Pumpun lämmitysteho näyttäisi olevan riittävä ja niin myöskin kaivo,
Tältä sain mitoituksen näyttämään.:
Talo ”HEK” ESPOO
Lämmitettävää 276 m2 704 m3
- Kiinteistö 5,2 COP 23 365 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,8 COP 6 000 kWh
- Yhteensä 4,4 COP 29 365 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 10,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -26,5 C
▪ Maasta kerätään ( 5,2 COP) 8,1 kW 22 680 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 630 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 55 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä 6 685 kWh
Tarvitaan yksi 220 aktiivimetrin syvyinen porakaivo
• Ulkoinen painehäviö 0,55 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,78 bar (78 kPa)
• Ulkoinen painehäviö 0,55 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,41 bar (41 kPa)
• Ulkoinen painehäviö 0,55 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,24 bar (24 kPa)
Tai vaakakeruupiiri KOSTEA SAVI 516 m
Ihan kovimmilla pakkasilla keruupiirin tilavuusvirtaus saattaa nousta noin 0,5 litraa/sek arvoon.
Silloin maakierron Dt (menon ja paluun lämpötilojen erotus) voi nousta vähän korkeammalle.