CTC Ecoheat 408 käynnistysten lukumäärä

<< < (2/3) > >>

sailor:

--- Lainaus käyttäjältä: mixa-86 - 16.02.17 - klo:11:12 ---CTC on shunttaava kone. Mitä "opation modaus" tarkoittaa?

--- Lainaus päättyy ---

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4374.0

Lyhyesti: koneen käynnistyessä lämmitysverkostoon ajetaan käyntijakson ajan lämpökäyrää lämpimämpää vettä. Voit katsoa tuota mun seurantaa (allekirjoitus). Käy aika nätisti näilläkin nollakeleillä yliteho 20kW:n koneeksi.

Edustajan neuvo siitä että nostaa alalämpöjä ei johda kuin hyötysuhteen heikkenemiseen.

Matias:

--- Lainaus käyttäjältä: mixa-86 - 16.02.17 - klo:11:12 ---CTC on shunttaava kone. Mitä "opation modaus" tarkoittaa?

--- Lainaus päättyy ---

Sillä pyritään harventamaan käynti- ja taukojaksoja siten että taukojakson aikana on menoveden lämpötilapudotus päällä ja kun kompressori käynnistyy niin menoveden lämpötilapudotus poistuu ja menoveden lämpötila on muutaman asteen korkeampi.
Tällä korkeammalla menoveden lämpötilalla saadaan lattian betonilaattaan varattua ylimääräistä lämpötehoa

Tämä toimii parhaiten lattialämmitystaloissa joissa lämmitysputket on lattian betonilaatassa.
Lattian betonimassa muodostaa massiivisen varaajan johon pystyy varaamaan muutaman tunnin kulutukseen tarvittavan lämpötehon ilman että huonelämpötilassa tapahtuu mitään muutoksia.

Kun kyseessä on patteritalo niin ei pattereissa ei ole juurikaan varaavuutta vaan menovedestä lämpö siirtyy suht samantien huoneilmaan  joten ko Opation modaus ei taida siinä oikein toimia.

Paras konsti käynti-taukojaksojen harventamiseen on riittävän suuri puskurivaraaja (500-1000l) johon taukojakson ajaksi voi varata muutaman tunnin lämpötehon.

Joissakin lämpöpumpuissa on sellainen asetusmahdollisuus että minimi taukoajan voi asettaa,esim 30-45 min.(Kompressori pitää vähintään asetetun ajan taukoa ennen seuraavaa käynnistystä)
 Jos tuollainen löytyy CTC:sta niin kannattaa kokeilla ;)

sailor:
Riittää kun käynnistyksistä saisi edes osan pois. Tietämättä tämän pumpun sielunelämästä mitään niin mikäli pumpun alaosa seuraa patteriveden lämpötilaa niin siirtämällä tämä 5 asteen hystereesiä mittaava anturi patteriverkoston paluuputkeen saadaan myös pidemmät käyntijaksot.

mixa-86:
CTC:n pumpussa on mimimi taukoaika ja tehdasasetus on 10 min. Sitäkään arvoa käyttäjä ei voi muuttaa. Toki jos minimitaukoajan muuttaisi esim. puoleen tuntiin, lämpimän käyttöveden saannin kanssa tulisi ongelma, kun useampi henkilö käy samaan aikaan suihkussa.

Pyysin CTC:n edustajaa antamaan tehdasasetukset koodin, jolla pääsee muuttamaan alasäiliön lämpötilaeroa. Sitä hän ei antanut, koska koodilla pääsee paljon muitakin asetuksia muuttamaan.

CTC:n edustajan mukaan kompressori kyllä kestää noin tiheät käynnistyskerrat kuin 40-60 vuorokaudessa, jos se vain ei ole maanantaiversio. Sitä vain itse mietin, että jos lattialämmitystalossa käynnistyskertoja tulee kompressorille 20-30 per vrk (kaverilla sama pumppu lattialämmitystalossa ja käynnistyskerrat tuota luokkaa), niin tuleeko minulla kompressorin kestoikä puolta nopeammin vastaan. Lämmönjakotavan vaikutus kompressorin kestoikään en osannut huomioida investointivaiheessa, ainoastaan sen että patteriverkosto vaatii lattialämmitystä korkeamman menoveden lämpötilan ja sitä kautta hyötysuhde on jonkin verran huonompi.

Päiväkummun mies:

--- Lainaus käyttäjältä: mixa-86 - 17.02.17 - klo:09:29 ---Pyysin CTC:n edustajaa antamaan tehdasasetukset koodin, jolla pääsee muuttamaan alasäiliön lämpötilaeroa. Sitä hän ei antanut, koska koodilla pääsee paljon muitakin asetuksia muuttamaan.

--- Lainaus päättyy ---
Haulla "CTC ecoheat koodi" löytyi tämä: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4243.msg47930#msg47930

Eli koodi olisi ainakin 300-sarjaan 0014. Toimiskohan tämä myös 400-sarjassa?