Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Diplomat optimum 8kW käyttöaikoja  (Luettu 3751 kertaa)

Poissa Lancisti

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Diplomat optimum 8kW käyttöaikoja
« : 04.11.16 - klo:14:00 »
Nyt on aikalailla tasan 6 vuotta tuollainen otsikon murkula pitänyt mökkiämme ja sielä käytettävää vettä lämpöisenä. Pirkanmaalla 2010 valmistunut Kastelli, kahdessa kerroksessa, lattioissa putket, 195 neliötä, noin 22 astetta. Lisäksi 45 neliötä autotallin lattiassa 13-17 lämmöillä. Porakaivolla syvyyttä 170m. Takkaa ei ole poltettu ihan hirveästi, jokunen pesällinen talvessa.

Ihan ongelmitta ei ole päästy, mutta en ihan pahana pidä takuisiin vaihdettua jotain pumppua, mikä sinne vaihdettiin kun lakkas nesteet kiertämästä.

Tuossa olisi laitteen näytöltä kuva käyttöajoista ja omasta seurannastani laitteen energiakulutus viimeiseltä juoksevalta vuodelta. Mites asiantuntijaraati näkee systeemin pelittäneen noiden perusteella? Onko esim. nuo lisälämpölukemat normaalit? Onko tarvetta alkaa hienosäätään näiden perusteella? Kokonaisähkökulutus on asettunut tuonne 13500kWh tietämille vuodessa.


Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Diplomat optimum 8kW käyttöaikoja
« Vastaus #1 : 08.11.16 - klo:12:32 »
Osateholla on aika reippaasti. ~-16-18 asteessa vastus päälle. Siihen nähden ihan normaalit käyntiajat. Takkaa kannattaa poltella kovemmilla pakkasilla.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Lancisti

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Diplomat optimum 8kW käyttöaikoja
« Vastaus #2 : 17.11.16 - klo:13:57 »
Kiitos sam68!

Mainintasi "osateholla on aika reippaasti" kuulostaa minulle, että kone ei ehkä ole ihan optimisäädöissä. Onko jotain sen suuntaista vai ihan jotain muuta? Mites tuota pitäisi alkaa säätämään, mikäli sitä haluaisi siirtää enempi sinne kokoteho-alueelle? Pystyykö tuota vastuksen päällemenoarvoa esim. muuttamaan jostain?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Diplomat optimum 8kW käyttöaikoja
« Vastaus #3 : 17.11.16 - klo:15:39 »
Nyt on aikalailla tasan 6 vuotta tuollainen otsikon murkula pitänyt mökkiämme ja sielä käytettävää vettä lämpöisenä. Pirkanmaalla 2010 valmistunut Kastelli, kahdessa kerroksessa, lattioissa putket, 195 neliötä, noin 22 astetta. Lisäksi 45 neliötä autotallin lattiassa 13-17 lämmöillä. Porakaivolla syvyyttä 170m. Takkaa ei ole poltettu ihan hirveästi, jokunen pesällinen talvessa.
Porakaivo on ilmeisesti myöskin vähän turhan matala.
On syytä seurata kaivolta tulevan sinne palaavan kiertonesteen lämpötiloja.