Huono liuos-hälytys / Ecoheat 7

<< < (2/5) > >>

seppaant:

--- Lainaus ---Tarkkailen tilannetta ja postaan kuulumisia kun uutta ilmenee. Kiitos tuestanne.
--- Lainaus päättyy ---
Niin ne kaikki koneen lämpötilat?

Jos kaivoon palaavan liuoksen lämpötila on -5C, kielii tämä huonosta keruuliuoskierrosta, keruupumppu vetelee viimeisiä?
Ei keruuliuoksen pakkasenkesto itsestään huonone. Joko sinne on lisätty tosi runsaasti vettä tai se on ollut alun perin liian laihaa.
Ennen liuoksen väkevöimistä varmista liuoksen laatu, glygoli vai etanoli?
Kuinka pakkasen kesto on mitattu? Ota pulloon liuosta ja pullo pakastimeen. Mittaa hyhmettymis- ja sulamislämpötila.

ATS

Juffe:



--- Lainaus käyttäjältä: Ecoheat7 - 01.11.16 - klo:08:26 --- Juu, ei ole tarkkailulasia kylmäaineelle.

--- Lainaus päättyy ---

Kyllä näissä vanhemmissa Ecoheateissa pitäisi tarkastuslasi löytyä kompressorin takaa oikealta.

Livenä en toki ole nähnyt kuin omani, mutta jokaisessa kuvassa se on siellä ollut.

Ecoheat7:
Moi,
parin asteen lisääminen  maalämpöliuksen tulo-meno-ero-hälytysrajaan 7->9 ei auttanut. Oli taas aamulla "Huono liuos" hälytys päällä ja pumppu pysähtynyt.
Nostin hälytysrajaa vielä asteella -> 10. Pumppu alkoi taas toimintansa ja katselin nyt lämpötilojen kehittymistä.

alkutilanne (ulkolämpö +1C)
Liuos +12/+3C, Kaasu 66C

10min käyntiä
Liuos +11/+3C, Kaasu 69C

noin 15 min
Liuos +10/+2C,  Kaasu +70C

vähän lisää aikaa
Liuos  +10/+2C, Kaasu +71C


Muita lukemia "tehdas-valikossa"
Min lämpö liuos, hälutyskun -5C
Max Lämpö liuos, hälytys kun 20C

Lämpöero liuos, Max 10C  (oli alunperin 7 mutta muutin  ensin 9:iin eilen ja sitten 10:iin aamulla)

Kaasuhälytys kun 130C
Lämpöpumppu max 55C
Lämpöpumppu min 35C
Kesäk 16C
Käynnistysviive kompr 10min

Tässä arvot joihin pääsin käsiksi.
Pitänee mennä syvempään kyykkyyn ja katsoa uudelleen sitä tarkastuslasia.



seppaant:

--- Lainaus ---vähän lisää aikaa
Liuos  +10/+2C, Kaasu +71C

--- Lainaus päättyy ---
Kaivosta ei voi tulla koskaan yli 10C liuosta.
Kaivoon palaava näyttää todennäköisesti oikein.
Etsi kaivosta tulevan liuoksen lämpötila-anturi ja tarkista sen kiinnitys.
Jos kiinnitys oli kunnossa, irrota anturi ja vertaa lukemaa tunnettuun lämpötilaan.

Jos "Huono liuos" hälytys johtuu keruun suuresta lämpötilaerosta, pitäisi hälytystekstin olla esim. "Huono liuoskierto"

ATS

jm82:

--- Lainaus käyttäjältä: Ecoheat7 - 02.11.16 - klo:10:47 ---Moi,
parin asteen lisääminen  maalämpöliuksen tulo-meno-ero-hälytysrajaan 7->9 ei auttanut. Oli taas aamulla "Huono liuos" hälytys päällä ja pumppu pysähtynyt.
Nostin hälytysrajaa vielä asteella -> 10. Pumppu alkoi taas toimintansa ja katselin nyt lämpötilojen kehittymistä.

alkutilanne (ulkolämpö +1C)
Liuos +12/+3C, Kaasu 66C

10min käyntiä
Liuos +11/+3C, Kaasu 69C

noin 15 min
Liuos +10/+2C,  Kaasu +70C

vähän lisää aikaa
Liuos  +10/+2C, Kaasu +71C

Lämpöero liuos, Max 10C  (oli alunperin 7 mutta muutin  ensin 9:iin eilen ja sitten 10:iin aamulla)

--- Lainaus päättyy ---
Olisikohan kaivosta tuleva liuoksen lämpötila-anturi rikki tai huonosti paikoillaan? Saako tuota 10C rajaa vielä laitettua isommaksi? Kaivosta voi tulla tähän aikaan korkeintaa +6C liuosta ja kesälläkään ei pitäisi tulla juuri eroa, ehkä max +7. Mutta 8, 9 tai 10C on ainakin ihan väärin.

Lisäksi kuumakaasu on vain 70 C eli siinä ei ole mitään vikaa.
Eli kun pumpulta kaivoon menee +2C liuos, niin kaivosta tulee varmaankin oikeasti +5C liuosta.
Täällä on tuohon 8 v pumppuun vaihdettu molemmat kaivon anturit joskus 3 vuotta sitten kun anturit oli näyttäneet vääriä lukemia.