Uusi maalämpö on nyt ollut käytössä muutaman viikon. Kaikki tuntuisi nyt toimivan moitteettomasti alkusäätämisen jälkeen. Tässä joitain kokemuksia projektista joista voisi muillekin olla hyötyä:
Mitoitus oli haastellinen, sillä todellisesta kulutuksesta ei ollut tietoa runsaan puunpolton vuoksi (rv 2011, 150m2) ja tulevaisuudessa olisi tarkoitus rakentaa yläkerta ja suurehko autotalli (kannaalin päähän).
Aluksi olin suunnitellut 250 m kaivoa, mutta erään pumppumyyjän mukaan tämä olisi ehdottomasti liikaa kaikkien pumppujen lämmönkeruupumpuille.
Lopulta päädyin 220 m kaivoon ja nibe 1245 12kw:een 300 litran puskurilla. Asennuksen jälkeen osoittautui, että keruun delta tahtoi jäädä tälläkin yhdistelmällä yli 5 asteen ja virtaus alle minimisuosituksen (arvioitu kiertoajasta ja keruuputkiston laskennallisesta tilaavuudesta.) Tämän johdosta lisäsin menoputkeen vielä halvalla saadun Grundfos Magna 3 25-100 180 pumpun. Ohjauksen tälle sain Niben relelähdöltä pohjavesipummpu-moodissa.
Pumpun lisäyksen jälkeen kaikki toimii loistavasti. Delta 3-4 astetta ja sisäinen pumppu käy maksimissaan 99%:ssa. Käyttövettä tehdessä selvästi pienemmällä. Lisäpummpua olen pitänyt 70% vakioteholla.
Tässä vielä joitakin kuvia:

Porakaivon putkeen kiinnitin Bilteman sinkkianodin. Hiukan jäi epäselväksi onko tuosta koskaan mitään hyötyä, mutta eipä hintakaan ollut paljon mitään.

Kaivonrenkaiden ympärille sulloin reilusti Finfoamia.

Kaivonkannen löysin Ruskon metallin romikselta Oulusta. Tuolla oli reilusti valinnanvaraa ja kilohinnalla hinnaksi jäi alle 50 €.

Vielä eristämättömät liitinosat keräävät kondensiota. Menoputkeen laitoin ilmausventtiilin. Osoittautui erittäin käteväksi, eikä erillisellä pumpulla tehtävää ilmausta tarvittu. Kunhan kaateli nesteet kastelukannulla sisään.

Keruupiirin lisäpumppu.

Tekniikka täynnä rojua. Puskurisäiliö seinän takana.