Moro!

Mikä on mh7.ssa sellainen koodi kuin 7092?

Lukee että:kv-latauslämp. lämpöp. min

-kossi

Poissa pta

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 130
  • SH13+SHAK700, 235/233m, Tampesteri
Re: mh7 ja 7092
« Vastaus #1 : 15.05.12 - klo:18:37 »
Minimum temperature level to which the DHW storage tank must be charged by the heat pump with no abortion of charging.

Minimale Temperatur, auf die der Trinkwasser-Speicher durch die Wärmepumpe geladen werden muss, ohne dass ein Abbruch der Ladung erfolgt.

 :)

Poissa kossi

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: mh7 ja 7092
« Vastaus #2 : 15.05.12 - klo:20:50 »
Jeps. tuota vähän epäilinkin. En vain uskaltanut koskea säätöön ennen varmistusta.