Apua kakkoasunnon kaivon ja maalämpöpumpun mitoitukseen.

Rakennuksen sijainti: Tammisaari
Rakentamisvuosi: 2024 tasamaalle
Lattialämmitys
Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla
Ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus 38,44m
Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus: Hunton 250mm/313mm
Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta): 1,5 krs
Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain: k-alat 1.krs 89,5 m2, 2.krs 39,5 m2
Huonekorkeudet kerroksittain: 1.krs 2,5 m, 2.krs keskellä 2,4 m ja reunoilla 1,3 m
Alapohjan laatu: maanvarainen laatta, eristeenä polystyreeni reunoilla 200 mm ja keskellä 150 mm
Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus: Hunton 450 mm
Millaiset ikkunat: 3-lasiset, ikkunoiden yhteisala normaali
Onko muita lämmitettäviä tiloja: Ei
Tilojen lämpötilat: +21 astetta
Ulkovaipan U -arvoja: yläpohja 0,09/ulkoseinä 0,17/alapohja reuna-alue 0,16 ja keskellä 0,14/ikkunat ja ovet 1,0 W/m2K

Optio autotalli 30 m2
-   esim Lammin harkoista EMH350. U-arvo 0,25, muut U-arvot kuten yllä
-   lattialämmitys, painovoimainen ilmanvaihto, lämpötila +12 astetta
-   lämpökanaalin pituus yhteen suuntaan 25 m
« Viimeksi muokattu: 26.11.23 - klo:07:50 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö vapaa-ajan asunto, Tammisaari
« Vastaus #1 : 26.11.23 - klo:07:51 »
Mukava nähdä uudelleen!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo + autotalli  ”SH” 2         TAMMISAARI      (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 28 °C   -  menovesi lämpötila max 29 °C               
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -25 °C               
- Alakerta 2024: Kivi-Lattialämmitys, 21°C, 90 m2, 224 m3    21,1 W/m2   1,89 kW   5 333 kWh
- Yläkerta 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 40 m2, 73 m3    29,1 W/m2   1,15 kW   2 772 kWh
- Autotalli 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 12°C, 30 m2, 69 m3 42,4 W/m2   1,27 kW   1 286 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 25m, dT=4K   3,0 kPa   0,20 kW   1 752 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   28 W/m2   4,51 kW   11 142 kWh

• Kiinteistö yhteensä   159 m2   366 m3   5,6 COP   4,3 kW   11 142 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus   -0,6 kW   -1 456 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve         3,7 kW   9 686 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,045 m3 / 50 °C   3,3 COP   0,24 kW   1 000 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,0 kW   10 685 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            4,5 kW   10 685 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   159 m2   67 kWh/m2   5,3 SCOP   4,5 kW   10 685 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      4,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )  4,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -25 °C

- Maasta kerätään          ( 5,3 COP)   3,7 kW   8 661 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      2 024 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   2 025 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        924 kWh

Tarvitaan vähintään 105 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   105 m
- Kaivon aktiivisyvyys 99 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 105 m. Putkea kaivossa yhteensä 210 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,3 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,3 l/s = 18 l/min = 1080 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,3 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 240 ltr - 13 min 48 s   14 kPa = 0,14 bar
 Tai vaakakeruulla:               
kostea savi, vähintään 188m = 1x190 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 190 ltr - 10min 33s      17 kPa = 0,17 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa SH

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö vapaa-ajan asunto, Tammisaari
« Vastaus #2 : 26.11.23 - klo:19:43 »
Suurkiitos jälleen mitoituksesta!

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö vapaa-ajan asunto, Tammisaari
« Vastaus #3 : 02.12.23 - klo:08:40 »