Mukava nähdä uudelleen!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo + autotalli ”SH” 2 TAMMISAARI (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 28 °C - menovesi lämpötila max 29 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -25 °C
- Alakerta 2024: Kivi-Lattialämmitys, 21°C, 90 m2, 224 m3 21,1 W/m2 1,89 kW 5 333 kWh
- Yläkerta 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 40 m2, 73 m3 29,1 W/m2 1,15 kW 2 772 kWh
- Autotalli 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 12°C, 30 m2, 69 m3 42,4 W/m2 1,27 kW 1 286 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 25m, dT=4K 3,0 kPa 0,20 kW 1 752 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 28 W/m2 4,51 kW 11 142 kWh
• Kiinteistö yhteensä 159 m2 366 m3 5,6 COP 4,3 kW 11 142 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,6 kW -1 456 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 3,7 kW 9 686 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,045 m3 / 50 °C 3,3 COP 0,24 kW 1 000 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 10 685 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 4,5 kW 10 685 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 159 m2 67 kWh/m2 5,3 SCOP 4,5 kW 10 685 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 4,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 4,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -25 °C- Maasta kerätään ( 5,3 COP) 3,7 kW 8 661 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 2 024 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 2 025 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 924 kWh
•
Tarvitaan vähintään 105 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 105 m
- Kaivon aktiivisyvyys 99 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 105 m. Putkea kaivossa yhteensä 210 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,3 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,3 l/s = 18 l/min = 1080 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,3 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 240 ltr - 13 min 48 s 14 kPa = 0,14 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 188m = 1x190 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 190 ltr - 10min 33s 17 kPa = 0,17 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.