Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö rintamamiestalo Masku  (Luettu 397 kertaa)

Poissa HJM

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö rintamamiestalo Masku
« : 09.01.20 - klo:21:51 »
Riittävätkö nämä tiedot arvion tekemiseen?

-Kohde on Maskuun vuonna 1949 rakennettu hirsirunkoinen rintamamiestalo.
-Rakennus sijaitsee avoimessa peltomaastossa loivassa rinteessä. Toiselta pitkältä sivulta maanpinta on 30cm laudoituksesta ja toisella puolella 150cm.
-Kellarista on ollut käytössä 1/3 osa ja nyt koko kellari on tarkoitus ottaa käyttöön. Samoin yläkerrassa olevat tilat otetaan käyttöön. Näinollen aikaisempaa vertailua energiankulutuksesta ei ole.
-Kellaritiloihin tulee lattialämmitys ja muissa tiloissa patterilämmitys.
-Ilmanvaihto on painovoimainen kaikissa tiloissa.
-Ulkoseinien yhteispituus on 50jm, talon rungon mitat 13x9m + lämmin kuisti
-Kerroksia on kolme:
-Kellarikerroksessa ulkoseinän rakenne on 150mm teräsbetoni, 50mm styrox ja130mm riventeeraus.
-Keskikerroksessa ulkoseinä 30mm lauta, 150mm hirsi ja 50mm puukuitulevy.
-Yläkerrassa ulkoseinä 150mm puru + 50mm puukuitulevy.

- Lämpimien tilojen neliömäärät:
-Kellari 108m2, keskikerros 108m2 + kuisti 6m2 ja yläkerta 80m2.
- Huonekorkeudet alakerrassa 2200m, keskikerroksessa 2700m ja yläkerrassa 2300m.
- Alapohja on maanvarainen 160mm finnfoam.
- Yläpohjan lämpöeriste on kutterinpurus 400mm.
- Ikkunat keskikerroksessa ja kellarissa kolmilasiset lämpölasielementillä. Yläkerrassa kaksilasiset. Ikkunoiden pinta-alansuhde vaippaan on normaali.
 -Nettovolyymi 713m3
« Viimeksi muokattu: 10.01.20 - klo:16:25 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 6 702
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö rintamamiestalo Masku
« Vastaus #1 : 10.01.20 - klo:16:26 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Viestissäsi oli hyvät lähtötiedot rakennuksesta.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10,7 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”HJM”   MASKU   (Varsinais-Suomi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -27 °C
- Kellarikerros 1949: Lattialämmitys, 20 °C, 102 m2, 224 m3:      2,18 kW   8 225 kWh
- Keskikerros 1949: Patterilämmitys, 21 °C, 114 m2, 308 m3:      5,20 kW   15 175 kWh
- Talon yläkerta 1949: Patterilämmitys, 21 °C, 80 m2, 184 m3:      3,18 kW   9 049 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      10,6 kW   32 449 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 46 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
• Kiinteistö,  296 m2,  716 m3          3,4 COP   9,88 kW   32 449 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,3 m3 / 55 °C   3,0 COP   0,78 kW   6 000 kWh
- Yhteensä         3,4 SCOP   10,7 kWh   38 449 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -3 752 kWh   1,04 kW   34 697 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   34 697 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            10,70 kW   34 697 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä               34 697 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   10,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   10,7 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -27 °C
▪ Maasta kerätään    ( 3,4 COP)   7,6 kW   24 369 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   10 328 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   10 328 kWh

Tarvitaan 217 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,56 l/s (= 33,6 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.  Etäisyys kaivolle = 10 m   2 kpl   PE40x3.7   20 m

Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,56 l/s = 33,6 l/min = 2016 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,56 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K      83 kPa (0,83 bar)
• Kaivon painehäviö 0,56 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K      47 kPa (0,47 bar)
• Kaivon painehäviö 0,56 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K      29 kPa (0,29 bar)
• Kaivon painehäviö 0,56 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K   28 kPa (0,28 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 532 metriä  = 2 x 300 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 0,9 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.