"rsaarela"
Kyse ei ole ollenkaan muutamista asteista tässä kohtaa.
Käynnistysraja on nyt n.47 C (viesti No 186) ja kierron paluu 49 C (viesti No 159)
4 C pudotus kierron paluulämpötilassa riittää pudottamaan varaajan alaosan lämpötilaa riittäväsi että käynnistys tapahtuu myös yöllä normaalisti.
Kyse on ajasta, jonka käyttäjä joutuu odottamaan sitä kuumaa vettä raanastaan!
Odotusaika pitenee, jos kieroa hidastetaan, vesi ei vaihdu riittävästi.
Itse käyttövesiputkessa tapahtuu arviolta puolet koko kierron lämpötilapudotuksesta.
Virtauksen hidastamisenkin jälkeen on perimmäisenkin talon kuumavesiputkessa aina tarjolla vähintään 50 C vettä nykyisen 52 C veden sijaan. Eli mitään lisäviivettä ei tule, ainoastaan raanasta tulee 50 C vettä 52 C veden sijaan.
50C vesi on kuitenkin vielä polttavan kuumaa.
Käyttöveden "kyykähdyksissä" (viestit No 186 ja 196) on käyttövesi ollut alimmillaan 48 - 51 C, nämäkin ovat vielä polttavan kuumaa vettä.
Skannatussa aiemmassa lapussa on arvona 1,3 l/s. Nyt meillä on arvona 0,171 l/s, johon laitteet on säädetty LVI suunnittelun puolesta.
Eli aikojen alussa, joskus 40v. sitten on ns. heitetty hatusta nuo arvot, ja CU putket kului mutkista puhki, kierrossa.
Minusta tuo 1,3 l/s ; 20 kPa on joko shuntin nimellisarvot tai shuntin arvot kuumavesijärjestelmän nimellisvirtauksella (kuumavesi + kierto.)
Viestin No 89 kuvassa on veden kulutuksen 5 min keskiarvot 4.5.-5.5. -2016 (keskiviikko - helatorstai). Ilmeisesti kyseessä on talon raakaveden kulutus.
Kertoimella 0,37 saadaan kuuman veden kulutuksiksi
- keskiviikko iltahuippu klo 17-19 keskimäärin 0,064 l/s
- yö minimi n. 0,0 l/s
- helatorstai päivämaksimi (20 min k.a.)0,19 l/s
-vuorokauden keskikulutus 0,028 l/s = 2410 l/vrk.
Mistähän tuo shuntin virtaus 1,3 l/s mahtaa tulla ?
Nyt asia on ok. En koske tuohon, koska se on oikein nyt.
Käyttöveden kannalta se on varmaankin nyt OK mutta ei kokonaisuuden kannalta.
Vaikka kierron loppulämpötilaa pudotettaisiin 4C, virtaus 0,17 -> 0,11 l/s toimii se yhtä oikein kuin nytkin.
ATS