Näillä -22
oC pakkasilla SH-13 pyörii keskimäärin 75% ajasta. Varaaja on 700 litraa eli inan turhan pieni.
Silloin kun käyttöveden lämpötila on alennettu 45
oC, niin pumppu käy noin 60 min ja lepää 20 min. Muutaman kerran vuorokaudessa käyttövesi nostetaan 55
oC. Näillä pakkasilla tuo 55
oC pyynti toteutuu vain kerran vuorokaudessa.
Yläosan lämpötila näyttää vakiintuvan noin 48,7
oC tasolle ja siitä 55
oC tasolle nosto tapahtuu 4,5 tunnin käyntijaksolla. Tätä lämpimän veden tuottoa voisi tukea noilla vastuksilla, mutta ainakin meillä pärjätään ilmankin.
Legionellanpoistotoimintoa en ole ottanut (vielä) käyttöön. Olen pohtinut, että jos sen ajoittaisi "saunapäivälle" ja ajaisi pumpulla pitkän käyntijakson, niin se olisi siinä. Olen ymmärtänyt, että pumppu tuottaa 63
oC vettä yläosaan ja tuohan riittäisi...
MUTTA: Käytännössä yläosaan menevän veden lämpötila värähtelee 51-72
oC välillä (
http://i4.aijaa.com/b/00298/9482811.jpg) ja logitin eilen 4,5 tunnin ajojaksolla sen keskilämpötilaksi 61
oC. Pitäisi keksiä kuinka sitä säätöalgoritmia saisi puukotettua, että säätö rauhoittuisi. Ongelman ratkaiseminen saattaa vaatia jopa tulistuksen 3-tieventtiilin modaamisen, ettei sen virtausaukon pinta-ala kasva niin jyrkästi. Nykyisellään tuo säätö jää lattialämmitystalossa värähtelemään.
Ei yhtään harmita, vaikka tulikin otettua tämän kokoluokan pumppu vaikka "öljykauden" logittaminen kertoikin, että näillä pakkasilla pärjätään keskimäärin vajaan 10 kW lämmitysteholla.