Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: SH:n latauspumppu  (Luettu 3876 kertaa)

Poissa oilton

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
SH:n latauspumppu
« : 31.01.12 - klo:21:27 »
SH7 varustettuna 700 litran varaajalla. Pumppu käy nyt 66% vuorokaudesta (keskilämpötila -20 astetta). Latauspumpun teho on ykkösellä. Latauspumpun tehon nosto lyhentää hieman käyntiaikaa, mutta vastaavasti kulutus on selkeästi enempi (ei omaa kulutusmittaria, vaan seurattu keskuksesta). Lisäksi ykkös-asennolla lauhemmilla keleillä käynti tasaisempaa, kun käyttöveden lämpötila ei romahda pumpun käynnistyessä. Tehdas suositteli kuitenkin kakkos- tai kolmos-asentoa, sen kummemmin perustelematta. Asentaja taas tuota ykköstä. Mitä asetuksia latauspumpulle on muilla SH-pumppujen omistajilla? Ja kertokaa te jotka tiedätte, että onko kompressorille/pumpulle jokin tietty latauspumpun asento kestävämpi/parempi kuin muut, ja miksi?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Re: SH:n latauspumppu
« Vastaus #1 : 01.02.12 - klo:17:41 »
Ykköasento on liian pienitehoinen.
Kompressorin vastapaine nousee liikaa.
Latauspumpun pitäisi olla vähintään II -asennossa.

Poissa pta

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 130
  • SH13+SHAK700, 235/233m, Tampesteri
Re: SH:n latauspumppu
« Vastaus #2 : 02.02.12 - klo:04:37 »
Onko? Minun SH13 kuumakaasujen lämpötila ei nouse näillä keleillä kuin 80 asteen paikkeille. Kakkosnopeudella varaajan kerrostuminen ei ole niin hyvä. Ykkösnopeudella lauhduttimen lämpötilaero on noin 5 asteen luokkaa. Kakkosella lämpötilaero putoaa 3 asteen paikkeille.

Tuon tulistimelta varaajaan menevän veden lämpötilan heilahtelu vähän hämää... mitenköhän sen saisi vakaammaksi. Nyt se "aktiivisäätö" seilaa koko ajan:

Jakson alussa on saunottu ja suihkuteltu noin 30 minuuttia. Sillä sai varaajan kyykähtämään. Varaaja ei ollut täyteen ladattu ennen saunomista. Yläosan asetus on ollut 55oC ja klo 22 jälkeen 45oC.