Kirjoittaja Aihe: Mlp/varaajan kytkentä  (Luettu 7684 kertaa)

Poissa JVTL

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 77
  • Maalämpöfoorumi
Mlp/varaajan kytkentä
« : 18.11.16 - klo:08:48 »
Missä kohtaa varaajassa (500 l) olis paras paikka anturille mlp:n ohjaukseen. Antureita on yksi missä lämpötila eron säätö samassa.


Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mlp/varaajan kytkentä
« Vastaus #1 : 18.11.16 - klo:14:25 »
Missä kohtaa varaajassa (500 l) olis paras paikka anturille mlp:n ohjaukseen. Antureita on yksi missä lämpötila eron säätö samassa.
Riippuu vähän maalämpöpumpun merkistä.
 
Täällä 400-500 L varaaja. Halusin anturin mahdollisimman ylös ja sitten lopuksi siirsin anturin varaajasta pattereille/lattialämmitykselle lähtevään kuumaan putkeen. Tästä on se hyöty että saa käytettyä kaiken varaajassa olevan lämpöenergian ja maalämpöpumppu siis toimii parhaalla hyötysuhteella. Täällä varaaja on läpivirtaava että kuuma menee alas ja kuuma lähtee ylhäältä. Ulkoista kiertovesipumppua ei ole.

Asteminuuteilla saa säädettyä sopivanlaisen käyntiajan. Samoin täällä mittaavia antureita on vain yksi.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa JVTL

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 77
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mlp/varaajan kytkentä
« Vastaus #2 : 18.11.16 - klo:15:22 »
Mlp pumppu on vanha (36v) missä ei muuta ohjausta kuin termostaatti.
Alkuperäisesti anturi paluuputkessa ja kierto pumppu aina päällä, nytten aika alhaalla varaajassa ja jatkuva kierto pysäytetty. Kokeiltu puolessa ja ylhäällä ja pumpulta menoa puoleen väliin ja ylös.

Varaajasta jos käyttää kaiken lämmön alkaa neste kuplimaan, kun paluuvesi viileetä vai antaako kuplia.

Pitäsköhän siirtää meno ylös ja anturi puolee väliin ja nostaa varaajan lämpöjä, kun pienemmillä kompuran käynistettyä lämmöt kyykkäs alle oumannin pyynnin. Olisko ton termostaatin säätöväli max. 10 astetta.

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mlp/varaajan kytkentä
« Vastaus #3 : 18.11.16 - klo:19:23 »
Mlp pumppu on vanha (36v) missä ei muuta ohjausta kuin termostaatti.
Alkuperäisesti anturi paluuputkessa ja kierto pumppu aina päällä, nytten aika alhaalla varaajassa ja jatkuva kierto pysäytetty. Kokeiltu puolessa ja ylhäällä ja pumpulta menoa puoleen väliin ja ylös.

Varaajasta jos käyttää kaiken lämmön alkaa neste kuplimaan, kun paluuvesi viileetä vai antaako kuplia.

Pitäsköhän siirtää meno ylös ja anturi puolee väliin ja nostaa varaajan lämpöjä, kun pienemmillä kompuran käynistettyä lämmöt kyykkäs alle oumannin pyynnin. Olisko ton termostaatin säätöväli max. 10 astetta.
Sellainen voisi olla myös yksi vaihtoehto, että anturi olisi lämmityksen paluuputkessa. Silloinkin se maalämpöpumpun kiertovesipumppu voisi olla ilmeisesti pois päältä.

Jos on shunttausta, niin shuntti saisi olla mahdollisimman paljon auki, vaikka kokoajankin jos se vaan on mahdollista.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa JVTL

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 77
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mlp/varaajan kytkentä
« Vastaus #4 : 18.11.16 - klo:20:36 »
Mlp lämmittää varaajaa mistä shunttaus oumannilla lattialämmitykseen.

Termari paluuputkessa ja shuntti auki silloin pitäis ouman ottaa pois käytöstä ja mikään ei silloin säädä lämpötilaa lattiaan sään muuttuessa.
Pumpun jos saisikin jollain systeemillä tekemään pari astetta lämpimämpää vettä mitä ouman vaatii.

Pitääkö menovesi olla varaajaan ehdottomasti ylhäällä, nyt puolessa välissä, sotkee vähemmän jä jäähdyttää yläosaa vähemmän.
« Viimeksi muokattu: 19.11.16 - klo:01:40 kirjoittanut JVTL »

Poissa JVTL

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 77
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mlp/varaajan kytkentä
« Vastaus #5 : 24.11.16 - klo:23:27 »
Vois olla nytten pari vaihtoehtoa kummalla menis talven yli.
 Lauhdutus pumppu pienimmällä, ajais varaajan puoleen jos sekoittuminen olis silloin vähäisempää. Varaajassa ylhäällä tietty lämpö ja alaosaa lämmittelis. Vaatii tosin manuaalista säätöä, jos varaajan lämmöt ei tarpeeksi ylhäällä.

Tai sitten toi mikrokytkin käyttöön oumannin ohjauksella. Siihen pitäis varmaan laittaa päästävä aikarele, kun aikasemmalla kokeilulla käynti jäi n.20 minuuttiin. Taitaa nuo käynti määrät ainakin tällä systeemillä lisääntyä. Käyttöveden esilämmityskin kärsii vähäsen.


Poissa JVTL

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 77
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mlp/varaajan kytkentä
« Vastaus #6 : 13.12.16 - klo:17:48 »
Tuli jätettyä termostaatti kokonaan pois käytöstä ja mikrokytkimestä sivusuunassa säädettävä ja puolet pitempi tanko tilalle.
Varaajasta otin puolet käyttöön eli paluu pumpulle puolesta välistä, alhaalta saa myös viileempää sekaan tarvittaessa.
Koko varaajalla kun laski lämmön oumannille, ni 4-5 tuntii pumppu korjaili tilannetta -16 pakkasella.

Nytten pumppu pyörii -6/7 asteessa n. 60min ja huilailee 45min.
-10/11 kävi 90min ja huilaili 39min. Lataa varaajaa pari astetta enemmän mitä oumanni päästää lattiaan. Huonelämpö ollut 21-22.

Onkos jo liian tiheä käynti vanhalle mäntäkompuralle.

Voiko tuosta päätellä milloin käy jatkuvasti, kun vastus ei mene päälle, jos ei käy kääntämässä?

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 583
Vs: Mlp/varaajan kytkentä
« Vastaus #7 : 13.12.16 - klo:21:35 »
Lainaus
Nytten pumppu pyörii -6/7 asteessa n. 60min ja huilailee 45min.
-10/11 kävi 90min ja huilaili 39min. Lataa varaa pari astetta enemmän mitä oumanni päästää lattiaan. Huonelämpö ollut 21-22.

Hyvältähän nuo käynti/taukoajat näyttää.Keskimäärin 12 käynnistystä/vrk
Todennäköisesti lauhemmilla keleillä käyntiaika lyhenee ja tauko pitenee ja kovemmilla pakkasilla päinvastoin eli käyntiaika pitenee ja tauko lyhenee.

Miten tuon aikauden lämpöpumppu lämmittää käyttöveden?
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa JVTL

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 77
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mlp/varaajan kytkentä
« Vastaus #8 : 13.12.16 - klo:22:21 »
Itse pumppu ei käyttövettä lämmitä. Varaajassa 35 kierukka kierukan jälkeen 80 litran lämminvesivaraaja.

Suurin sähkömenekki tulee varmaan noista pumpuista  5 pumppua parhaillaan käynnissä, yksi alle 10 vuotta vanha.
Antaa porskuttaa sitten noilla arvoilla katotaan mitä tapahtuu kovemmilla pakkasilla.

Alakerrassa on kyllä n.20 astetta, kylmää betonia vielä ympärillä.
Alakerrassa on 80-90mm betoni ja yläkerrassa kipsi 2*15mm ja 2*13mm ja dt ero peräti 2 ja 7 suunittelu virtauksilla (-25 pitäis olla 4/10). Vai kierrot auki ja oumannilla loput?

Poissa JVTL

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 77
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mlp/varaajan kytkentä
« Vastaus #9 : 06.01.17 - klo:10:10 »
Keskimäärin 20 pakkasia pidelly ja ei hyvältä vaikuta. Oumannin punainenvalo palaa jatkuvasti N. 21-22 sisä pyynnillä.
Käyrää puottamalla pumppu sammuu nyt välillä, mutta aamulla oli 19 ja ulkona -25.
Pitäis joku lisävastuksen ohjaus tohon varmaan kehitellä, kaavaillu 2 kw vastusta varaajan alaosaan mikä menis päälle, kun shuntti auki.
4,5 kw paronin päälle laitossa lämpö lisääntyy vähän turhan nopeasti.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 583
Vs: Mlp/varaajan kytkentä
« Vastaus #10 : 06.01.17 - klo:10:24 »
Lainaus
4,5 kw paronin päälle laitossa lämpö lisääntyy vähän turhan nopeasti.

Tuossa on varmaan 3kpl 1,5kw:n vastuksia.
Jos lämpöparonille on omat sulakkeet niin avaa yksi sulake,silloin lämmitystehoa tulee 3kw. ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa JVTL

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 77
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mlp/varaajan kytkentä
« Vastaus #11 : 06.01.17 - klo:11:06 »
Paronihan on alkujaan 4.5 ja 9kw. Sähköistä mitään tiedä, mut voi hyvinkin olla pienempiä vastuksia.
Pitäs ohjaus tehä ekana ettei tarvis vieressä päivystää ja paronia käynistellä tarpeen mukaan.
Tuskinpa kovin suuresta lämpövajauksessa kyse kummiskaan.