Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Huoltoavain: 308: Lähdön testaus ?  (Luettu 3302 kertaa)

Poissa tapsa1234

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 77
Huoltoavain: 308: Lähdön testaus ?
« : 04.01.12 - klo:21:27 »
Ajoin tuosta  GeoproMH9 kaukosäätimestä
käyttöönotto  -> Tulon/lähdön testaus -> 7700  
ja sieltä kaikki nuo relelähdöt jne

ajot meni ihan OK läpi
mutta kun lopuksi poistuin, niin näyttöön jää kiintoavaimenkuva (oisko 14mm)  ;)   ja info-nappulaa kun painaa ilmoitus
308:Lähdön testaus


googletuksella/ohjekirja ei kerro tuosta mitään.
onko jollakulla tietoa, mitä tuo meinaa

Työkalu kyllä kuvastaa jotain vikatilaa, mutta onko tuossa kyse mistä ??


Jotenkin tuo työkalukin tuosta häviää, mutta kun ajaa testin läpi, niin tuleepa tuo sama numero uudelleen.


Oilon MH9. Porakaivo 210m. Talo 310m2.  737m3   Maalämmitys seurantaa http://touhula.net/maalampo.htm

Poissa tapsa1234

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 77
Re: Huoltoavain: 308: Lähdön testaus ?
« Vastaus #1 : 13.01.12 - klo:19:36 »
tuo tarkoittaa, etä on jäänyt reletestaus päälle.

eli on poistuttava valikon kautta  -> ei päällä

tai poistuu automaattisesti myös 10-15 min kuluttua.

eli ei ole mikään vika, vain ilmoitus.