Pumppu on RE 42 tulistimella varustettuna, varaajina 2x SHAK 1000. Kaivoa löytyy 4x220m, ei tietoa paljonko aktiivia mutta pumpun käydessä näillä keleillä tulo 4c meno 0c.
Laskeskelin hiukan sitä, millaisesta rivitalosta mahdollisesti olisi kysymys.
Tämä on toki pelkkää arvausleikkiä, kun ei ole paikkakunta, eikä paljon muutakaan tiedossa!
Tässä alla arvaukseni!!TULOSTE
MAALÄMMITYSLASKELMA
Laskelma on viitteellinen. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi!
Rivitalo ”Stiebel”
Eteläsuomessa
Tämä laskelma on tehty PI:n laatimalla BERGHEAT taulukko-ohjelmalla. Tulostuspäivä 14.12.2011
Rakennusten lämmitystarve W/m2/astepäivä/vuosi (=Ominaiskulutus /m2) 832 m2 30,6 W/m2/Ap/v
Rakennusten lämmitystarve W/m3/astepäivä/vuosi (=Ominaiskulutus /m3) 2320 m3 11,0 W/m3/Ap/v
Vuotuinen rakennusten lämmitystehon tarve 107 500 kWh
Asukkaiden määräksi valittu 20 hlö
Jolloin vuotuinen käyttöveden lämmitystehon tarve olisi 20 000 kWh
Vuotuinen lämpöenergian tarve yhteensä 127 500 kWh
Sen tuottamiseen kuluisi lämmitysöljyä 15000 ltr Jos öljyn litrahinta hinta on 1,180 €
Lämmittäminen pelkästään öljyllä maksaisi vuodessa 17 700 €
Jos sähkön kWh hinta on 0,110 €
Lämmittäminen pelkästään suorasähköllä maksaisi vuodessa 14 025 €
Pumpun COP -arvoksi lämmityskäytöllä valittu 3,6 COP
Pumpun COP -arvo lämpimän käyttöveden tuottamisessa 2,8 COP
Pumpun vuotuinen kokonais- COP -arvoksi saadaan laskemalla 3,45 COP
Käyttöveden lämmittämiseen pumppu kuluttaa vuodessa 7 143 kWh
Talon lämmittäminen lämpöpumpulla kuluttaisi sähköä vuodessa 29 861 kWh
Täystehoisen lämpöpumpun sähkön kokonaiskulutus vuodessa olisi 37 004 kWh
Lämpöpumpun sähköverkosta ottama sähkö maksaisi vuodessa 4 070 €
Säästöä tulisi vuodessa täystehomitoituksella öljylämpöön verrattuna 13 630 € Säästöä tulisi vuodessa täystehomitoituksella suorasähköön verrattuna 9 955 €
Porakaivon aktiivisyvyydeksi valittu 880 m
- Häiriintymättömän kallioperän lämpötilaksi laskettu (oC) 7,2 C
- Kiviaineksen lämmönjohtoluvuksi valittu (W / m K) 3,0 W/mK
Joilla arvoilla lämpökaivon + pumpun kokonaistuotoksi tulee n. 155 943 kWh
LÄMPÖKAIVO ON ILMEISESTI (ei takuuarvo!) riittävä
Pumpun mitoitustehoksi tulisi -20C -lämpötilalla 46,5kW
Pumpun mitoitustehoksi tulisi -25C -lämpötilalla 52,8 kW
Pumpun mitoitustehoksi tulisi -30C -lämpötilalla 59,0 kW
Pumpun mitoitustehoksi tulisi -35C -lämpötilalla 65,3 kW
Pumpun mitoitustehoksi tulisi -40C -lämpötilalla 71,6 kW
OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 42,0 kW
Sen teho riittää täystehoisena tähän alimpaan ulkolämpöön saakka -16,4 C Tuossa ulkolämpötilassa pumppu käy jatkuvasti
Sitä kylmemmällä säällä sisälämpö alkaa laskea ilman lisälämmönlähdettä.
Lisälämpönä voi olla pumpun sisään rakennettu sähkövastus tai talon takka.
Sähkövastuksen käyttö huonontaa pumpun hyötysuhdetta (COP)
Valitsemasi kokoinen pumppu käy vuodessa keskimäärin 3 036 h
Koko vuoden keskimääräinen käyntiaikasuhde on 34,7%
Laskennassa käytetty koko vuoden Astepäivälukuna ( = Lämmitystarveluku) 4229
Laskennassa käytetty tammikuun Astepäivälukuna ( = Lämmitystarveluku) 691
Tämä mitoitus ei ole takuuarvo. Luota ammattisuunnittelijaan!
Editoitu: Muutin kohteen lähtötietoja.
Talon ominaiskulutus vaikuttaa isohkolta: 11,0 W/m
3/Astepäivä/Vuosi.
Olisin luullut luvun olevan olevan vähän alle 10 W/m
3/Astepäivä/Vuosi.
...
Olisi kiinnostavaa kuulla, kuinka mitoitus on Teillä onnistunut. Vuotuinen käyntiaikasuhde % nousee aika korkealle. Yleensä sen pitäisi mieluummin olla vähän alle 30, jos halutaan päästä täystehomitoitukseen. Kirjoititkin, että ette pyrkineetkään täystehoiseen mitoittamiseen.
Ehkä voinnet kertoa projektistanne lisää, kunhan pakkaset iskevät kunnolla päälle.
Lämpimän käyttöveden luulisi riittävän, kun on tulistuspumppu ja 2000 litraa tulistusvaraajaa.
Lähtökohtatiedot ovat tärkeitä! Toivottavasti ne ovat oikeat.
Teillä siellä eteläisessä Suomessa ei ole niin kovia pakkasia, kuin on täällä Pohjanmaalla!