Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Kaivojen lämmöntuotto?  (Luettu 8345 kertaa)

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 934
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Kaivojen lämmöntuotto?
« : 16.01.16 - klo:08:36 »
Hei,

hiukan perusteista kyselen.

Miten kaivojen lämmöntuotto käyttäytyy, kun tulevan nesteen lämpötila laskee?
kesällä ylös +4 - +6, alas +1- +3, delta siis noin 3 astetta,  koneista saadaan silloin tehoa 100 - 110 kW
talvella ylös  +3, alas +-0, delta siis samat 3 ast., koneista saadaan silloin tehoa 80 - 85 kW

Eikos delta määrääkkään saatavaa tehoa?

jokin ymmärrys vamma minulla, termodynamiikan suhteen taas..... >:(
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Kaivojen lämmöntuotto?
« Vastaus #1 : 16.01.16 - klo:12:40 »
Kyllä olet oikeassa.
Jos virtaama on sama ja lämpötilaerotus on sama, pitää kaivosta silloin siirtyä sama määrä energiaa.
Sen voi vailla laskea tällä, alkaen riviltä #26. (Huomaa: arvoja ei voi muuttaa, ennen kuin olet tallentanut tämä ohjelman koneellesi!)

Nyt pitäisi löytää se syy tai virhe.
Suurin virhemahdollisuus on näissä lämpötilojen kokonaisluvuissa.
+4 C - +1 C, joka voi todellisuudessa ollakin +4,49 - +0,51 = 3,98, melkein 4 astetta.
Tai se voi olla
+6 C - +3 C, joka voi todellisuudessa ollakin +5,51 C - +3,49 C = 2,02 K, siis noin 2 astetta.

Toinen virhemahdollisuus voi olla siinä, että kylmemmällä kiertonesteellä on vähän jäykempi viskositeetti ja pumput eivät jaksakaan kierrättää yhtä paljon viileämpää maaliuosta.

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kaivojen lämmöntuotto?
« Vastaus #2 : 16.01.16 - klo:12:51 »
Kesällä kaivosta saa 1, 2 tai 3 astetta lämpimämpää liuosta. Tehoakin saa silloin enemmän. Kesällä taitaa olla vähemmän koneita päällä yhtäaikaa. Käyttöveden lämpötila on sama eli sen takia teho ei muuttuisi. Mutta kun lämmitysvesi on kylmempää niin sen kautta saa enemmän tehoa.

Kesällä kaivoja rasitetaan vähemmän ja siksi sieltä saisi hetkellisesti suuremman tehon? 3C liuoksesta saa vähemmän tehoa kuin 6C liuoksesta. Kesällä kaivoa ympäröivästä kalliosta tulee lisää lämpöä kaivoon ja kaivon lämpö palautuu "normaaliksi".

Joku asioista oikeasti tietävä voisi vastailla :)
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa alspe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
  • Maalämpöfoorumi
Kaivojen lämmöntuotto?
« Vastaus #3 : 16.01.16 - klo:13:35 »

Hei,

hiukan perusteista kyselen.

Miten kaivojen lämmöntuotto käyttäytyy, kun tulevan nesteen lämpötila laskee?
kesällä ylös +4 - +6, alas +1- +3, delta siis noin 3 astetta,  koneista saadaan silloin tehoa 100 - 110 kW
talvella ylös  +3, alas +-0, delta siis samat 3 ast., koneista saadaan silloin tehoa 80 - 85 kW

Eikos delta määrääkkään saatavaa tehoa?

jokin ymmärrys vamma minulla, termodynamiikan suhteen taas..... >:(
Kaivosta tulee sama teho jos dT on sama, mutta lämmitystehoa taloon tulee vähemmän mitä kylmempää liuos on. Kone joutuu kovemmalle joten hyötysuhde on huonompi.
2015 Nibe F1245 8kW + UKV200, 190m
1950 RMT, n. 130m2 + 70m2 kellari ½-lämmintä.
patterit 1x C22, 3 x C21, 9 x H10. Tampereella

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 849
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kaivojen lämmöntuotto?
« Vastaus #4 : 16.01.16 - klo:13:40 »
Hei,

hiukan perusteista kyselen.

Miten kaivojen lämmöntuotto käyttäytyy, kun tulevan nesteen lämpötila laskee?
kesällä ylös +4 - +6, alas +1- +3, delta siis noin 3 astetta,  koneista saadaan silloin tehoa 100 - 110 kW
talvella ylös  +3, alas +-0, delta siis samat 3 ast., koneista saadaan silloin tehoa 80 - 85 kW

Eikos delta määrääkkään saatavaa tehoa?

jokin ymmärrys vamma minulla, termodynamiikan suhteen taas..... >:(

Tarkoitit varmaa, että teholla, eikä tehoa. Eli talvella tietysti lauhduttimien välinen lämpötilaero kasvaa, joka hidastaa siis kaasupiirin kiertoa, koska painetta täytyy nostaa. Tällöin taas joudutaan pidentämään aikaa, jolla tuo sama energia saadaan tuotettua pienemmällä teholla ja kaivot kylmenee. Tämän lisäksi vielä energian tarve lisääntyy talvella, joten sama tuotettu energiakaan ei enää riitä, vaan aika pidentyy lisää. Energia sana vissiin pitäisi ottaa käyttöön, niin olisi helpompaa. Avain homma on kuitenkin lauhduttimien välinen lämpötilaero, joka määrää tuon kaasun kompressoimis tarpeen ja siis kylmäpiirin kierron nopeuden.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 934
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: Kaivojen lämmöntuotto?
« Vastaus #5 : 16.01.16 - klo:14:53 »
Kyllä olet oikeassa.
Jos virtaama on sama ja lämpötilaerotus on sama, pitää kaivosta silloin siirtyä sama määrä energiaa.
Sen voi vailla laskea tällä, alkaen riviltä #26. (Huomaa: arvoja ei voi muuttaa, ennen kuin olet tallentanut tämä ohjelman koneellesi!)


Onhan tuota tullut pyöriteltyä. Kuitenkin se vaan jää jonkinlaiseksi mutuksi, kun asiaa ei pysty todistamaan esim. millään mittareilla,  ja koneen näytöt kertoo toista.
Kierron isojen ulkoisten pumppujen nopeutta voi säätää 1-2-3. Oletuksena 3
Kone esittää automaatilla 75% isolle ja 100% pienemmän koneen maapiirin pumpulle.
Kun laitan 2 isoon pumppuun, mikään ei arvoissa muutu, ei huonone, ei parane.
Kierronnopeus vaan laskee, eli dt maapiirissä pitäisi parantua ??

Mutta tuohon liittyy Nibellä uudessa softassa oleva MUT ja dt MUT...jotenkin.
MUT on täällä -26, sopparista voi lukea, että dt on 10ast.
LVI liike kertoo, että vanhan talon patteriverkosto laskettiin DT 30ast. MUT -26.
Jos laitan dtMUT 10 -> 30 alkaa lämpöä tulla. Pumput himmaa jonnekin 5 - 10% kieppeille, ja Kamstrupissa tehot nousee.

Eli tuollatavoin saan tehon kohdalleen, siis siihen 100kW kyllä.
Mutta mitä tuossa oikein tapahtuukaan?
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa alspe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
  • Maalämpöfoorumi
Kaivojen lämmöntuotto?
« Vastaus #6 : 16.01.16 - klo:15:14 »
Puhutaanko tässä kaivosta saatavasta tehosta vai rakennukseen tuotavasta lämpötehosta?
2015 Nibe F1245 8kW + UKV200, 190m
1950 RMT, n. 130m2 + 70m2 kellari ½-lämmintä.
patterit 1x C22, 3 x C21, 9 x H10. Tampereella

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 934
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: Kaivojen lämmöntuotto?
« Vastaus #7 : 16.01.16 - klo:15:26 »
Puhutaanko tässä kaivosta saatavasta tehosta vai rakennukseen tuotavasta lämpötehosta?

Rakennukseen tuotavasta tehosta tässä kohtaa.
MUT ja sen dt liittyy rakennukseen.

Kun kaivoista saatavaa ei voi mitenkään mitata...;)
Mittaus olisi aivan liian kallista. Hyödytöntä, kun saman näkee lähtöpuoleltakin.

Tehomittaukset on pumppujen lähdöissä, Kamstrup joka kertoo LKV ja keskuslämmityksen tehon kW, l/h, dt ja meno-, paluun lämmöt.
Tuo Kamstrup onkin hieno laite, kertoo täsmällisesti, mitä pumput pystyy tuottamaan talolle.
Sähkömittarit taas kertoo, mitä mikin pumppu ottaa tehoa = COP helppo laskea.
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-