Kyllä olet oikeassa.
Jos virtaama on sama ja lämpötilaerotus on sama, pitää kaivosta silloin siirtyä sama määrä energiaa.
Sen voi vailla laskea tällä, alkaen riviltä #26. (Huomaa: arvoja ei voi muuttaa, ennen kuin olet tallentanut tämä ohjelman koneellesi!)
Onhan tuota tullut pyöriteltyä. Kuitenkin se vaan jää jonkinlaiseksi mutuksi, kun asiaa ei pysty todistamaan esim. millään mittareilla, ja koneen näytöt kertoo toista.
Kierron isojen ulkoisten pumppujen nopeutta voi säätää 1-2-3. Oletuksena 3
Kone esittää automaatilla 75% isolle ja 100% pienemmän koneen maapiirin pumpulle.
Kun laitan 2 isoon pumppuun, mikään ei arvoissa muutu, ei huonone, ei parane.
Kierronnopeus vaan laskee, eli dt maapiirissä pitäisi parantua ??
Mutta tuohon liittyy Nibellä uudessa softassa oleva MUT ja dt MUT...jotenkin.
MUT on täällä -26, sopparista voi lukea, että dt on 10ast.
LVI liike kertoo, että vanhan talon patteriverkosto laskettiin DT 30ast. MUT -26.
Jos laitan dtMUT 10 -> 30 alkaa lämpöä tulla. Pumput himmaa jonnekin 5 - 10% kieppeille, ja Kamstrupissa tehot nousee.
Eli tuollatavoin saan tehon kohdalleen, siis siihen 100kW kyllä.
Mutta mitä tuossa oikein tapahtuukaan?