hei
ajanut tulistusventtiilin auki saavuttaakseen tavoittelemansa 63 c, seurauksena tulistuslinjan lämpötilan lasku ja
varaajan alaosan turha ylilämmön ajo. Kun normaalisti olisi ajanut venttiiliä kiinni, jotta tavoiteltu 63 c tulisi tulistuslinjaan ja
sitä kautta käyttöveden lataus olisin onnistunut nopeammin ja pienemmällä varaajan alaosan lämpötilalla.
Vaikutus, hyötysuhde tippunut ja kompressori käynyt kovemmilla rasituksilla. Tuossahan on vielä takuu voimassa, joten
reklamaatio vaan tehtaalle ja kompensaatio vaatimus.

Yleisestikkin tulistuspumppu kannattaisi muuttaa vaihtoventtiili koneeksi, niin alaosan saisi pidettyä koko vuoden lämmityspiirin
vaatimassa lämpötilassa eikä sitä selvästi korkeammassa.
Tällä kytkennällä häviää vaihtoventtiilikoneille selvästi hyötysuhteessa lämmityksen suhteen.