Kirjoittaja Aihe: Kesäasento F1255  (Luettu 3535 kertaa)

Poissa vanniha

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumi
Kesäasento F1255
« : 13.05.20 - klo:10:01 »
Puoli vuotta Nibe F1255 on hörsinyt hyvällä menestyksellä. En löydä manuaalista, miten se saadaan ns. kesämoodiin? Pudotetaanko vain sisälämpöä johonkin, vai onko joku muu konsti? Lämmintä vettä kyllä tarvitaan.

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 396
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kesäasento F1255
« Vastaus #1 : 13.05.20 - klo:12:00 »
Minun menetelmä on tällainen. Lämpökäyrään en koske. Otetaan valikko 4.9.2 esiin. Pudotetaan sammuta kompressori arvoa 17 ( on tehdas asetus) vaikkapa 13 asteeseen. Sitten vien alapuolella olevaa vastuksen päällemenoarvoa esim 11 asteeseen. Sitten Suodatusaika pudotetaan (24) tunnista on tehdasasetus esim 1 tuntiin. Nyt ei rallata päivällä mutta yöllä kun on koleaa antaa normaalin lämmön. Nämä arvot on henkilö ja talokohtaisia mutta näillä pärjää täällä patteritalossa.
« Viimeksi muokattu: 14.05.20 - klo:13:13 kirjoittanut Kajakki »
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 772
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kesäasento F1255
« Vastaus #2 : 13.05.20 - klo:12:18 »
Mikä on tavoite kesäasennolla? Onko paleleminen kesällä erilaista kuin talvella?
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa vanniha

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kesäasento F1255
« Vastaus #3 : 13.05.20 - klo:13:22 »
Mikä on tavoite kesäasennolla? Onko paleleminen kesällä erilaista kuin talvella?

Voihan se olla hieman optimistista ajatella, että Suomen kesä olisi senverran lammin, että minkäänlaista lämmitystä ei tarvittaisi. Meillä on kyllä ilmalämpöpumppu, jolla viilennetään tarvittaessa.

Poissa vanniha

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kesäasento F1255
« Vastaus #4 : 13.05.20 - klo:13:33 »
Minun menetelmä on tällainen. Lämpökäyrään en koske. Otetaan valikko 4.9.2 esiin. Pudotetaan sammuta kompressori arvoa 17 ( on tehdas asetus) vaikkapa 13 asteeseen. Sitten vien alapuolella olevaa vastuksen päällemenoarvoa esim 11 asteeseen. Sitten Suodatusaika pudotetaan (24) asteesta on tehdasasetus esim 1 tuntiin. Nyt ei rallata päivällä mutta yöllä kun on koleaa antaa normaalin lämmön. Nämä arvot on henkilö ja talokohtaisia mutta näillä pärjää täällä patteritalossa.
Kiitoksia hyvästä neuvosta. Pitänee panna lukemat muistiin, jotta sitten syksyllä  taas toimii, kuten aiemmin.
Jos muuten joku miettii, miten maalämpö toimii ilmalämmityksen kanssa ja voin todeta, että hyvin toimi ainakin meillä. 100 litran varaaja on lisukkeena. Kulutus noin 400 kWh kk:ssa (4kk). Asennutin oman mittarin pannuhuoneeseen, joten näkee mitä Nibe syö. Cop arvo ollut 3,8.

140m2 F1255 3-6, 170 m kaivo. Ilmalämmitys.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 860
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kesäasento F1255
« Vastaus #5 : 13.05.20 - klo:13:40 »
Mulla oma käyrä näyttää liitteen mukaiselta. Lisäksi +2 ulkolämmössä nostetaan menopyyntiä pisteensiirrolla +1 aste.

Kone pyörinyt jo toista vuotta, mutta ollaan vasta vuodenvaihteessa muutettu asumaan ja säädöt pitää hakea sen takia uusiksi, koska rakennusvaiheessa sisällä oli hieman eri olosuhteet kuin nyt.. Ihan hyvin noilla toiminut itsellä tähän asti, suodatusaika tällä hetkellä 8 tuntia, lämmityksen pysäytys 15 astetta ja lisäyksen pysäytys 4 astetta.

Märkätiloja yms ei lämmitellä erikseen.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kesäasento F1255
« Vastaus #6 : 13.05.20 - klo:22:18 »
Kun säädöt on saanut kohdalleen niin ei ole tarvinnut tehdä mitään kesä- tai talvisäätöjä.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 396
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kesäasento F1255
« Vastaus #7 : 16.05.20 - klo:20:51 »
Mikä on tavoite kesäasennolla? Onko paleleminen kesällä erilaista kuin talvella?
No niinhän se on. Nämä aseteltavat arvot ovat uusi yläraja suhteessa ulkoilmaan. Ne tulevat tehdasasetusten sijaan jotka pitäisivät pumppua käynnissä kesällä suotta. Eikä niitä tarvitse ottaa talveksi pois vaan saavat jäädä olemaan. Paitsi sammutusarvo jos se on kovin alhainen kannattaa nostaa sekä sen alapuolinen vastusarvo turvallisuussyistä. Tämä lämpöpumppu asia on vaikea sisäistää meille maalikoille. Niin kun näemme harva se viikko tulee tapauksia julki jossa joku on ymmärtämättömyyttään / laiskuuttaan ajautunut ongelmiin. Pumppujen mukana tulevat ohjekirjat eivät aukene tavalliselle lukijalle.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa Skipi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 60
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kesäasento F1255
« Vastaus #8 : 19.05.20 - klo:17:57 »
Kylpyhuoneen lattiaa ainakin olisi hyvä lämmittää kesälläkin. Meillä säädetty niin että lattiaan menee aina vähintään 24 asteista vettä. Lämmitystä ei siis pysäytetä ollenkaan. Eipä tuo juuri sähkölaskussa näy mitenkään.

Poissa jukka52

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kesäasento F1255
« Vastaus #9 : 19.05.20 - klo:19:02 »
kesäasentoa mietin minäkin
skipille
mihin sinulla menee 24 astetta kosteisiin tiloihin vai koko taloon ja onko sinulla termarit huoneissa joilla suljet kesällä lämmön
oma ajatukseni on sulkea huoneet ja pitää kosteissa tiloissa 24
en osaa sanoa toimiiko mutta kokeillaan

sitten asiaa kiertovesipumpun nopeudesta
valikossa 5.1.11
auto
alin nop 1%
nop odotus 30 %
kv auto
max nopeus 100 %
- mutta pumppu pyörii odotustilassa 50 %
onko joku pitti poikittain
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 396
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kesäasento F1255
« Vastaus #10 : 19.05.20 - klo:19:17 »
Kylpyhuoneen lattiaa ainakin olisi hyvä lämmittää kesälläkin. Meillä säädetty niin että lattiaan menee aina vähintään 24 asteista vettä. Lämmitystä ei siis pysäytetä ollenkaan. Eipä tuo juuri sähkölaskussa näy mitenkään.
Meillä kun kh ja apukeittiö on sähköllä ei tarvitse niistä välittä. Ärsyttää jos lämpimällä säällä patterit on lämpimät.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa jukka52

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kesäasento F1255
« Vastaus #11 : 19.05.20 - klo:19:27 »
kiertovesipumpun nopeuteen löyty vika
up link tarjosi kaikissa kolmessa kohtaa 50
nyt up linki tiedot ok
nopeus n 30
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi

Poissa Skipi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 60
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kesäasento F1255
« Vastaus #12 : 19.05.20 - klo:20:06 »
24 asteista menee koko taloon. Keittiössä myös laatta-lattia ja ikävän tuntuinen kylmänä. Asentaja laittoi niin ja olen antanut olla.

Poissa Skipi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 60
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kesäasento F1255
« Vastaus #13 : 22.05.20 - klo:09:05 »
Katsoin mitoitus keskusteluita että 24 asteista vettä mlp tekee noin 6,5 COP:n hyötysuhteella. Osaisiko joku arvioida paljonko tuo tekee sähkönkulutuksessa kesän aikana verrattuna siihen että lämmitys katkaistaisiin 15 asteen ulkolämpötilassa? Nyt meillä siis lämmitys katkeaa vasta jos ulkolämpötila yli 6 tuntia + 30 astetta.

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 396
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kesäasento F1255
« Vastaus #14 : 23.05.20 - klo:20:10 »
Katsoin mitoitus keskusteluita että 24 asteista vettä mlp tekee noin 6,5 COP:n hyötysuhteella. Osaisiko joku arvioida paljonko tuo tekee sähkönkulutuksessa kesän aikana verrattuna siihen että lämmitys katkaistaisiin 15 asteen ulkolämpötilassa? Nyt meillä siis lämmitys katkeaa vasta jos ulkolämpötila yli 6 tuntia + 30 astetta.
Tämä Niben "kesäasennot"on hyvin suunniteltu. Sammuta kompressori passaa hyvin suodatuajan kanssa patteritaloon. Niissähän on lämpimät lattiamateriaalit kylmän betonin päällä. Lattialämmitys systeemissä betonin päällä on vain lakka, ja se on varmaan kylmä jalalle kesälläkin jollei sinne syötetä lämmintä. Sitähän voi säätää käyrällä .
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21