Info-painiketta (i) kun painaa niin sieltä näkyy mikä on mitattu arvo ja mikä on asetusarvo. Erotusta se ei laske valmiiksi. Niin ja nämä pumpun paneelista, siitä serveristä en tiedä kun ei sellaista ole.
Löytyi parametri "8744 Menoveden asetusarvo 1", joka siis muuttuu koko ajan, riippuen lämmityskäyrästä ja ainakin ulkolämpötilasta.
Sitten löytyi "2844 Maksimi poiskytkentälämpötila", joka siis tarkoittanee varaajan keskiosaa + alaosaa ja samalla paluuvettä.
Eihän tuota voi kovin korkealle nostaa, minulla se oli 52, pudotin 45, ehkä syytä alentaa vieläkin? Jos pumppu saa kovin lämmintä vettä takaisin, eikö vaikuta kompuran jäähdytykseen? Täällä on alijäähdytin, niin ei kai sitä ongelmaa ole ollut?
Muutin myös lämmityskäyrää, nyt 0,74.
Onhan tuo käsikirjassa sanottu seuraavasti: Kompressori kytkeytyy pois päältä.
- Kun yläosan lämpötila on asetusarvossaan.
- Keski- ja alaosan lämpötila on 3¤C korkeampi kuin korkeimman kierron asetusarvo.
En oikein ymmärtänyt tuota, varsinkaan sitä että myös alaosa ja siten paluuvesi on määräävä. Tarkoittaako tuo nyt sitä että jos parametri 2844 Maksimi poiskytkentälämpötila on 45¤C, niin poiskytkentä tapahtuu 48¤C.
Vaikea yhdistää noita lauseita oikeisiin parametreihin.
Tämä kaikki nyt siis, ettei olisi niin pitkää käyntiä.