Hei,
osaisikohan joku neuvoa ongelmassa ESV 21 lisäshuntin kanssa.
Talossamme on patteri ja lattialämmityspiirit. ESV 21:n ohjauksen kautta menee tuo lattialämmitys.
Ongelmana on, että lattialämmitykseen menevä vesi on liian kuumaa.
Nämä olen katsonut itse:
* Lämpöpiirin 2 maksimilämpötilan asetusarvo on nyt ollut 37 astetta
* Kun Nibe pyörittää kompuraa ja lämpötila nousee lämmityspiireissä, vasta noin 38,5 asteen kohdalla rele ohjaa ESV 21 venttiiliä ensimmäisen kerran
=> Tässä vaiheessa tulee melko pieni säätö ja lämpötila jatkaa lattiapiirissä nousua vain noin 3astetta patteripiirin lämpöä perässä.
* Kompuran pysähtyessä lähtee sitten jämäkämpi säätö ja lattiapiirin lämpökin lähtee siten laskemaan.
* Tuppaa vaan välistä nuo lattialämmöt nousemaan torpassakin siten, että huomaa jo märkätiloissa jaloissakin aika kuumana.
Katselin asennusohjeen piirikaaviota ja mittailin vähän ja jäi mietittymään onkohan tuo relekortti vialla.
http://www.taloon.info/pdf/nibe/shunttisarja_esv_21_nibe.pdf - sivu 45
* Mittasin jännitteet relekortin liittimissä 37, 38, 39, 40, 41 ja 42
=> Kaikissa muissa oli 230Vac, mutta tuo liitin 42 antoi vain 173Vac ohjauksien aikana
=> Eikö noissa kaikissa pitäisi olla sama 230Vac, jännitehän kulkee vaan releen kärkien läpi ainakin tuon piirikaavion mukaan. Olettaisin, että toinen karva ohjaa venttiiliä kiinni ja toinen auki?
* Onko jollain mahdollista mitata tai tietää suoraan, että tuon SV3 valkean ja ruskean kautta menee kummassakin tuo 230V
Kiittäisin avusta suuresti.
-Janne-