Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Nibe F1245 ja RS485 + nibegw  (Luettu 679 kertaa)

Poissa maalammittaja1

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Nibe F1245 ja RS485 + nibegw
« : 23.04.23 - klo:20:41 »
Hei

Rupesin askartelemaan F1245:een tiedonkeruuta nibegw:n muodossa.
Ensin rakentelin arduino + RS485 + ethernet kombinaation ja kytkin sen kiinni Nibeen liittimiin 10 ja 11.
Sitten aktivoin pumpulta MODBUS lisävarusteen.

Arduino NibeGW ei tunnista sisääntulevaa dataa.
Stten sama kokeilu raspi + USB-RS485 adapteri ja nibegw sinne, edelleenkään ei menestystä.

Pumpun liitinpaikat vastaavat tällä sivulla näkyvää kuvaa: https://github.com/anerdins/nibepi, mutta jos kytken RS485 adapterin A-karvan ym. kuvan ja niben manuaalin mukaisesti liittimeen 11 ja B-karvan liittimeen 10, en näe mitään liikennettä.
Jos vaihdan piuhat toisinpäin, saan luettua RS485 portista jotain dataa, mutta en näe missään kohtaa datavirrassa 0x5c, jonka pitäisi aloittaa kehys.
Dumppailin dataa sekä arduinolla että USB-RS485 adapterilla ja kummallakin näyttää yhtä huonolta.


Pumpun ja RS485 adapterin välissä tällähetkellä 10cm pitkät piuhat, joten ei pitäisi jäädä siitäkään kiinni

xxd /dev/ttyUSB2 tulostetta:
000003b0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
000003c0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
000003d0: 0000 0000 0000 0000 0000 0071 fd6b faef  ...........q.k..
000003e0: 0008 a8bd 0000 a8bd 1400 d46b faed 0009  ...........k....
000003f0: a8bd 0000 a8bd 1400 d4ff a5e7 fdb5 f7f7  ................
00000400: bfbb 9797 e5fd 5f67 2100 a881 053f a8d7  ......_g!....?..
00000410: 2500 d42b 7aff edbe afb6 76d6 76db bf5b  %..+z.....v.v..[
00000420: e329 00a8 8105 3fa8 1700 d4bf 59ff b5f3  .)....?.....Y...
00000430: d7f6 7765 79ff db8d 8900 a881 053f a8d7  ..wey........?..
00000440: 0000 00a8 8105 3fa8 d700 a881 053f a8d7  ......?......?..
00000450: 00a8 8105 3fa8 d725 00d4 ffa9 ffed 0100  ....?..%........
00000460: a881 053f a8d7 2500 d4ff a56b 9000 a881  ...?..%....k....
00000470: 053f a8d7 2500 d4ff a9ff 7b02 00d4 bf2d  .?..%.....{....-
00000480: ff6f 0100 a881 053f a8d7 2500 d4ff 2d00  .o.....?..%...-.
00000490: 007b 0979 efbf efed 0a21 2008 0979 bd1b  .{.y.....! ..y..
000004a0: bdb5 0a85 2125 79bd 5b08 52a8 eb25 411b  ....!%y.[.R..%A.
000004b0: 00a8 8105 3fa8 d725 00d4 ff2d ff6d 0249  ....?..%...-.m.I
000004c0: a8af 0528 a8d7 2500 d47b fa05 00ff 4100  ...(..%..{....A.


Onko kenelläkään muulla osunut niben modbus virittelyjen kanssa tällaista ongelmaa, vai lähtikö kaikilla muilla toimimaan heittämällä?