1.5-6 1255 mallin omistajana voin 3 kuukauden kokemuksella kertoa että:
-asteminuuttiasetuksilla saa kompuran käyntiin ns. välittömästi. Jos käynnistysraja on esim. -60 niin asettamalla
asteminuutit -70 porähtää kompura heti tulille. n. 5min odotusaikaan olen törmännyt vain ensimmäisen kompuran
käynnistyksen yhteydessä jos pumpun pääkatkaisijasta on ollut virrat pois. Ainakin omassani on sähkönkulutusmittarin
perusteella aina lepotilassa 23-35W peruskuorma, josta oletan että suurin osa tulee kompuran esilämmityksestä.
En tiedä sammuuko tuo lämmitys pidemmän seisokin yhteydessä.
-Hetkellisen taajuuden näkee tosiaan Info valikosta. Taajuutta pystyy vaihtamaan käyttämällä luovasti kahta asetettavaa
"kuristuspantaa" Huolto->5.1.24. Oletuksena käytetään lämmitykseen alinta tajuutta (20Hz)
ja siitä lähdetään nousemaan vasta kun asteminuutit karkaa korkeammalle. Rajoittamalla esim. taajuudet 20-39
nousee käynti välittömästi 40Hz:iin. Olen tällä asetuksella hieman leikkinyt ja pikkuinvertterin saa helposti halutessaan
toimimaan esim. 3kW:in on/off pumppuna
Äänimaailmasta sen verran että alimmalla 20Hz:in taajuudella on pumppu todella hiljainen, samassa tilassa
teknisessa tilassa pyörivä Alpha2 25-40 180 CP2:lla pitää lujempaa ääntä. Taajuuksien noustessa tulee seinän
takana oleviin huoneisiin hieman resonanssi ääniä joillain n. 50Hz:in taajuuksilla, jotka aion suodattaa pois noilla kuristuspannoilla.
Käyttöveden pumppu tekee ns, "5.1.1. korkea teho"-asennossa 90HZ:llä ja vaikka samassa tilassa on pumpun ääni selkeästi
kovempi kuin tyhjäkäynnillä niin viereisiin huoneisiin nämä korkeammat taajuudet eivät kanna.