Kirjoittaja Aihe: Oilon GT20 ohjaamaan kahta shunttipiiriä?  (Luettu 5106 kertaa)

Poissa Selvittäjä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 233
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Oilon GT20 ohjaamaan kahta shunttipiiriä?
« : 02.09.15 - klo:20:20 »
Onko joku uskaltanut/osannut toteuttaa kahden shuntin ohjauksen jonkin GT lämpöpumpun oman ohjaimen kanssa?

Pitääkö sitä varten hankkia lisämoduli AVS75.390 (esim. tuolta: http://www.2kshops.com/product/siemens-avs75-390101/ ) ? 113 EUR ei ole kovin paha hinta mutta nyt kun tietää pumpun ohjausjärjestelmän monimutkaisuuden niin siihen koskeminen hiukan jännittää  :-X

Meillä on tällä hetkellä liitteen mukaisesti kahden varaajan kokoonpano ilman shunttausta patteritalossa mutta nyt olisi tarkoitus ottaa kellarikerroksessa oleviin kosteisiin tiloihin pikkuhiljaa lattialämmitys ja lämpöpumpun hoitama ohjaus on yksi vaihtoehto monista.

Lattialämmityksen myötä tulee sitten tuhottua vuosihyötysuhde  :-[ kun kesälläkin pitää varaajaa lämmittää mutta elämä on ...
Oilon GT 20, puskuri Akvaterm 1500, KVV Akvaterm 500, kaivot 201 + 184 + 70 aktiivia 434m, patterilämmitys, vuodesta 2013. Reservissä Högfors 14 ÄSSÄ ja Oilon Junior.

Poissa Timba

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Oilon GT20 ohjaamaan kahta shunttipiiriä?
« Vastaus #1 : 02.09.15 - klo:20:44 »
Rohkeasti vain eteenpäin! (sama jännityksenaihe täälläkin)
Itseäkin alkoi kiinnostamaan tuo Albatrossin lisämoduli.
Selasinkin jo manuaalin lävitse.
*****
Oilon Geopro SH9, SHAK700, 200m, 180m2, -74, 90m2 yläkerta pattereilla ja alakerta jo osittain lattialämmöllä + Enervent Pandion
(aikaisemmin 5m3 varaava sähkölämmitys)

Poissa Selvittäjä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 233
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Oilon GT20 ohjaamaan kahta shunttipiiriä?
« Vastaus #2 : 02.09.15 - klo:23:27 »
Minä kuulun siihen varovaiseen kansanosaan joten saat mielellään olla pioneerina  ;D jos kukaan ei ole muka tätä vielä tehnyt.

Tässä joitain parametreja joita olen löytänyt ja niitä joutunee säätämään, järjestys tässä sattumanvarainen:
6204  Tallenna (nykyiset) parametrit (HUOM! Näistä tulee uudet "tehdasasetukset")

6020 Lisämoduulin 1 toiminta: ¦ Lämmityspiiri 2 ¦

6217 Lämmityspiirin kontr.nro

5715 Lämmityspiiri 2. Määrittää onko LP2 käytössä

Lisämodulin liittimien kytkennöistä katso liite.

Selityksiä liitteeseen:
Y5/Y6    2. lämm.piirin sek.ventt. auki/kiinni
Q6       2. lämmityspiirin pumppu (lisämoduuli)
B12    Menovesianturi LP2

6030, 6031, 6032 Relelähtö QX21, QX22, QX23 ??

1010       Mukavuuskäytön asetusarvo
1012       Alennettu asetusarvo (en käytä)
1020       Lämmityskäyrän kaltevuus
1040, 1041 Menoveden min. asetusarvo, Menoveden maks.asetusarvo

Ja pumpun mukana tullutta kytkentäkuvaa syytä tutkia tarkkaan ... itsellä vielä kesken.

Aikaisemman kokemukseni mukaan voi tulla yllätyksiä kun säätää kolmea arvoa yhtäaikaa, ja tässä joutuu säätämään yli kymmentä. Erillisen shuntauksen lisäys voisi olla helpompaa...

Oilon GT 20, puskuri Akvaterm 1500, KVV Akvaterm 500, kaivot 201 + 184 + 70 aktiivia 434m, patterilämmitys, vuodesta 2013. Reservissä Högfors 14 ÄSSÄ ja Oilon Junior.