Ei ilmeisesti ole TCP vaan normi sarjasysteemi . En ole vielä päässyt testaamaan, joten ei ole tarkkaa tietoa.
Myöhemmin on havaittu, että jos pumpussa on Ässäcontroll etähallinta, niin ethernet kortissa on myös Modbus-TCP server
Tuota voi testailla vaikka koneela Ananas Modbus-TCP Reader/client softalla (löytyy netistä ilmaiseksi) 
http://www.tuomio.fi/ananas/  Tuossa noita muutujia.   Liitteenä myös Excel taulukkona. 
Säätöarvo (IN/OUT)   Modbus rekisteri (Carel BMS+5001)   Modbus tyyppi   Carel BMS indeksi   Carel Tyyppi
Säätökäyrät            
Lämmönjakopiiri 1     -20˚     5039     Register   38   Integer
Lämmönjakopiiri 1     -13˚           5040            Register   39   Integer
Lämmönjakopiiri 1      -7˚            5041            Register   40   Integer
Lämmönjakopiiri 1       0˚           5042           Register   41   Integer
Lämmönjakopiiri 1       7˚           5043           Register   42   Integer
Lämmönjakopiiri 1     13˚           5044           Register   43   Integer
Lämmönjakopiiri 1    20˚           5045    Register   44   Integer            
Lämmönjakopiiri 2   -20˚           5046           Register   45   Integer
Lämmönjakopiiri 2  -13˚             5047           Register   46   Integer
Lämmönjakopiiri 2    -7˚           5048    Register   47   Integer
Lämmönjakopiiri 2     0˚           5049           Register   48   Integer
Lämmönjakopiiri 2     7˚           5050           Register   49   Integer
Lämmönjakopiiri 2   13˚            5051           Register   50   Integer
Lämmönjakopiiri 2   20˚            5052    Register   51   Integer            
Lämmönjakopiiri 3  -20˚     5157    Register   156   Integer
Lämmönjakopiiri 3  -13˚         5191   Register   190   Integer
Lämmönjakopiiri 3    -7˚      5210    Register   209   Integer
Lämmönjakopiiri 3     0˚      5192   Register   191   Integer
Lämmönjakopiiri 3     7˚     5190    Register   189   Integer
Lämmönjakopiiri 3   13˚       172   Register   171   Integer
Lämmönjakopiiri 3   20˚      5038    Register   37   Integer            
Käyttöveden Ohjaus            
Käyttöveden lämpötilan rajoitus    26   Register   26   Analog            
Varaajan asetukset            
Ylä max          78   Register   78   Analog
Ylä min        77   Register   77   Analog
Ala max        72   Register   72   Analog
Ala min        71   Register   71   Analog
Hälytys (OUT)    Modbus rekisteri (01 read coils)   Modbus tyyppi   Carel BMS indeksi   Carel Tyyppi
Kompressoripiiri 1 Lämpösuoja     57   Coil   57   Boolean
Kompressoripiiri 2 Lämpösuoja     58   Coil   58   Boolean
Kompressorin 1 sisäinensuoja     59   Coil   59   Boolean
Kompressorin 2 sisäinensuoja       60   Coil   60   Boolean
Matalapaine pressostaatti 1            61   Coil   61   Boolean
Korkeapaine pressostaatti 1    62   Coil   62   Boolean
Korkeapaine pressostaatti 2    63   Coil   63   Boolean
Matalapaine pressostaatti 2            64   Coil   64   Boolean
Vaihevahti                                    65   Coil   65   Boolean
Varaajan lämpötilaa ei saavutettu asetetussa ajassa.   66   Coil   66   Boolean
Pehmokäynnistin                              69   Coil   69   Boolean
Ulkolämpötila-anturin vika                   178   Coil   178   Boolean
Kuumakaasuanturi 1 vika                    180   Coil   180   Boolean
Kuumakaasuanturi 2 vika                    181   Coil   181   Boolean
Varaajan alaosan anturi vika            182   Coil   182   Boolean
Varaajan yläosan anturi vika            183   Coil   183   Boolean
Lämmönjakopiiri 1 anturi vika            184   Coil   184   Boolean
Lämmönjakopiiri 2 anturi vika           185   Coil   185   Boolean
Käyttöveden mittauksen anturi vika     186   Coil   186   Boolean
Huonelämpömittauksen anturi vika      187   Coil   187   Boolean
Nesteen liuospiirin virtaushälytys            191   Coil   191   Boolean
Ulkoinen hälytys                                    201   Coil   201   Boolean
Sähkövastus käynyt täystehon yhteydessä     218   Coil   218   Boolean
Lukuarvo (OUT)   Modbus Rekisteri   Modbus tyyppi   Carel BMS indeksi   Carel Tyyppi
Lämpötila mittaukset            
Ulkolämpötila                  1   Register   1   Analog
Sisälämpötila                  74   Register   74   Analog
Kuumakaasu 1                  2   Register   2   Analog
Kuumakaasu 2                  3   Register   3   Analog
Varaajan lämpötila Ylä     18   Register   18   Analog
Varaajan lämpötila Ala    17   Register   17   Analog
Lämmönjakopiiri 1            5   Register   5   Analog
Lämmönjakopiiri 2            6   Register   6   Analog
Lämmönjakopiiri 3/käyttöveden lämpötila    117   Register   117   Analog            
Säätäkäyrän pyytämät arvot            
Lämmönjakopiiri 1 pyyntilämpötila        19   Register   19   Analog
Lämmönjakopiiri 2 pyyntilämpötila        20   Register   20   Analog
Lämmönjakopiiri 3 pyyntilämpötila       115   Register   115   Analog            
Maapiirin mittaukset            
Maapiiri 1 tulo lämpötila        98   Register   98   Analog
Maapiiri 1 meno lämpötila        99   Register   99   Analog
Maapiiri 2 tulo lämpötila      105   Register   105   Analog
Maapiiri 2 meno lämpötila      100   Register   100   Analog            
Huom. Lämpötilamittauksissa on 1 desimaali mukana. Lukuarvo on jaettava kymmenellä.                        
Kompressorien Käyntiajat   BMS+5001         
Kompressori 1 tunnit                    5254   Register   253   Integer
Kompressori 1 tuhannet tunnit    5253   Register   252   Integer
Kompressori 2 tunnit                    5257   Register   256   Integer
Kompressori 2 tuhannet tunnit    5256   Register   255   Integer
Kompressori 3 tunnit                    5260   Register   259   Integer
Kompressori 3 tuhannet tunnit    5259   Register   258   Integer
Kompressori 4 tunnit                    5263   Register   262   Integer
Kompressori 4 tuhannet tunnit    5262   Register   261   Integer
Kompressori 5 tunnit                    5266   Register   265   Integer
Kompressori 5 tuhannet tunnit    5265   Register   264   Integer
Kompressori 6 tunnit                    5269   Register   268   Integer
Kompressori 6 tuhannet tunnit    5268   Register   267   Integer
Kompressori 7 tunnit                    5272   Register   271   Integer
Kompressori 7 tuhannet tunnit    5271   Register   270   Integer
Kompressori 8 tunnit                    5275   Register   274   Integer
Kompressori 8 tuhannet tunnit    5274   Register   273   Integer
Kompressori 9 tunnit                    5278   Register   277   Integer
Kompressori 9 tuhannet tunnit    5277   Register   276   Integer
Kompressori 10 tunnit            5281   Register   280   Integer
Kompressori 10 tuhannet tunnit    5280   Register   279   Integer            
Vastusten ajat            
Vastus 1 tunnit                   45   Register   45   Analog
Vastus 1 tuhannet  tunnit   101   Register   101   Analog
Vastus 2 tunnit                   47   Register   47   Analog
Vastus 2 tuhannet  tunnit   46   Register   46   Analog
Vastus 3 tunnit                   70   Register   70   Analog
Vastus 3 tuhannet  tunnit   82   Register   82   Analog
Vastus 4 tunnit                   83   Register   83   Analog
Vastus 4 tuhannet  tunnit   48   Register   48   Analog            
Laitteen asetukset
Slave 1
19200 Baud
8 Data bits
None parity
2 Stop Bit
Kytketään porttiin:J25 BMS 2
protocol 33