Meille tuli noin vuosi sitten SH13 + 700L varaaja. Hyvin toimii.
Tehdaskokoonpanossa härveli olisi vaatinut 35A sulakkeen ja siitä olisi seurannut että pääsulake olisi pitänyt olla 50A. Käytännössä sulakekoon kasvatus lisätöinen olisi maksanut jotain tonnin luokkaa. Meillä oli/on nimittäin koko kiinteistölle 35A pääsulake.
Sähkäri neuvotteli tehtaan suunnittelijan kanssa ja tehtiin sitten niin että kone ohjaa vastusten releitä ja virta itsessään tulee suoraan keskuskselta eikä koneen oman sulakkeen läpi. Vastuksille on nyt oma sulake. Käytännössä koneelle tuli 2kpl 16A sulakkeita (pumppu ja vastukset) ja Lämpöparonille vielä yksi 16A sulake. Kiinteistön sulakekooksi riitti 35A ja homma pelittää oikein hyvin.
Minun mielestä nuo pumput pitäisi tulla tuolleen viritettyinä tehtaalta suoraan ja tietenkin hyvillä kytkentäkuvilla. Tuo 35A tai jossain malleissa 50A pääsulake on vain huonoa suunnittelua IMHO.
SH-13 toimii hyvin 3 x 16A varokkeilla, meillä on näin.
SH pumpussa on valittavana 3 / 6 / 9 kW tehoinen apulämmitys. Meillä käytössä 3 kW, ja sekin tulee SH pumpusta ja siis pumpun varokeryhmän kautta.
SH pumpuissa on vielä pumpun ja siinä olevan vastuselementin lisäksi kolmaskin lämmitin, Lämpöparoni, 9 kW.
Lämpöparoni on varalaite, jonka on tarkoitus kytkeytyä päälle omalla termostaatillaan silloin, jos pumppu on lakannut kokonaan itse lämmittämästä. Paronin sähkösyötön kannattaa ottaa eri varokkeilta, kuin pumppu. Ne eivät mene samaan aikaan päälle, koska on tarkoituksena asettaa paronin termostaatti hyvinkin alhaiseen lukemaan, jota ei esiinny pumpun toimiessa normaalisti.
Tämä pumppu ei siis todellakaan tarvitse noin suuria varokkeita, ellei sitä koota tai käytetä väärin.