Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: F1145 Korkea lämmityspiirin menolämpötila  (Luettu 2763 kertaa)

Poissa Kulju

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
F1145 Korkea lämmityspiirin menolämpötila
« : 23.07.15 - klo:03:48 »
Lämmityspiirin max. lämpötilaksi on asetettu 35 astetta (lattialämmitystalo) Jostain syystä lämmityksen menolämpötila alkoi yhtäkkiä nousemaan yli 50 asteen. Sammutin koneen ettei lattialämmitykselle mene liiaan kuumaan vettä. (vaikka kylmä kesä onkin ollut niin ei se silti yli maximin saisi mennä....) Mistähän tuollainen voisi johtua?

Nibe F1145-8kW, VPB 200, UKV 100 ja kaivo 180m Pirkanmaa lattialämmitys

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: F1145 Korkea lämmityspiirin menolämpötila
« Vastaus #1 : 23.07.15 - klo:08:52 »
Viallinen / irronnut anturi ?
Tietokone sekaisin.. buutin paikka.

Mitä kone tekee, kun sen nyt käynnistää ?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Vs: F1145 Korkea lämmityspiirin menolämpötila
« Vastaus #2 : 23.07.15 - klo:09:01 »
Vaihtoventtiili rikki (väärässä asennossa)
Kone luulee lämmittävän käyttövettä mutta vaihtoventtiilin väärästä asennosta johtuen lämmittääkin lattiaa.
Paljonko on käyttöveden lämpötila?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Kulju

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1145 Korkea lämmityspiirin menolämpötila
« Vastaus #3 : 23.07.15 - klo:09:29 »
Bootti taisi auttaa. Vaihtoventtiilikin näytti kääntyvän käyttöveden tekemisen päätteeksi.
Edit: Häiriö alkoi samoihin aikoihin kun laitoin Nibe uplink piuhan ensimmäistä kertaa kiinni. Ei taida olla mikään plug and play. Jatkossa pitänee aina ottaa virrat pois kun laittaa piuhoja kiinni.
« Viimeksi muokattu: 28.07.15 - klo:14:46 kirjoittanut Kulju »
Nibe F1145-8kW, VPB 200, UKV 100 ja kaivo 180m Pirkanmaa lattialämmitys