Meillä on lämpöpumpun hankintaprojekti edessä. Kysymys olisi mitoituksesta.

Kohde on vanha hirsitalo jota on saneerattu vuosikymmenien saatossa useaan kertaan. Taloa on lämmitetty hakkeella ja seinillä on patterit. Lämmitettäviä neliöitä on karkeasti 100 ja ne ovat yhdessä kerroksessa. Pihassa on halli johon on noin 20m kanaali. Hallissa on noin 35 neliötä lämmitettävää pinta-alaa. (Pannuhuone ja pieni kesähuone). Lisäksi tulevaisuudessa olisi tarkoitus eristää loppuosa hallista ja laittaa se ns peruslämmölle 10-15 astetta talvisin. Tämän alueen koko on noin 70 neliötä.

Putkea on takapihalla 2x300m lenkit pellossa noin metrin syvyydessä.

Olemme miettineet Niben F-1245 laitetta joko 10 tai 12 kW teholla. Eräs asentaja sanoi että Niben tehoaluetta voisi säätää "vastuksilla". Onko tämä totta? Vanhaa "juustokakku" varaajan yläosaa voisi nähtävästi käyttää puskurivaraajana?

Olemmeko pahasti metsässä mitoituksen kanssa?
« Viimeksi muokattu: 07.07.15 - klo:19:38 kirjoittanut tomppeli »

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Nibe F-1245 10/12 Mitoitus
« Vastaus #1 : 07.07.15 - klo:14:23 »
Eräs asentaja sanoi että Niben tehoaluetta voisi säätää "vastuksilla". Onko tämä totta? Vanhaa "juustokakku" varaajan yläosaa voisi nähtävästi käyttää puskurivaraajana?

Asentaja vain yksinkertaisesti tarkoitti että voi/pitää alimitoittaa pumppu ja silloin joutuu käyttämään vastuksia lämmittämiseen...
Omana mielipiteenä maalämpöpumppu on liian kallis 'sähkölämmitysvastukseksi'  8)

Mikä on 'juustokakkuvaraaja'?

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F-1245 10/12 Mitoitus
« Vastaus #2 : 07.07.15 - klo:14:41 »
Jos 12 kW teho jää pieneksi niin seuraava teho taitaa olla f-1255 4-16 ja hinta on 690e enemmän. Eli mikään kovin kallis hintahyppäys ei taida vielä olla.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Nibe F-1245 10/12 Mitoitus
« Vastaus #3 : 07.07.15 - klo:15:40 »
Meillä on lämpöpumpun hankintaprojekti edessä. Kysymys olisi mitoituksesta.
Aloitan laskelman teon...

Voisitko vähän antaa lisätietoja:
- Kaipaan tietoa siitä, missä päin Suomen kartalla tämä kohde sijaitsee. Sijaintitieto vaikuttaa kovasti mitoitukseen.
- Onko talo rossipohjainen?
- Onko talon ulkoseinissä hirren lisäksi jotain lämpöeristettä?
- Mikä on hirsiseinän paksuus?
- Yläpohjan lämpöeristys?

Hallirakennus:
- Rakennusvuosi?
- Onko maavarainen lämpöeristyksellinen lattiarakenne?
- Minkälainen on hallirakennuksen seinärakenne?
- Ulkoseinien lämpöeristys?
- Millainen lämpöeristys yläpohjassa

Onko sinulla tietoa aikaisemmasta lämmitystarpeesta?
Paljonko poltettiin haketta, ehkä muutakin vuodessa?

Poissa jukkis83

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F-1245 10/12 Mitoitus
« Vastaus #4 : 07.07.15 - klo:17:26 »
Talo:

- Sijainti Keski-Suomessa. Hieman Jyväskylästä pohjoiseen.
- On
- Villaa, en tiedä paljonko.
- Hirsiseinät purettu, kehikko jätetty. Villaa seinien välissä.
- Vintti on täynnä purua.

Halli:
-1995
-Styroksia ja betonia. Perustuksesta en tiedä tarkemmin.
-Lautaseinä jonka takana levyt.
-Seinät eristettu villalla, en tiedä paksuutta. (35 neliön alue siis).
-Yläpohjassa ohut kerros villaa. (35 neliön alue)
-70 neliön alue on tällä hetkellä eristämätön, mutta se eristetään jossakin vaiheessa villalla seinien, ovien ja yläpohjan osalta.

Hakkeen polttomäärät saan piakkoin tietooni.

Aloitan laskelman teon...

Voisitko vähän antaa lisätietoja:
- Kaipaan tietoa siitä, missä päin Suomen kartalla tämä kohde sijaitsee. Sijaintitieto vaikuttaa kovasti mitoitukseen.
- Onko talo rossipohjainen?
- Onko talon ulkoseinissä hirren lisäksi jotain lämpöeristettä?
- Mikä on hirsiseinän paksuus?
- Yläpohjan lämpöeristys?

Hallirakennus:
- Rakennusvuosi?
- Onko maavarainen lämpöeristyksellinen lattiarakenne?
- Minkälainen on hallirakennuksen seinärakenne?
- Ulkoseinien lämpöeristys?
- Millainen lämpöeristys yläpohjassa

Onko sinulla tietoa aikaisemmasta lämmitystarpeesta?
Paljonko poltettiin haketta, ehkä muutakin vuodessa?

Tuolla "juustokakku" varaajalla tarkoitan normaalia 1800 litran varaajaa. Näyttää keltaiselta juustokakulta, täläläisten lempinimi nähtävästi :)

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Nibe F-1245 10/12 Mitoitus
« Vastaus #5 : 07.07.15 - klo:19:35 »
Kohde on vanha hirsitalo jota on saneerattu vuosikymmenien saatossa useaan kertaan. Taloa on lämmitetty hakkeella ja seinillä on patterit. Lämmitettäviä neliöitä on karkeasti 100 ja ne ovat yhdessä kerroksessa. Pihassa on halli johon on noin 20m kanaali. Hallissa on noin 35 neliötä lämmitettävää pinta-alaa. (Pannuhuone ja pieni kesähuone). Lisäksi tulevaisuudessa olisi tarkoitus eristää loppuosa hallista ja laittaa se ns peruslämmölle 10-15 astetta talvisin. Tämän alueen koko on noin 70 neliötä.

Putkea on takapihalla 2x300m lenkit pellossa noin metrin syvyydessä.

Olemme miettineet Niben F-1245 laitetta joko 10 tai 12 kW teholla. Eräs asentaja sanoi että Niben tehoaluetta voisi säätää "vastuksilla". Onko tämä totta? Vanhaa "juustokakku" varaajan yläosaa voisi nähtävästi käyttää puskurivaraajana?

Koetin tehdä laskelman.
Kohteen rakennusten rakennetiedot eivät ole riittävän tarkasti tiedossa ja siksi niitä on valittu laskelmaan paljolti arvaamalla.
Kohteessa on ollut hakelämmitys, mutta poltetun hakkeen vuosikulutus ei vielä ollut tiedossa.
Laskelma ei ole kovinkaan tarkka ja luotettava lähtötietojen epävarmuudesta johtuen.

Jos saan tarkempia tietoja, korjaan ne laskelmaan ja vaihdan tulosteen korjattuun.
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi.
Foorumin postiin ei voi laittaa liitetiedostoja ja tänne se on liian iso, lähes 700 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu LibreOffice -toimisto-ohjelma.

Huomaa, että tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus!
Paikalliselta alan ammattisuunnitelijalta saat takuumitoituksenkin.