Vs: Käyttöveden lämmitys katkeaa alkuunsa
« Vastaus #40 : 27.07.15 - klo:18:26 »
Kiitos vain. Vian löytäminen oli kyllä helppo nakki. Lämmityksen menon/ paluun ero oli liian suuri ja kuumakaasun lämpötila oli n. 50 astetta menovettä korkeampi joten lämmityksen virtaus oli liian pieni. Paluun sihti ok mutta menoon asennettu ylimääräinen tiheä sihti tukossa. Puhdistuksen jälkeen kuumakaasu/meno ero 35 astetta eli homma kunnossa.


Se on helppoa, kun sen osaa! :) Onneksi edes joku osaa.

Poissa Seniori-analyytikko

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 120
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttöveden lämmitys katkeaa alkuunsa
« Vastaus #41 : 04.08.15 - klo:19:54 »
Missäpäin oli ylimääräinen sihti, ? ihan uteliaisuuttani kysyn ?

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Vs: Käyttöveden lämmitys katkeaa alkuunsa
« Vastaus #42 : 05.08.15 - klo:06:07 »
Lämmityksen meno-putkessa heti pumpun päällä.