Olen saanut niin kirjavan joukon erilaisia tarjouksia (pumppu + kaivo + asennus) samoilla annetuilla tiedoilla että alkaa tulemaan suru puseroon. Päätös on kuitenkin tehtävä.
Kompressorin tehoja on mitoitettu välille 5,5kW - 10,8kW, energiakaivon syvyydeksi on annettu 120m - 180m.
Nimenomaan olen pyytänyt toimittajilta järkevää ratkaisua; että harvoin, jos koskaan tarvitsisi sähkövastusta ottaa mukaan lämmöntuottoon. Onhan asiassa myös käynnistyskertojen lukumäärä-haaste jos pumpun mitoittaa liian suureksi tehontarpeeseen nähden. Mitoitusta kaipaan - sanokaa mielipiteenne ja pientä perustelua perään.

Kiitos jo etukäteen!

Tässä pähkinänkuoressa mitoituslaskelmiin:
-    1-kerroksinen lamellihirsitalo, seinävahvuus 240mm, talon energialuokka B, energialuku 125
-    kerrosala 157m², huoneistoala 144m², ilmatilavuus 430m³ (ylä- ja alapohjan eristeet mukaan lukien rakennuksen tilavuus on 540m³)
-    vesikiertoinen lattialämmitys
-    nelilasiset ikkunat
-    huonekorkeus pääosin 2,6m
-    talouden koko 5 henkilöä, kaksi suihkua, ei ammetta eikä uima-allasta
-    talotekniikan sijoitus OKT:n tekniseen tilaan, energiakaivon etäisyys noin 5m
-    sijainti Seinäjoen alueella
« Viimeksi muokattu: 22.04.15 - klo:00:22 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö kalliolämpö uusi hirsitalo
« Vastaus #1 : 22.04.15 - klo:00:22 »
Tässä pähkinänkuoressa mitoituslaskelmiin:
-    1-kerroksinen lamellihirsitalo, seinävahvuus 240mm, talon energialuokka B, energialuku 125
-    kerrosala 157m², huoneistoala 144m², ilmatilavuus 430m³ (ylä- ja alapohjan eristeet mukaan lukien rakennuksen tilavuus on 540m³)
-    vesikiertoinen lattialämmitys
-    nelilasiset ikkunat
-    huonekorkeus pääosin 2,6m
-    talouden koko 5 henkilöä, kaksi suihkua, ei ammetta eikä uima-allasta
-    talotekniikan sijoitus OKT:n tekniseen tilaan, energiakaivon etäisyys noin 5m
-    sijainti Seinäjoen alueella
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä PDF -tulosteen omaan viestiisi.
Rakennuksen ilmakuutiot jäivät pienemmäksi, kuin olit ilmoittanut (430m3); 2,6 x 144 = n. 375 m3 (ilmakuutiot = ala x huonekorkeus).
Jos olen käyttänyt virheellisiä lähtötietoja, kerro ja korjaan ne.
Pumpun lämmitysteho näyttäsi asettuvan tarjottujen "välimaastoon", mutta kaivo olisi syytä olla vähän syvempi, kuin tarjotut.

Laskelma on tehty LibreOffice toimisto-ohjelmassa :ssa pyörivällä  taulukko-ohjelmalla (tyyppiä .ods).
Jos haluat, voin lähettää koko laskelman sinulle johonkin tavalliseen sähköpostiin liitetiedostona, niin voit itsekin viritellä taulukon arvoja.

Taasen huomautan, että tämäkin laskelma on vain suuntaa antava; ei mikään takuumitoitus!
Alan ammattisuunnittelijalta saat sen takuumitoituksenkin.