Kirjoittaja Aihe: Lämminkäyttövesi maalämmöstä myös kesällä.  (Luettu 3354 kertaa)

Poissa Hannu.R

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Hei foorumilaiset. Onko kenelläkään tietoa miten saisi lämpimän käyttöveden maalämmöstä myös silloin, kun itse rakennusta ei tarvitse lämmittää (kesällä)? Tällä hetkellä automattiikka menee niin, että kun rakennuksen lämmityksen tarvetta ei ole niin myöskään lämmintäkäyttövettä ei saada maalämpöjärjestelmästä. Voiko tätä asiaa ohjata jotenkin automatiikalla vai onko ihan toivoton tapaus? Yksi laitevalmistaja ilmoitti jo että sitä ei ole mahdollista toteuttaa, mutta kysytään nyt vielä täältä. :)

Kohteessa on:
Schneider automaatiojärjestelmä
Ekowell 2x 85kW pumput
12 porakaivoa (a.200m)

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 584
Vs: Lämminkäyttövesi maalämmöstä myös kesällä.
« Vastaus #1 : 28.04.15 - klo:15:16 »
Normaalisti tulistinpumpuissa on kaksiosainen varaaja jonka yläosasta otetaan käyttövesi ja alaosasta lämmitysverkon vesi ,tämä periaate siis lämmityskaudella.

Kesäaikaan kun rakennuksen lämmitystarvetta ei ole niin tulistinteho ei yksinään riitä käyttöveden lämmitykseen joten silloin nostetaan alavaraajan lämpötila korkeammaksi jolloin sieltä saadaan enemmän lämpötehoa käyttöveden lämmitykseen

Yleensä lämpöpumpun ohjausautomatiikassa on käyttöveden lämmitys priorisoitu siten että jos ylävaraajan lämmitysteho ei riitä niin alavaraajan lämpöä nostetaan korkeammaksi että saadaan riittävän kuumaa käyttövettä myös kesäaikana.

Tuossa kaksiosaisessa varaajassa on siis käyttöveden lämmityskierukat ylä- ja alavaraajassa.

Tuossa liitekuvassa toimintaperiaate
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 239
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Lämminkäyttövesi maalämmöstä myös kesällä.
« Vastaus #2 : 28.04.15 - klo:16:52 »
Hei foorumilaiset. Onko kenelläkään tietoa miten saisi lämpimän käyttöveden maalämmöstä myös silloin, kun itse rakennusta ei tarvitse lämmittää (kesällä)? Tällä hetkellä automattiikka menee niin, että kun rakennuksen lämmityksen tarvetta ei ole niin myöskään lämmintäkäyttövettä ei saada maalämpöjärjestelmästä. Voiko tätä asiaa ohjata jotenkin automatiikalla vai onko ihan toivoton tapaus? Yksi laitevalmistaja ilmoitti jo että sitä ei ole mahdollista toteuttaa, mutta kysytään nyt vielä täältä. :)

Kohteessa on:
Schneider automaatiojärjestelmä
Ekowell 2x 85kW pumput
12 porakaivoa (a.200m)
No kuinka se käyttövesi nyt sitten nykyään hoidetaan, pumpulla ja ilman?
Minkälaiset varaajat?

Poissa ego

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 302
  • Lapin ammattiopisto - taitajien tekijä
Vs: Lämminkäyttövesi maalämmöstä myös kesällä.
« Vastaus #3 : 28.04.15 - klo:18:47 »
Se on varmasti mahdollista toteuttaa. Toteuttaminen alkaa lähtötiedoista.

Millaisia Ekowell pumppuja?

Onko varaajia?

Valokuva?

Kytkentäkaavio?

Kun lähtötiedot ovat kasassa niin tältä foorumilta löytyy ohjeet  ;)
VILPIN JA MLP TEKIJÄ