Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö, 170m^2 kaksikerroksinen hirsitalo  (Luettu 2707 kertaa)

Poissa mikmann

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Tarkoitus olisi tehdä lämmitysremontti 1980 rakennettuun taloon, joka on korotettu 2001 vuonna kaksikerroksiseksi. Lämmitys mitoitettuna 4-henk mukaan. Tupakeittiöstä löytyy iso leivinuuni takka yhdistelmä(puoli varaava) sekä ilmalämpöpumppu. Tällä hetkellä lämmitys pääsääntöisesti sähköllä.

Keruupiiri tarkoitus kaivaa peltoon. Pituudeksi itse arvioinut 500m sekä koneen kooksi 9kW. Lämmitys tarkoitus toteuttaa pääsääntöisesti vesikiertopattereilla.

- Rakennuksen sijainti: Keski-suomessa, Kangasniemi
- lämmityssähkön vuosikulutus n.20000kWh
- Rakennusvuosi 1980 ja yläkerta laajennus 2001
- patterilämmitys
- Ilmanvaihto, koneellinen iv. pienellä lämmöntalteenotolla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat: 8,5m x 15,1m
- Ulkoseinän paksuus: 260mm
- Asuintilojen huonekorkeus: alakerta(makuuhuoneet) 2,4m, tupakeittiö 5m ja yläkerta 2,4m
- Kerrosten lukumäärä: 2
- Lämpimien tilojen neliömäärät: alakerta 121,5m^2, yläkerta 51,5m^2
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus: hirsi 90mm, TSL 50mm, mineraalivilla 100mm, kosteussulkumuovi, hirsipaneeli
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus: selluvilla 350mm
- Ikkunat 3 lasiset, uusittu 2001. Kaksi kattoikkunaa (2 lasisia).
-Ei muita lämmitettäviä tiloja
« Viimeksi muokattu: 07.04.15 - klo:23:47 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö, 170m^2 kaksikerroksinen hirsitalo
« Vastaus #1 : 07.04.15 - klo:23:47 »
Tarkoitus olisi tehdä lämmitysremontti 1980 rakennettuun taloon, joka on korotettu 2001 vuonna kaksikerroksiseksi. Lämmitys mitoitettuna 4-henk mukaan. Tupakeittiöstä löytyy iso leivinuuni takka yhdistelmä(puoli varaava) sekä ilmalämpöpumppu. Tällä hetkellä lämmitys pääsääntöisesti sähköllä.

Keruupiiri tarkoitus kaivaa peltoon. Pituudeksi itse arvioinut 500m sekä koneen kooksi 9kW. Lämmitys tarkoitus toteuttaa pääsääntöisesti vesikiertopattereilla.

- Rakennuksen sijainti: Keski-suomessa, Kangasniemi
- lämmityssähkön vuosikulutus n.20000kWh
- Rakennusvuosi 1980 ja yläkerta laajennus 2001
- patterilämmitys
- Ilmanvaihto, koneellinen iv. pienellä lämmöntalteenotolla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat: 8,5m x 15,1m
- Ulkoseinän paksuus: 260mm
- Asuintilojen huonekorkeus: alakerta(makuuhuoneet) 2,4m, tupakeittiö 5m ja yläkerta 2,4m
- Kerrosten lukumäärä: 2
- Lämpimien tilojen neliömäärät: alakerta 121,5m^2, yläkerta 51,5m^2
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus: hirsi 90mm, TSL 50mm, mineraalivilla 100mm, kosteussulkumuovi, hirsipaneeli
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus: selluvilla 350mm
- Ikkunat 3 lasiset, uusittu 2001. Kaksi kattoikkunaa (2 lasisia).
-Ei muita lämmitettäviä tiloja
Pahoittelut, kesti ennen, kuin vastasin. Olin mökkeilemässä.
Tein laskelman ja päädyin suunnilleen samoihin omien laskelmiesi kanssa.

Tässä laskelmassani korkea tila on jaettu kahdeksi kerrokseksi.
Yhden kerroksen sisäpinta-alaksi en saanut ihan samaan, kuin ilmoittamasi 121,5 m2,
jos ulkoseinät ovat ulkoa 8,5m x 15,1m ja seinän paksuus on 260 mm.  Ohjelma laski siihen vain 116,3 m2.
Käytin arvoa 120 m2/ kerros, olettaen, että ulkoseinät ovat samat molemmissa kerroksissa.

Pienet erot noissa eivät aiheuta katastrofaalista virhettä!
Jos haluat voin lähettää koko laskelman sinulle johonkin tavalliseen sähköpostiisi, niin voit itsekin muutella rakennuksen yms. tietoja.
Ohjelma toimii LibreOfficella..

Huomaa, että tämäkin laskelma on vain se suuntaa antava; ei mikään takuumitoitus!
Alan ammattilainen tekee niitä takuumitoituksiakin!