Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: poikkeamahälytys Mittaus11/kompr.käynti  (Luettu 15442 kertaa)

Poissa teppo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
poikkeamahälytys Mittaus11/kompr.käynti
« : 25.06.09 - klo:13:12 »
Johtuisko kesästä ja ilmojen lämpenemisestä kun hälyttelee tuota hälyä, talvi ja viileemmät päivät on mennyt ilman ongelmia, vai mikähän syynä? Tuli mieleen että voisko olla jotain yhteyttä kesä toimintoon, asetuksissa laitettu lattialämmityksen ventiili menemään kiinni +23C:ssa eli esiintyis vain silloin kun tehdään lämmintä käyttövettä?

Kompura lähtee käyntiin ja hetken päästä joku sen katkasee ja häly tulee, joka käyntijaksolla se ei kuitenkaan katkea. Voisko joku säätö olla pielessä tai niin hilkulla ja mikä sen kompuran ylipäätänsä pysäyttää onko vastaavanlaisia kokemuksia ja mitähän säätöä pitäisi rukata?

Niin ja pumppu on gs60
-teppo-
« Viimeksi muokattu: 25.06.09 - klo:13:16 kirjoittanut teppo »

Poissa teppo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: poikkeamahälytys Mittaus11/kompr.käynti
« Vastaus #1 : 25.06.09 - klo:13:36 »
Näköjään löytyikin viimekesäisitä viesteistä muiltakin vastaavanlaisia ongelmia ;-)

Eli pitänee tarkistaa ensimmäiseksi kompuran sallittu maksimilämpötila-arvo

Poissa nigo.tiator

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 91
  • Geopro GS6O
Re: poikkeamahälytys Mittaus11/kompr.käynti
« Vastaus #2 : 25.06.09 - klo:14:19 »
Joo, ja itellä anto just muutaman kerran ton saman 11-hälyn, kun oli ilmatasku jääny maapiirin kiertovesipumppuun. Avasin sitä kyljessä olevaa ruuvia ja laitoin manuaalilla kiertovesipumpun pyörii. pidin niin kauan auki, että alko tiputtaa nestettä ja sit kiinni.
Täytys pyyttää putkari ilmaa toi piiri uudestaan. kun lotina vaan jatkuu ja kohta vuoden ollu käytössä. vaikuttaa varmaan jo hyötysuhteeseenkin... no, jospa lomalla sais tän operaation tehtyä...

Poissa olammi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 509
  • Aircooled
Re: poikkeamahälytys Mittaus11/kompr.käynti
« Vastaus #3 : 10.08.09 - klo:13:26 »
11:sta on huudellut (SH9 tosin) pumppu meillä pariin kertaan maapiirissä olevan ilman takia. Pariin kertaan kävi putkari ilmaamassa piirin. Pumpun sisällä olevan maapiirin kiertovesipumpun imupuolen liitos oli ilmeisesti löysällä, ei vuotanut nestettä, mutta pumppu sai siitä imettyä ilmaa joukkoon. Nyt on pysynyt tuon kiristyksen jälkeen 6 kk ilmaamatta.

Ainakin meillä ilman piirissä havaitsee siten, että paisuntasäiliön pinta laskee kiertovesipumpun käynnistyessä, jos piirissä on ilmaa. Jos se vaan värähtää ja palaa samalle tasalle, niin ilmaa ei ole.

Poissa nigo.tiator

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 91
  • Geopro GS6O
Re: poikkeamahälytys Mittaus11/kompr.käynti
« Vastaus #4 : 11.08.09 - klo:08:26 »
Meillä oli kans se imupuolen liitos hieman löysällä. Kun putkari koitti snadisti sitä kiristää, niin murtu ja hajos koko mutteri.
Samalla muutettiin hieman putkitusta niin, että nyt paisarille menevä putki menee suoraan ylös maapiiristä eli siis
Tossa aloin taas miettimään tota ilmausta, kun toi putkari sano, että ei siitä ole oikein apua... Miten teillä muilla ilmaus suoritettiin? Nimittäin kun meillä se ilmaus tehtiin roskanerottimen venttiileistä..? Ööö, eikös se neste kierrä tällöin siinä roskanerottimessa, kun siinä välissä ei ole mitään venttiiliä? Kattelin vaan taas noita manuaalissa olevia ilmausohjeita, niin niissähän on kuitenkin kaikenmaailman venttileitä välissä... Meillä ainoastaan roskanerotin ennen konetta.

Poissa olammi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 509
  • Aircooled
Re: poikkeamahälytys Mittaus11/kompr.käynti
« Vastaus #5 : 11.08.09 - klo:13:04 »
Meillä on siinä koneen ulkopuolella putkari asentanut takaiskuventtiilin molemmin puolin liittimet ja venttiilit + sellaiset kiertopikaliittimet letkulle. Sitten sillä on iso saavillinen maaliuosta ja sen päällä sellainen isohko vesipumppu, joka kytketään letkuilla siihen piiriin, paluu saaviin ja otto saavista. Maapiirin kiertopumppu ilmeisesti käsin pakotuksella päälle ja sitten tuo ulkoinen pumppu päälle. Saaviin on tullut paljonkin ilmaa näillä kerroilla aluksi (niinkuin joku puhaltaisi isot kuplat sinne siitä poistoletkusta). Niin ja pumppu on siis SH9.

Edit: Tai sitten se on just toi roskanerottimen venttilit tms, mutta kyllä sieltä tuolla menetelmällä on saatu ilmaa pois. Saisiko sen suljettua sen roskanerottimen siitä välistä jotenkin, että homma toimii vai olisiko siinä joku erillinen lisäventtiili?
« Viimeksi muokattu: 11.08.09 - klo:13:06 kirjoittanut olammi »

Poissa hitachi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 174
  • SH15 + SHAK702 + 2 x 150m kaivot. Yliteho.
    • Trendi
Vs: poikkeamahälytys Mittaus11/kompr.käynti
« Vastaus #6 : 14.01.13 - klo:10:14 »
Noniin, SH15 teki temput. Satuin olemaan hereillä ja kuulin kun pumppu yritti käynnistyä, menin katsomaan mikä vaivaa.

Piippausten saattelemana näytöllä poikkeamahälytys Mittaus11/kompr.käynti. Ilmeni että liuospumppu ei käynnistynyt edes käsiajonapilla. Käänsin liuospumpun nopeusvalinnan 3:lta 2:lle ja pumppu käynnistyi käsiajonapilla. Takaisin 3. nopeudelle ja pumppu käynnistyi käsiajonapilla. Nyt on pari jaksoa tehnyt mukisematta. Tuohon nopeusvalinta nuppiin en ole varmaan 3 vuoteen koskenut.

Taitaa olla edessä koko valintakytkimen ohitus.

Kompressori tunnit: 6288
SV tunnit: 0

Linkki: Poikkeama
"Ei se säätämällä hajoa, eikä se voi olla valmiiksi optimi-asetuksilla"            Trendi

Poissa hitachi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 174
  • SH15 + SHAK702 + 2 x 150m kaivot. Yliteho.
    • Trendi
Vs: poikkeamahälytys Mittaus11/kompr.käynti
« Vastaus #7 : 26.11.13 - klo:21:01 »
Noniin, vika uusiutui. Päätin ohittaa nopeusvalintakytkimen. Ensin pääkytkimestä pumppu jännitteettömäksi. Piirilevy paljastuu suojamuovin alta Kuva1

piirilevy lähtee irti vetämällä pumpusta poispäin, ylä- ja alareunassa on kotelossa pykälät pitämässä piirilevyä paikallaan. Irroitin nopeusvalintakytkimen nupin ja sisältä paljastuikin syy siihen, miksi liuospumppu ei ollut käynnistynyt tai käynnistyi kun käänteli erinopeuksille ja takaisin maksimille. Kuva2  3. nopeuden kosketinpinnat olivat hitsautuneet/sulaneet. Eikä nupissa oleva kontaktiliuskakaan oikeen vakuuttanut Kuva3

Jätin nupin kokonaan pois ja tinasin piirilevyn taakse hyppyjohdon Kuva4

Pumpun tunnit: n. 7700h
"Ei se säätämällä hajoa, eikä se voi olla valmiiksi optimi-asetuksilla"            Trendi

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: poikkeamahälytys Mittaus11/kompr.käynti
« Vastaus #8 : 26.11.13 - klo:21:21 »
Tsekkaa vastukset? Hirvee kulutus.

Poissa hitachi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 174
  • SH15 + SHAK702 + 2 x 150m kaivot. Yliteho.
    • Trendi
Vs: poikkeamahälytys Mittaus11/kompr.käynti
« Vastaus #9 : 26.11.13 - klo:21:43 »
Tsekkaa vastukset? Hirvee kulutus.

 :) Tämänpäivän kulutus ei jostain syystä pidä kyllä paikkaansa. Aamulla kun renkkasin liuospumpun taas käyntiin, ajattelin että säädän varaajassa olevan vastuksen termarin kohdilleen kun varaaja oli jäähtynyt vastuksen korkeudelta n. 25 asteeseen.... Töissä kun katsoin käppyröitä niin huomasin että keskiosa huiteli about 44 asteessa vaikka kompura ei ole ollut päällä omeen tuntiin. Oli sitten termari pari naksua liian lämpösellä... jostain kumman syystä töistä pääsi tänään ajoissa pois  ;) 4,5kw oli vastustehoa ollut työpäivän ajan päällä.

Edit: juu, kun käänsin pumppuun virrat päälle, oli dualcounter pillastunut ja lisännytkerralla rapiat 90000 pulssia.
"Ei se säätämällä hajoa, eikä se voi olla valmiiksi optimi-asetuksilla"            Trendi

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: poikkeamahälytys Mittaus11/kompr.käynti
« Vastaus #10 : 26.11.13 - klo:22:51 »
Ok. Mitä sulla menee sähköö vuositasolla pumpun läpi?

Poissa hitachi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 174
  • SH15 + SHAK702 + 2 x 150m kaivot. Yliteho.
    • Trendi
Vs: poikkeamahälytys Mittaus11/kompr.käynti
« Vastaus #11 : 26.11.13 - klo:23:43 »
Ok. Mitä sulla menee sähköö vuositasolla pumpun läpi?

2.5.2010 / 2.5.2011 välinen aika:

7780kWh Mukana maapiiri- ja latauspumppu
Käyntiaika: 1750h

Edit: Pahvilaatikon pala jossa lukemat 2012-2013 on teknisessätilassa, huomenna päivitystä...
"Ei se säätämällä hajoa, eikä se voi olla valmiiksi optimi-asetuksilla"            Trendi

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: poikkeamahälytys Mittaus11/kompr.käynti
« Vastaus #12 : 27.11.13 - klo:00:01 »
Kiitti..
Sulla on aika samanlainen kokoonpano Eurosoppaajan kanssa.

Poissa hitachi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 174
  • SH15 + SHAK702 + 2 x 150m kaivot. Yliteho.
    • Trendi
Vs: poikkeamahälytys Mittaus11/kompr.käynti
« Vastaus #13 : 27.11.13 - klo:00:05 »
Kiitti..
Sulla on aika samanlainen kokoonpano Eurosoppaajan kanssa.

5/2012 - 5/2013

8234kWh, käyntiaika: 1753
"Ei se säätämällä hajoa, eikä se voi olla valmiiksi optimi-asetuksilla"            Trendi

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Vs: poikkeamahälytys Mittaus11/kompr.käynti
« Vastaus #14 : 27.11.13 - klo:10:00 »
Noniin, vika uusiutui. Päätin ohittaa nopeusvalintakytkimen. Ensin pääkytkimestä pumppu jännitteettömäksi. Piirilevy paljastuu suojamuovin alta Kuva1

piirilevy lähtee irti vetämällä pumpusta poispäin, ylä- ja alareunassa on kotelossa pykälät pitämässä piirilevyä paikallaan. Irroitin nopeusvalintakytkimen nupin ja sisältä paljastuikin syy siihen, miksi liuospumppu ei ollut käynnistynyt tai käynnistyi kun käänteli erinopeuksille ja takaisin maksimille. Kuva2  3. nopeuden kosketinpinnat olivat hitsautuneet/sulaneet. Eikä nupissa oleva kontaktiliuskakaan oikeen vakuuttanut Kuva3

Jätin nupin kokonaan pois ja tinasin piirilevyn taakse hyppyjohdon Kuva4

Pumpun tunnit: n. 7700h
Oon joka uudis-asennuksessa laittanut samantien pari millisen kumitiivisteen tuon kannesta läpi tulevan punaisen tapin juureen eli se painaa tuota valintakytkintä alaspäin, jolloin sen vastusarvo on oikea. Tämä on ongelma kaikissa Wilon isommissa pumpuissa eli ainakin 25/10 ja 30/10. Välttää helposti turhia/kalliita huoltokeikkoja vaikka eihän ne omasta pussista olisi pois.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *