Nibe
»
F1245 - Vanhaa varastoako?
« edellinen
seuraava »
Tulostusversio
Sivuja: [
1
]
Kirjoittaja
Aihe: F1245 - Vanhaa varastoako? (Luettu 6186 kertaa)
code
Nuorempi jäsen
Viestejä: 9
Maalämpöfoorumi
F1245 - Vanhaa varastoako?
«
:
24.02.15 - klo:20:04 »
Moro,
Tänään oli uudisrakennukseen käyty kytkemässä F1245. Ja tokihan siellä piti käydä valikoita pläräämässä heti kärkeen. Firmiksenä tuossa näytti olevan 3105R6, jakeluun tullut ilmeisesti 2013 alkuvuodesta.
Eli sainko vanhan varastossa maanneen laitteen vai mistä lienee kysymys? Onko noissa tapahtunut mekaanista kehitystä tuon mahdollisen parin vuoden aikana?
Kirjattu
Nibe F1245-8kW, kaivo 212m josta kallioon 178. Lämmitettäviä neliöitä tällä hetkellä 167m2 + at 70m2. Lattialämmitys. Rakennusvuosi 2015.
jm82
Konkari
Viestejä: 1 448
Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 - Vanhaa varastoako?
«
Vastaus #1 :
24.02.15 - klo:20:13 »
Kyllä ne kaikki pitäisi olla samanlaisia, 1245 ja 1145 mallit. Firmiksen saa jollain konstilla päivitettyä.
Täälläkin oli kompurassa 2009, mutta käyttöön oli otettu 2011 alussa, kun se vuosi luki taas 100l puskurivaraajassa.
Kirjattu
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).
code
Nuorempi jäsen
Viestejä: 9
Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 - Vanhaa varastoako?
«
Vastaus #2 :
24.02.15 - klo:20:26 »
Jeps... Näkyi tyyppikilvessäkin olevan valmistusvuosi 2013.
Kirjattu
Nibe F1245-8kW, kaivo 212m josta kallioon 178. Lämmitettäviä neliöitä tällä hetkellä 167m2 + at 70m2. Lattialämmitys. Rakennusvuosi 2015.
maalämmittää
Konkari
Viestejä: 3 446
Vs: F1245 - Vanhaa varastoako?
«
Vastaus #3 :
24.02.15 - klo:20:45 »
Softa on varsin helppo vaihtaa.
Se kyllä kannattaa, kun sillä menee deltat riittävästi kohdilleen.
Eikä tartte teknisessä tilassa kykkiä konetta säätämässä, vaan voi keskittyä muuhun
Kirjattu
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä
Timo Karhu
Konkari
Viestejä: 855
Turisti.
Vs: F1245 - Vanhaa varastoako?
«
Vastaus #4 :
24.02.15 - klo:21:27 »
Ei mekaaninen mutta fyysinen muutos on tapahtunut, eli tällaisen saa uudemmassa koneessa mukaan:
http://www.nibe.eu/Domestic-heatingcooling/Tillbehor/NIBE-Uplink-Uppgraderingssats/
Eli siis itse joutuisin vanhalla pumpulla ostamaan tuon jos haluaisin pumpun juttelevan internettiin. Uudemmassa revisiossa ei tarvitse kun palikat jo valmiina.
Kirjattu
RMT: -58/169m2/650m3/27->14,5MWh/a/1-3hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm
code
Nuorempi jäsen
Viestejä: 9
Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 - Vanhaa varastoako?
«
Vastaus #5 :
25.02.15 - klo:00:39 »
Tuon uplinkin puutteen huomasin myös juuri. Menee aika vankasti keskustelun puolelle toimittajan kanssa. Uplink kun oli yksi ominaisuus miksi valinta kohdistui tuohon. Ja nyt se pitäisi kuitenkin ostaa erikseen.
Kirjattu
Nibe F1245-8kW, kaivo 212m josta kallioon 178. Lämmitettäviä neliöitä tällä hetkellä 167m2 + at 70m2. Lattialämmitys. Rakennusvuosi 2015.
Timo Karhu
Konkari
Viestejä: 855
Turisti.
Vs: F1245 - Vanhaa varastoako?
«
Vastaus #6 :
25.02.15 - klo:20:23 »
Joo, sinuna tökkisin vähän rabattia tai samaan hintaan sen upgrade kitin. Pitäisihän tuollaisesta puutteesta edes mainita.
Kirjattu
RMT: -58/169m2/650m3/27->14,5MWh/a/1-3hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm
code
Nuorempi jäsen
Viestejä: 9
Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 - Vanhaa varastoako?
«
Vastaus #7 :
25.02.15 - klo:20:54 »
Asia näyttäisi olevan kunnossa - luvattu toimittaa upgrade kitti veloituksetta.
Milainenhan mahtaa olla tiivisteiden yms materiaalien säilyvyys noinkin pitkässä varastoinnissa..?
Kirjattu
Nibe F1245-8kW, kaivo 212m josta kallioon 178. Lämmitettäviä neliöitä tällä hetkellä 167m2 + at 70m2. Lattialämmitys. Rakennusvuosi 2015.