Maalämmön mitoitusapua uudisrakennus 77m2
« : 27.01.15 - klo:16:40 »
Löytyipä hyvä foorumi, paljon olen tietoa jo sisäistänyt foorumia lukemalla, kun maalämpö on itselle ihan uutta asiaa. Joten Kiitokset alkuun kaikille mestareille tänne  ;)

Olen rakentamassa pientä taloa ja mitoutusapua putkistolle ja pumpunkoolle olen vailla:

- Heinola, 18100
- rakennusvuosi 2015
- Rakennuksen ulkomitat ja ulkoseinän paksuus?
17,9 x 5,6m, puurunko, kokonaispaksuus seinillä 303mm
- 1-kerros, keskikorkeus 3m.
- Huoneistoala 77m2
- Kerrosala 93m2
- Tilavuus 370m3
Ulkoseinien lämpöeristeen laatu ja paksuus?
- 225mm, puukuitueriste
Yläpohjan lämpöeristeen laatu ja paksuus?
- 500mm, puukuitueriste
- Alapohja, rossipohja 425mm, puukuitueriste
- Ikkunoiden yhteenlaskettu pinta-ala kerrosalasta 21% ja lasipinta 16%, U-arvo 1,0W/m2K
- Ei muita tiloja


Yritin laskeskella Tuolla Excelillä, mutta en saanut sitä oikein avattua, enkä suoraan sanottuna tiedä mitkä kohdat siitä olisi pitänyt täyttää.

Keruuputket, lähinnä tuottavat vaikeuksia, ne tulisi "peltoon" eli oikeasti, tontti on kallioinen, mutta sieltä löytynee niille paikka,
Viemäreitä kaivettaessa kallio oli n.80-150cm syvyydessä, voiko tälläiseen paikkaan laittaa keruupiiriä,
putkethan tulisi käytännössä ainakin osittain suoraan kallion päälle? Maa-aine kallion päällä on hienoa hiekkasavea ja kalliota pitkin valuu vettä kokoajan,
kun paikka on isomman kallion alareunassa oleva kohta, josta vesi imeytyy maahan (kunnes törmää kalliion ja valuu sitä pitkin tontin laidalle.)

Joudun talolle porakaivon tilaamaan, mutta kun pieni 3.4t kaivinkone ojakauhalla löytyy itseltä tulisi putkien asennus kaivamalla maahan paljon halvemmaksi, kun porata useampi kaivo maahan.

Olen ajatellut jotain pientä pumppua, joka lämmittäisi vain lattialämmitysveden, esim CTC EcoPart 406, osuukohan oikeaan ollenkaan, energian tarve ei varmaankaan ole kauhea, kun noin pieni ja hyvin eristetty rakennus?
« Viimeksi muokattu: 27.01.15 - klo:19:56 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Maalämmön mitoitusapua uudisrakennus 77m2
« Vastaus #1 : 27.01.15 - klo:18:58 »
Olen rakentamassa pientä taloa ja mitoutusapua putkistolle ja pumpunkoolle olen vailla:
- Heinola, 18100
- rakennusvuosi 2015
- Rakennuksen ulkomitat ja ulkoseinän paksuus?
17,9 x 5,6m, puurunko, kokonaispaksuus seinillä 303mm
- 1-kerros, keskikorkeus 3m.
- Huoneistoala 77m2
- Kerrosala 93m2
- Tilavuus 370m3
Ulkoseinien lämpöeristeen laatu ja paksuus?
- 225mm, puukuitueriste
Yläpohjan lämpöeristeen laatu ja paksuus?
- 500mm, puukuitueriste
- Alapohja, rossipohja 425mm, puukuitueriste
- Ikkunoiden yhteenlaskettu pinta-ala kerrosalasta 21% ja lasipinta 16%, U-arvo 1,0W/m2K
- Ei muita tiloja
Tervetuloa mukaan foorumille!
...
Koetin tehdä laskelman ja laitoin sen liitteeksi omaan viestiisi.
Jostain syystä ulkomitat eivät antaneet laskelmaan ilmoittamiasi aloja eikä kuutioita.
Varsin pienellä pumpulla ja keruupiirillä lämmitys hoituu.

Taasen peräkaneetti: tämäkin laskelma on vain suuntaa antava!



Poissa Janne82

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämmön mitoitusapua uudisrakennus 77m2
« Vastaus #2 : 27.01.15 - klo:19:06 »
Kiitoksia. Huomasin saman, ettei neliöt mene ihan yksiin ulkomittojen kanssa, talo on pulpettikattoinen, joten toinen pitkä seina on reilu 4m korkea. Arvion vähän väärin tuon keskikorkeuden, mutta 370m3 on rakennesuunnittelijan laskema, joten se varmaan pitää paikkansa. Vaikuttaakohan se paljonkin tuohon energian kulutukseen, kun laskelmassa se on vain 260m3?

Noin pientä pumppua ei kyllä taida edes löytyä, joten tuo 6 kw olisi varmaan se sopiva sitten?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Maalämmön mitoitusapua uudisrakennus 77m2
« Vastaus #3 : 27.01.15 - klo:19:58 »
Lisäsin huonekorkeutta, jolloin sain samat kuutiot.
Vaihdoin laskelman tulosteen viestiisi.

Poissa Päiväkummun mies

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 67
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Maalämmön mitoitusapua uudisrakennus 77m2
« Vastaus #4 : 27.01.15 - klo:21:59 »
Noin pientä pumppua ei kyllä taida edes löytyä, joten tuo 6 kw olisi varmaan se sopiva sitten?
Stiebel Eltronilta löytyy pumppuja alkaen 4kW tehoisina.
Stiebel Eltron WPF 10E pumppu, SBB 501 SOL kv-varaaja ja SBP 200 E puskurivaraaja. 180m kaivo. Asennettu kesäkuussa 2011. Enervent Pandion eco ECE. Talo -95, 131--161m2 + 40m2, patterilämmitys.

Poissa Janne82

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämmön mitoitusapua uudisrakennus 77m2
« Vastaus #5 : 28.01.15 - klo:15:24 »
Noin pientä pumppua ei kyllä taida edes löytyä, joten tuo 6 kw olisi varmaan se sopiva sitten?
Stiebel Eltronilta löytyy pumppuja alkaen 4kW tehoisina.
Onko tämä joku myydään vain asennettuna malli, kun tuntuu hinta olevan salaisuus, mistään netin syövereistä ei hintaa tunnu löytyvän. Ei ole tarkoitus tilata asennettuna mitään, noin pienellä energiankulutuksella se ei maksaisi itseään ikinä takaisin. Oma putkimies tekee kytkennät ja muut tehdään itse.

Kovasti olen nyt laskeskellut taulukolla arvoja, yllättävän paljon on ilmanvaihdolla osuutta kulutukseen. LTO-laite ei ole vielä selvillä, mutta kait siihenkin pitää kiinnittää vähän huomiota.

Poissa Alijohtaja

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämmön mitoitusapua uudisrakennus 77m2
« Vastaus #6 : 28.01.15 - klo:16:57 »
Osta Nibe,ei tule pettymyksiä.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Maalämmön mitoitusapua uudisrakennus 77m2
« Vastaus #8 : 28.01.15 - klo:22:58 »
tämne:
http://www.maalampotukku.fi/product/917/nibe-f1255-15---6-kw-kierroslukuohjattu-maalampopumppu
mutta ei välttämättä tuolta...
Tollasen pienemmän kun saisi :( Toimisi varmaan aloittajallakin nykypumpuista parhaiten.
Toisaalta lattialämmitystalossa menettää laatan varaavuudesta saadun hyödyn.

justus01

  • Vieras
Vs: Maalämmön mitoitusapua uudisrakennus 77m2
« Vastaus #9 : 29.01.15 - klo:10:08 »
tämne:
http://www.maalampotukku.fi/product/917/nibe-f1255-15---6-kw-kierroslukuohjattu-maalampopumppu
mutta ei välttämättä tuolta...
Tollasen pienemmän kun saisi :( Toimisi varmaan aloittajallakin nykypumpuista parhaiten.
Toisaalta lattialämmitystalossa menettää laatan varaavuudesta saadun hyödyn.

Onko tuon toimivuudesta jo jotain kokemuksia jollakin?
Kaikki aikaisemmat inverttimaalämpöpumput ovat käsittääkseni olleet enemmän tai vähemmän susia.