Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Maalämpö Okt 173m2 + 64m2 talli  (Luettu 2548 kertaa)

Poissa [Hakki]

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Maalämpö Okt 173m2 + 64m2 talli
« : 03.02.15 - klo:14:46 »
Terve,

Teemme puurunkoista taloa parhaillaan Hämeenlinnaan. Lämmitykseksi on valikoitunut maalämpö. En aivan ole vakuuttunut kaikkien tarjouspyyntöjen kohdalta tarpeesta. Olen saanut erilaisia tarjouksia erilaisilla kaivojen syvyyksillä ja erilaisilla pumpuilla.

Mitä mieltä te olette?
173m2 on talon pinta-ala
1. tasoratkaisu
Vesikiertoinen lattialämmitys

Talli on erikseen 64m2, jossa ei tietenkään tarvi täysiä lämpöjä pitää.
Tallille on vedetty vesikiertolämppärivalmius, joten lämmitämme sitäkin maalämmöllä.

Talon e-luku on 135.
Talon rakennustilavuus 672
Ilmatilavuus 450

Meitä on toistaiseksi kolme asukasta, mutta toivottavasti lisää tulee.

Taloon on tarkotus laittaa vielä Vallox 145 iv kone + varaava takka ja ilmalämpöpumppu viilennykseen.

Mitä te ehdotatte? Itse miettinyt 200m kaivoa ja 7-9 pumppua?
« Viimeksi muokattu: 03.02.15 - klo:16:41 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Maalämpö Okt 173m2 + 64m2 talli
« Vastaus #1 : 03.02.15 - klo:16:41 »
Teemme puurunkoista taloa parhaillaan Hämeenlinnaan. Lämmitykseksi on valikoitunut maalämpö. En aivan ole vakuuttunut kaikkien tarjouspyyntöjen kohdalta tarpeesta. Olen saanut erilaisia tarjouksia erilaisilla kaivojen syvyyksillä ja erilaisilla pumpuilla.

Mitä mieltä te olette?
173m2 on talon pinta-ala
1. tasoratkaisu
Vesikiertoinen lattialämmitys

Talli on erikseen 64m2, jossa ei tietenkään tarvi täysiä lämpöjä pitää.
Tallille on vedetty vesikiertolämppärivalmius, joten lämmitämme sitäkin maalämmöllä.

Talon e-luku on 135.
Talon rakennustilavuus 672
Ilmatilavuus 450

Meitä on toistaiseksi kolme asukasta, mutta toivottavasti lisää tulee.

Taloon on tarkotus laittaa vielä Vallox 145 iv kone + varaava takka ja ilmalämpöpumppu viilennykseen.

Mitä te ehdotatte? Itse miettinyt 200m kaivoa ja 7-9 pumppua?
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Laskelma päätyi aika tavalla samoihin maisemiin, kuin olit itsekin suunnitellut.

Tämäkin laskelma on vain suuntaa antava.
Alan ammattilaiselta saat varmimman suunnittelun ja laskelmat.!