Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: CTC GSi 612 @ OKT118,5m2 + AT36m2 Kanta-Häme  (Luettu 2615 kertaa)

Poissa Alfonzo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 85
  • Maalämpöfoorumi
CTC GSi 612 @ OKT118,5m2 + AT36m2 Kanta-Häme
« : 01.08.23 - klo:16:10 »
Perustetaanpa jonkinlainen seuranta tälle kokoonpanolle.

Koneeksi valikoitui CTC GSi 612 suurimmaksi osin siksi, että tuttavapiirissä sattuu sellaisen myyjä olemaan ja tietää saavansa helposti tuotetukea tarvittaessa.
Ja eipä ainakaan liialti näistä CTC:n koneista ole informaatiota saatavissa ainakaan Suomalaisilta foorumeilta, toivottavasti tästä jollekin on iloa.

Kohteen tietoja:
- Sijaintina entinen Kalvola, nykyisin osa Hämeenlinnaa
- Rakennusvuosi talolla 1979-1980, autotalli 1988. Tasamaan talo
- Normitettu vuosikulutus öljyllä 1925litraa/vuosi (liitteenä)
       * Taulukossa LämmitysTarveluvut sekä Tampere että Lahti, koska tämä sijaitsee melko lähellä Pirkanmaatakin
       * Vieressä vertailuluvut 1981-2010 samoille paikkakunnille.
       * Ei polttopuita takassa, puukiukaassa ehkä pari kuutiota
-Huonetiloissa ja autotallissa radiaattorit, pääsääntöisesti yksilehtisiä. Märkätiloissa vesikiertoinen lattialämmitys.
-Ilmanvaihto koneellinen lämmöntalteenotolla, LämpöSampo LS-200 by Metsä-Ketelä Oy 1980
-Ulkoseinien lämpöeriste 10cm uretaani, kokonaispaksuus 25cm
- 1-kerroksinen
- Lämpimien tilojen neliömäärä 118,5m2
- Huonekorkeus 2,5m
- Alapohja maanvarainen, 10cm styroksi
- Yläpohjassa 30cm villa + 10cm puhallusvilla
- Ikkunat 3 lasiset, pinta-ala tavanomainen
- Asuintilojen lämpötila n.21oC
- Nettokuutiot 296,25m3

- Autotalli 36m2, ylläpitolämpötila +4oC, lämmönsiirtokanaali 12m
  * Seinässä 14,5cm villa ja yläpohjassa 30cm villa

Pohdintaa mitoituksesta: https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=9160.0

Projekti on hieman pitkittynyt, mutta nyt on vihdoin pihassa 200 metrinen kaivo ja koneet tontilla. Kunhan putkari tulee lomilta niin tapahtuu lopullinen kytkentä.

Viime kesänä purettiin öljyvehkeet pois ja lämpimän veden tekemisestä hoiti viime talven Jäspi. Kulutettua sähköä en mitannut ettei tule paha mieli, ihan riittävästi kuitenkin.

Tuotetulle energialle ei ainakaan tässä vaiheessa tule erillistä mittausta, maalämpökoneelle varattuna jo erillinen 3~ mittari.

Kytkentä varaajaan (Jäspi GTV 500 HYbrid) neliputkisena ja varaajasta suntataan Vexvellä sopivat lämpötilat märkätilojen lattioihin ja tarvittaessa pattereihin. Käyttöveden esilämmitys varaajan kierukoissa.

Rinnakkainen keskustelu löytyy myös Lämpöpumput.info -foorumilta: https://lampopumput.info/foorumi/threads/ctc-gsi-612-okt118-5m2-at36m2-kanta-h%C3%A4me.35599/

OKT -80 Makrotalo 118,5m2 + AT -88 36m2, Kanta-Häme
CTC GSi 612, Jäspi GTV 500 Hybrid, kaivo 200(198)m
Samsung Smart Exclusive 9 -15
LTO: LämpöSampo LS-200 by Metsä-Ketelä -80
Vexve AM40 langattomalla huoneyksik.

Poissa Alfonzo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 85
  • Maalämpöfoorumi
Vs: CTC GSi 612 @ OKT118,5m2 + AT36m2 Kanta-Häme
« Vastaus #1 : 05.09.23 - klo:22:35 »
Nyt on kone vihdoin asennettu, hieman jäi vielä itselle eristyshommia ja pientä viilailua.

Seurannan aloittelin kuun vaihteessa, lukemat 31.8.2023:
Carlo Gavazzi EM340 14,57kWh
Kamstrup Multical 303: 3kWh

LKV mennyttä energiaahan nyt ei erikseen mitata muuten kuin ottonergian puolella. Käyttöveden osuus meillä kuitenkin melko vähäinen, tällä hetkellä vuosikäyttöarvio yhteensä n. 55m3
OKT -80 Makrotalo 118,5m2 + AT -88 36m2, Kanta-Häme
CTC GSi 612, Jäspi GTV 500 Hybrid, kaivo 200(198)m
Samsung Smart Exclusive 9 -15
LTO: LämpöSampo LS-200 by Metsä-Ketelä -80
Vexve AM40 langattomalla huoneyksik.

Poissa Alfonzo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 85
  • Maalämpöfoorumi
Vs: CTC GSi 612 @ OKT118,5m2 + AT36m2 Kanta-Häme
« Vastaus #2 : 08.09.23 - klo:19:20 »
CTC:n myUplink näyttää historiatietoja ainakin toistaiseksi veloituksetta, Nibellä ilmeisesti ei vaikka samaa konsernia ovatkin.

Toisaalta taas myUplink ei tarjoa mitään päivitystä ohjemistoon, vaan se piti hoitaa CTC: oman sivuston kautta: https://software.ctc.se/fi/etusivu/
Vaihtoehtona tämän jälkeen joko USB:llä, tai mikäli kone yhdistettynä nettiin myös sitä kautta.

Kone päivitetty nyt uusimpaan ohjelmistoon: 20230413

OKT -80 Makrotalo 118,5m2 + AT -88 36m2, Kanta-Häme
CTC GSi 612, Jäspi GTV 500 Hybrid, kaivo 200(198)m
Samsung Smart Exclusive 9 -15
LTO: LämpöSampo LS-200 by Metsä-Ketelä -80
Vexve AM40 langattomalla huoneyksik.

Poissa Alfonzo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 85
  • Maalämpöfoorumi
Vs: CTC GSi 612 @ OKT118,5m2 + AT36m2 Kanta-Häme
« Vastaus #3 : 02.10.23 - klo:21:33 »
Ensimmäinen kokonainen kuukausi takana, syyskuu oli poikkeuksellisen lämmin myös täällä Hämeessä.

-CTC:n kuluttama energia 112,70kWh
-Varaajaan tuotettu energia 262kWh (pesutilojen lattialämmitys ja LKV esilämmitys)
-Kokonaisenergia 438kWh
-Lämmitystarveluku 25 (vrt. 168), keskilämpötila 14,43°C (Netatmo)
-Ensimmäisen kuukauden säästö vrt. öljylämmitykseen ~66€
« Viimeksi muokattu: 03.12.23 - klo:22:01 kirjoittanut Alfonzo »
OKT -80 Makrotalo 118,5m2 + AT -88 36m2, Kanta-Häme
CTC GSi 612, Jäspi GTV 500 Hybrid, kaivo 200(198)m
Samsung Smart Exclusive 9 -15
LTO: LämpöSampo LS-200 by Metsä-Ketelä -80
Vexve AM40 langattomalla huoneyksik.

Poissa Alfonzo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 85
  • Maalämpöfoorumi
Vs: CTC GSi 612 @ OKT118,5m2 + AT36m2 Kanta-Häme
« Vastaus #4 : 01.11.23 - klo:21:27 »
Lokakuu oli hieman tavanomaista viileämpi. Lämmitystarveluku 421 (vrt. 386), keskilämpötila 3,36°C (Netatmo)
Autallin radiaattoreiden kierto piti avata 27.10. lämpötilan pudottua alle 4°

- CTC:n kuluttama energia 334,52kWh
- Varaajaan tuotettu energia 1191kWh (radiaattorit, lattia ja LKV esilämmitys)
- Kokonaisenergia 678kWh

-Aikaisempaan öljynkulutuksen historiaan (n.150 litraa) perustuva laskenta kuukauden säästöksi ~196€
« Viimeksi muokattu: 03.12.23 - klo:21:58 kirjoittanut Alfonzo »
OKT -80 Makrotalo 118,5m2 + AT -88 36m2, Kanta-Häme
CTC GSi 612, Jäspi GTV 500 Hybrid, kaivo 200(198)m
Samsung Smart Exclusive 9 -15
LTO: LämpöSampo LS-200 by Metsä-Ketelä -80
Vexve AM40 langattomalla huoneyksik.

Poissa Alfonzo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 85
  • Maalämpöfoorumi
Vs: CTC GSi 612 @ OKT118,5m2 + AT36m2 Kanta-Häme
« Vastaus #5 : 03.12.23 - klo:21:55 »
Marraskuun lämmitystarveluku 554 (vrt. 504), keskilämpötila -1,28°C (Netatmo)

- CTC:n kuluttama energia 453,74kWh
- Varaajaan tuotettu energia 1688kWh (radiaattorit, lattia ja LKV esilämmitys)
- Kokonaisenergia 794kWh

- Aikaisempaan öljynkulutuksen historiaan (n.225 litraa) perustuva laskenta kuukauden säästöksi ~279€

- Arvio lämmityksen COPista olisi jotain 4 luokkaa, jos tuosta CTC:n kuluttamasta energiasta vähennetään vuorokaudessa LKV:n käyttämä energia n.1,2kWh/vrk.
OKT -80 Makrotalo 118,5m2 + AT -88 36m2, Kanta-Häme
CTC GSi 612, Jäspi GTV 500 Hybrid, kaivo 200(198)m
Samsung Smart Exclusive 9 -15
LTO: LämpöSampo LS-200 by Metsä-Ketelä -80
Vexve AM40 langattomalla huoneyksik.

Poissa Alfonzo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 85
  • Maalämpöfoorumi
Vs: CTC GSi 612 @ OKT118,5m2 + AT36m2 Kanta-Häme
« Vastaus #6 : 04.01.24 - klo:22:48 »
Joulukuun lämmitystarveluku 716 (vrt. 631), keskilämpötila -6,2°C (Netatmo)

- CTC:n kuluttama energia 591,47kWh
- Varaajaan tuotettu energia 2166kWh (radiaattorit, lattia ja LKV esilämmitys)
- Kokonaisenergia 998kWh

- Aikaisempaan öljynkulutuksen historiaan (n.275 litraa) perustuva laskenta kuukauden säästöksi ~315€

- Arvio lämmityksen COPista olisi jotain 3,9 luokkaa, jos tuosta CTC:n kuluttamasta energiasta vähennetään vuorokaudessa LKV:n käyttämä energia n.1,2kWh/vrk.
OKT -80 Makrotalo 118,5m2 + AT -88 36m2, Kanta-Häme
CTC GSi 612, Jäspi GTV 500 Hybrid, kaivo 200(198)m
Samsung Smart Exclusive 9 -15
LTO: LämpöSampo LS-200 by Metsä-Ketelä -80
Vexve AM40 langattomalla huoneyksik.

Poissa Alfonzo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 85
  • Maalämpöfoorumi
Vs: CTC GSi 612 @ OKT118,5m2 + AT36m2 Kanta-Häme
« Vastaus #7 : 01.02.24 - klo:20:01 »
Tammikuun lämmitystarveluku 830 (vrt. 703), keskilämpötila -9,6°C (Netatmo)

- CTC:n kuluttama energia 734,66kWh
- Varaajaan tuotettu energia 2536kWh (radiaattorit, lattia ja LKV esilämmitys)
- Kokonaisenergia 1150kWh

- Aikaisempaan öljynkulutuksen historiaan (n.350 litraa) perustuva laskenta kuukauden säästöksi ~432€

- Arvio lämmityksen COPista olisi jotain 3,64 luokkaa, jos tuosta CTC:n kuluttamasta energiasta vähennetään vuorokaudessa LKV:n käyttämä energia n.1,2kWh/vrk.
OKT -80 Makrotalo 118,5m2 + AT -88 36m2, Kanta-Häme
CTC GSi 612, Jäspi GTV 500 Hybrid, kaivo 200(198)m
Samsung Smart Exclusive 9 -15
LTO: LämpöSampo LS-200 by Metsä-Ketelä -80
Vexve AM40 langattomalla huoneyksik.

Poissa Alfonzo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 85
  • Maalämpöfoorumi
Vs: CTC GSi 612 @ OKT118,5m2 + AT36m2 Kanta-Häme
« Vastaus #8 : 01.03.24 - klo:18:55 »
Helmikuun lämmitystarveluku 638 (vrt. 654), keskilämpötila -4,7°C (Netatmo)

- CTC:n kuluttama energia 555,90kWh (keskimäärin 19,17kWh/vrk)
- Varaajaan tuotettu energia 1957kWh (radiaattorit, lattia ja LKV esilämmitys)
- Kokonaisenergia 896kWh, käyttösähköön täten 340kWh.

- Aikaisempaan öljynkulutuksen historiaan (n.250 litraa) perustuva laskenta kuukauden säästöksi ~319€

- Arvio lämmityksen COPista olisi jotain 3,76 luokkaa, jos tuosta CTC:n kuluttamasta energiasta vähennetään vuorokaudessa LKV:n käyttämä energia n.1,2kWh/vrk.
OKT -80 Makrotalo 118,5m2 + AT -88 36m2, Kanta-Häme
CTC GSi 612, Jäspi GTV 500 Hybrid, kaivo 200(198)m
Samsung Smart Exclusive 9 -15
LTO: LämpöSampo LS-200 by Metsä-Ketelä -80
Vexve AM40 langattomalla huoneyksik.

Poissa Alfonzo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 85
  • Maalämpöfoorumi
Vs: CTC GSi 612 @ OKT118,5m2 + AT36m2 Kanta-Häme
« Vastaus #9 : 02.04.24 - klo:18:32 »
Maaliskuun lämmitystarveluku 529 (vrt. 600), keskilämpötila -0,1°C (Netatmo)

- CTC:n kuluttama energia 409,33kWh (keskimäärin 13,2kWh/vrk)
- Varaajaan tuotettu energia 1479kWh (radiaattorit, lattia ja LKV esilämmitys)
- Kokonaisenergia 816kWh, käyttösähköön täten 407kWh.

- Aikaisempaan öljynkulutuksen historiaan (n.210 litraa) perustuva laskenta kuukauden säästöksi ~265€

- Arvio lämmityksen COPista olisi jotain 3,96 luokkaa, jos tuosta CTC:n kuluttamasta energiasta vähennetään vuorokaudessa LKV:n käyttämä energia n.1,2kWh/vrk.
OKT -80 Makrotalo 118,5m2 + AT -88 36m2, Kanta-Häme
CTC GSi 612, Jäspi GTV 500 Hybrid, kaivo 200(198)m
Samsung Smart Exclusive 9 -15
LTO: LämpöSampo LS-200 by Metsä-Ketelä -80
Vexve AM40 langattomalla huoneyksik.