Kirjoittaja Aihe: UUSI sarja BOSCH Compress CS7800i  (Luettu 31909 kertaa)

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 214
  • L-Ässä V-7
Vs: UUSI sarja BOSCH Compress CS7800i
« Vastaus #240 : 06.02.24 - klo:14:39 »
Mittaa se säiliön paine ennen kuin teet muuta

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa JNi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: UUSI sarja BOSCH Compress CS7800i
« Vastaus #241 : 06.02.24 - klo:14:48 »
Ei tuota keruupiirin painehälytystä ja siitä seuraavaa kompuran sammunista saa tuosta valikosta estettyä. Käsittääkseni vaatii anturin ohituksen. Tämä Boschin ohje on 7001i:lle, mutta raudaltaan se on identtinen.

"Keruupiirin painevahti laukeaa, jos paine on alle 0,5bar,
Painevahdin voi ohittaa halutessa, yhdistämällä painevahdin johdot.
Painevahti sijaitesse keruupuolen kiertovesipumpun alapuolella."

Miksi sitten paine laski? Miten suuri tilavuus keruussa on, mikä paine oli, millainen paisuntasäiliö ja mikä on sen esiosine?

En tiedä miksi paine laski.
Putkea menee kuulemma 400m ja on järvessä. Vaari laittanut / laitattanut.
Painetta laittoi järjestelmään 2,5bar ja sanoi että pitäisi pudota ajan kuluessa 2bar tietämille. Sinnehän se putos ja eilen oli pudottanut alle 0.8 ja tänään aamulla 0.
Paisuntasäiliö on harmaa ohkanen kiekko.
Esiosine?
Mie olen aivan käsi näitten kanssa en ymmärrä oikein mitään.

Poissa JNi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: UUSI sarja BOSCH Compress CS7800i
« Vastaus #242 : 06.02.24 - klo:16:10 »
Mittaa se säiliön paine ennen kuin teet muuta

ATS

0.9

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 214
  • L-Ässä V-7
Vs: UUSI sarja BOSCH Compress CS7800i
« Vastaus #243 : 06.02.24 - klo:17:37 »
Lainaus
Painetta laittoi järjestelmään 2,5bar ja sanoi että pitäisi pudota ajan kuluessa 2bar tietämille. Sinnehän se putos ja eilen oli pudottanut alle 0.8 ja tänään aamulla 0.
Kyllä tämä vahvasti viittaa vuotoon

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa JNi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: UUSI sarja BOSCH Compress CS7800i
« Vastaus #244 : 06.02.24 - klo:18:00 »
Kyllä tämä vahvasti viittaa vuotoon

ATS

Niin se taitaa olla, lämpömestari aikoo huomenna boschilta  selvittää miten tuota voi käyttää ilman painetta.
Sähkövastus ei ole cool juttu näillä pakkasilla ja pörssisähköllä😄 vaikka leivinuunia yms on.
Osaatteko sanoa mielipiteitä mihin kesällä uudet putket? Järveenhän tarvii nykyään luvat. Peltoonkin on mahdollisuus laittaa.

Poissa Osmo_12

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Vs: UUSI sarja BOSCH Compress CS7800i
« Vastaus #245 : 10.02.24 - klo:08:32 »
Ois pari kysymystä, jos jollain ois tullu vastaan saman laisia mietteitä:
Mulla PC0 kierrosnopeus näyttää aina 0% vaikka pumppu pyörii ja tilavuusvirta muuttuu? Onko muilla samoin?
Pitäisikö keruupiirin paine näkyä vai onko siellä vain kytkin? Lämpötilat valikossa on on JR0 ja JR1 nimeltään paineantureita, mutta arvo on lämpötilana?
Häiriövalikkoon on ilmestynyt häiriö 5448, joka poistuu itsekseen ja ei ole aiheuttanut mitään ilmoitusta... onko muilla tullut vastaan?

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 873
  • Maalämpöfoorumi
Vs: UUSI sarja BOSCH Compress CS7800i
« Vastaus #246 : 10.02.24 - klo:14:31 »
Onko lämmityspiirin meno/tulo oikein päin? mittaa lämpö putkista.


5448 :Tarkista kylmäaineen täyttö. Huomautus! Aktivoi toiminto
”evakuointi/täyttö” -toiminto tyhjennyksen tai täytön aikana
kylmäaine.

Vanhemman mallin huoltomanuaali:
https://jseducation.se/files/pages/service-manual--ivt-geo-312-c-bosch-compress-7000-.pdf
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa Basillicus

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: UUSI sarja BOSCH Compress CS7800i
« Vastaus #247 : 14.02.24 - klo:19:13 »
Miten te olette tuon Husdatan boksin tähän kytkeneet?
1.) Ilmeisesti karvat pitäisi tulla CAN BUSsiin kiinni, liittimet 30-33? (Husdatan omat ohjeet on jollekin ihan eri mallille)
2.) Siellä on jo jotain kiinni laitteen päässä ainakin mulla, mutta siihen on rinnalle kytketty joku 4-pinninen liitin johon tämän voisi tökätä kiinni.
3.) Liittimen johtoja kiinni pitävät ruuvit ovat aika pahisn tiukalla, en uskaltanut vääntää hirveän kovaa tosin, mutta aloin epäillä että olisiko ne tyyliin juotettu kiinni tehtaalla.
4.) Husdatan karvat voisi toki tökkiä johonkin väliin ja vetää tyyliin teipillä kiinni, mutta ei tunnu oikein järjelliseltä asennukselta. Mielummin hommaisi vaikka oikeanlaisen vastakappaleen tuohon 4-pin liittimeen ja kiinnittäisi karvat siihen, mutta googlaamalla en löytänyt mitään edes etäisesti samanlaista liitintä. Onko kenelläkään tietoa mallista?

Poissa Marius

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 88
  • Maalämpöfoorumi
Vs: UUSI sarja BOSCH Compress CS7800i
« Vastaus #248 : 14.02.24 - klo:20:17 »
Miten te olette tuon Husdatan boksin tähän kytkeneet?
1.) Ilmeisesti karvat pitäisi tulla CAN BUSsiin kiinni, liittimet 30-33? (Husdatan omat ohjeet on jollekin ihan eri mallille)
2.) Siellä on jo jotain kiinni laitteen päässä ainakin mulla, mutta siihen on rinnalle kytketty joku 4-pinninen liitin johon tämän voisi tökätä kiinni.
3.) Liittimen johtoja kiinni pitävät ruuvit ovat aika pahisn tiukalla, en uskaltanut vääntää hirveän kovaa tosin, mutta aloin epäillä että olisiko ne tyyliin juotettu kiinni tehtaalla.
4.) Husdatan karvat voisi toki tökkiä johonkin väliin ja vetää tyyliin teipillä kiinni, mutta ei tunnu oikein järjelliseltä asennukselta. Mielummin hommaisi vaikka oikeanlaisen vastakappaleen tuohon 4-pin liittimeen ja kiinnittäisi karvat siihen, mutta googlaamalla en löytänyt mitään edes etäisesti samanlaista liitintä. Onko kenelläkään tietoa mallista?

Tuommoisella plugilla tulee kiinni huoltoliittimeen. Onkohan oikea kaapeli tullut Husdatan mukana?

https://husdata.se/wp-content/uploads/2019/08/H66-3-scaled.jpg

Poissa Basillicus

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: UUSI sarja BOSCH Compress CS7800i
« Vastaus #249 : 14.02.24 - klo:22:19 »
Tuommoisella plugilla tulee kiinni huoltoliittimeen. Onkohan oikea kaapeli tullut Husdatan mukana?

https://husdata.se/wp-content/uploads/2019/08/H66-3-scaled.jpg

No näinhän se muuten on.

Näemmä olen tilannut oikean kaapelin, eli tämän:
10 Rego 2000, 3000, 3100
Mutta mulle on lähetetty oikeasti tämä:
30 Rego 1000
Husdata muutenkin on vähän sählännyt tämän tilauksen kanssa, koska itseasiassa sain kaksi boksia joista toinen on Boschille tuolla em. kaapelilla ja toinen Thermialle. Tilaukset oli kai mennyt sekaisin jonkun toisen suomalaisen kanssa jolla on sama etunimi.  ::)

Poissa Basillicus

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: UUSI sarja BOSCH Compress CS7800i
« Vastaus #250 : 16.04.24 - klo:21:21 »
Sain viimein wifi mokkulan koneeseen, kesti lähes vuoden koneen tilauksesta. Helposti onnistui kytkeminen ja käyttöönotto wifi tukiaseman kautta.

Kokemuksia sovelluksesta: käyttötunnit mitä sattuu lukuja, sovellus aika hidas ja käyttöliittymä aika sekava.

Onko kellään vikakoodeja koneesta? Itellä heitti herjan H01-5557 ä. Epäilen, että liittyy lomatoiminnon kytkemiseen kun laitoin sen päälle viikoksi ja virhe tuli samoihin aikoihin kun ko toiminto kytkeytyi päälle. Etänä ei pääse tarkemmin ongelmaa tutkimaan.

Herjaa et pitäis ottaa yhteyttä huoltoon/asentajaan
.

Onko muilla ollut vastaavaa?

JH

Selvisikö tähän ratkaisua? Mulla tämä vikakoodi on eilen pamahtanut päälle.

Näyttäisi liittyvän jotenkin lämpimän käyttöveden tekemiseen ehkä. Kun vika on tullut päälle, käyttövettä on leivottu epätavallisen kauan ja maalämpönesteen lämmöt (brine out ja brine in) ovat rampanneet 0/5 asteesta -> 25/30 ja jääneet sinne. Tällä hetkellä noin 26 ja 27, brine pump käy 100%.

Normaalistikin nuo maalämpönesteiden lämmöt nousee johonkin 15-20 asteen tienoille käyttövettä tehtäessä, ja laskevat sieltä takaisin tuonne nollan tienoille sen jälkeen, mikä on vähän outoa mutta enpä minä näistä mitään tiedä.

Putsasin molemmat suodattimet kun en muuta keksinyt, jotain mustaa scheissea oli molemmissa hieman, mutta eipä sillä mitään vaikutusta ollut.

Noh, järjestelmän asentaneelle huoltofirmalle pitäisi soittaa mutta epäilen ettei sieltä kukaan edes vastaa päiväkausiin niin olisi kiva koittaa itse tehdä jotain ensin ennen tuota tappelua.

Poissa Basillicus

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: UUSI sarja BOSCH Compress CS7800i
« Vastaus #251 : 16.04.24 - klo:22:14 »
Itse itselleni vastaten, löysin dokumentin vikakoodeista. Tuo virhe tulee jos brine in on yli 30 astetta liian kauan. Kuittasin virheen pois eikä se ole hetkeen uusiutunut, pitää seurata tilannetta.

Varsinainen ongelma lienee että miksi se sitten nousee noin ylös.

Edit: Ongelma ratkaistu. Sulake oli napsahtanut joten pumppu ei kierrättänyt nesteitä. Jostain syystä tästä ei kuitenkaan tullut mitään vikailmoitusta. Huoltomies tutki asiaa, muttei löytynyt mitään varsinaista vikaa.
« Viimeksi muokattu: 17.04.24 - klo:15:08 kirjoittanut Basillicus »

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 938
  • Maalämpöfoorumi
Vs: UUSI sarja BOSCH Compress CS7800i
« Vastaus #252 : 17.04.24 - klo:17:31 »
Tärmäsin tuohon mun pohjavesi 7001i kanssa. Vaikka asennusohjeessa speksataan keruun lämpötilaksi -5 - + 30 C, ei tuo sietänyt edes 25, vaan käyttää paniiikissa keruupumppua aina kun keruu nousee 25 C:hen. Ja se nousee itsestään, kun neste ei kierrä. Jos ei saa keruupumpulla keruuta jäähtymään alle 25, tulee virhekoodi ja kompura ei käynnisty. Noin siis kävi mulla, kun keruu on vain n. 15 liitraa lämmönjakohuoneessa eli lämpeää helposti tuonne 25 C:hen, jos ei pohjavesi kierrä.

Piti laittaa porakaivopumppu käymään hetken parin tunnin välein, jotta tuosta ei tullut ongelmaa.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa Basillicus

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: UUSI sarja BOSCH Compress CS7800i
« Vastaus #253 : 18.04.24 - klo:20:19 »
Tärmäsin tuohon mun pohjavesi 7001i kanssa. Vaikka asennusohjeessa speksataan keruun lämpötilaksi -5 - + 30 C, ei tuo sietänyt edes 25, vaan käyttää paniiikissa keruupumppua aina kun keruu nousee 25 C:hen. Ja se nousee itsestään, kun neste ei kierrä. Jos ei saa keruupumpulla keruuta jäähtymään alle 25, tulee virhekoodi ja kompura ei käynnisty. Noin siis kävi mulla, kun keruu on vain n. 15 liitraa lämmönjakohuoneessa eli lämpeää helposti tuonne 25 C:hen, jos ei pohjavesi kierrä.

Piti laittaa porakaivopumppu käymään hetken parin tunnin välein, jotta tuosta ei tullut ongelmaa.

Aivan joo, eli jos kierto ei ole päällä, nesteet kaiketi lämpenee siihen lämpötilaan mikä teknisessä tilassa sattuu olemaan. Tästä voi kenties tulla kesällä ongelma jos tuo kuumenee kovasti, se on jo näillä +5 "kevät"-säillä tosiaan varmaan tuon 25 tai ylikin.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 938
  • Maalämpöfoorumi
Vs: UUSI sarja BOSCH Compress CS7800i
« Vastaus #254 : 18.04.24 - klo:22:46 »
Kuumenee enemmän. Onhan tuossa lämminvesivaraaja jne. kuumaa.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 312
  • Maalämpöfoorumi
Vs: UUSI sarja BOSCH Compress CS7800i
« Vastaus #255 : 18.04.24 - klo:23:58 »
7001i:ssä kesällä ei tule vikakoodia vaan pumppu käyttää keruupuolen pumppua säännöllisesti korjatakseen ongelman. Husdatasta näkee tämä hyvin kun keruupumppu käynyt hetkellisesti päällä vaikka kompura ei käy. Toki jos neste ei jäähdykään niin sitten ilmeisesti vasta antaa vikakoodin. Itsellä kaivo niin hyvin jäähdyttää.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 938
  • Maalämpöfoorumi
Vs: UUSI sarja BOSCH Compress CS7800i
« Vastaus #256 : 19.04.24 - klo:11:09 »
Mulla oli porakaivopumpun käynti pelkästäään kompuran käydessä. Se johti pidemmissä tauoissa eli lämmityskauden ulkopuolella vikatilan, kun tuo 15 l keruukierto lämpeni liikaa. Piti ohjelmoida kerran kahteen tuntiin 1 min pyrähdys porakaivopumpulle, jotta lämmönvaihdin kylmeni. Valitin tästä Boschille, kun spekeissä tosiaan sallitaan 30 C keruu, mutta jo 25 C aiheutttaa vikakoodin ja kompuran käyttö estetään. No eipä ne mitään vastanneet.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2