NIBE:n F1245 kvp-pumpun ohjauslogiikka?
« : 27.01.15 - klo:17:54 »
Otsikon mukainen maalämpöpumppu säätää oletusarvona automaattisesti keruu- ja kiertovesipumpun pyörimisnopeutta. Mihin oletuksiin kvp:n säätö mahtaa perustua?

Omassa maalämpöpumpussa sähkön ottotehoa mittaa kWh-mittari ja antotehoa Kamstrupin lämpömäärälaskuri. Saan 4 viikon käyttökokeiluilla selkeästi parempia COP arvoja, jos asettelen kvp:n käymään kaiken aikaa täysillä (100 %) oletusasetusten AUTO / 25 % sijasta.

Kvp:n kiinteällä 100 % nopeuden asettelulla patteripiirin keskilämpötila asettuu alemmalle tasolle kuin laitteen logiikan ohjaamalla pyörimisnopeudella.

Jotain ovat varmaan NIBElläkin tuumastelleet oletusarvoisella AUTO / 25 % kvp:n nopeuden ohjauksella, mutta ajatus ei kokeilujen kautta kuitenkaan aukea.

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 855
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: NIBE:n F1245 kvp-pumpun ohjauslogiikka?
« Vastaus #1 : 27.01.15 - klo:19:21 »
Pohdimme jokin aika sitten samaa: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5768.0
Ehkä ohjelmiston tarkoituksena ei ole optimoida konetta viimeisen päälle vaan antaa yleistä toiminnan helppoutta ihan hyvällä hyötysuhteella.
RMT: -58/169m2/650m3/27->14,5MWh/a/1-3hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa sljk

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 106
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE:n F1245 kvp-pumpun ohjauslogiikka?
« Vastaus #2 : 27.01.15 - klo:19:39 »
Pohdimme jokin aika sitten samaa: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5768.0
Ehkä ohjelmiston tarkoituksena ei ole optimoida konetta viimeisen päälle vaan antaa yleistä toiminnan helppoutta ihan hyvällä hyötysuhteella.

Kuis asettilitte säädöt pohdinnan pohjalta? Itse olen mittaustulosten pohjalta jättämässä kvp:n nopeuden arvoon 100 % kaikissa käyttötilanteissa näin talvella.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Vs: NIBE:n F1245 kvp-pumpun ohjauslogiikka?
« Vastaus #3 : 27.01.15 - klo:20:08 »
Pattereiden lämmönluovutuksen kannalta paras on suuri virtaus ja samalla pieni Dt.
Tällä saadaan pudotettua menoveden lämpötilaa mikä taas parantaa COP:ia.
Toisaalta lauhduttimen optimi Dt on n. 6C kylmäaineella R407C, +/- monta astetta kumpaankin suuntaan ei sanottavasti vaikuta COP:iin.
Pieni Dt parempi.
Virtausta paljon lisättäessä rajaksi tulee pumppauskustannukset ja pattereiden kohina.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 855
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: NIBE:n F1245 kvp-pumpun ohjauslogiikka?
« Vastaus #4 : 28.01.15 - klo:18:09 »
Kuis asettilitte säädöt pohdinnan pohjalta? Itse olen mittaustulosten pohjalta jättämässä kvp:n nopeuden arvoon 100 % kaikissa käyttötilanteissa näin talvella.
Mulla on tuo Grundfos UPS 25-40 II-asennolla, mitä lie vastaisi nibe-prosentteina. III-asennolla lähtee jo sellainen meteli että yöllä herää eli siksi päädyin kakkoseen. Kakkosella on saanut silmämääräisen 8C patterideltan aikaiseksi täällä.
Itse Nibe on 17%:a mutta se johtuu UKV 4-putkikykennästä. Tällä pääsen 7,5C lämpötilaeroon. Ehkäpä taidankin tähdätä 6C:n ATSin innoittamana!
RMT: -58/169m2/650m3/27->14,5MWh/a/1-3hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 446
Vs: NIBE:n F1245 kvp-pumpun ohjauslogiikka?
« Vastaus #5 : 28.01.15 - klo:21:21 »
Otsikon mukainen ............Omassa maalämpöpumpussa sähkön ottotehoa mittaa kWh-mittari ja antotehoa Kamstrupin lämpömäärälaskuri. Saan 4 viikon käyttökokeiluilla selkeästi parempia COP arvoja, jos asettelen kvp:n käymään kaiken aikaa täysillä (100 %) oletusasetusten AUTO / 25 % sijasta.

Ihan mielenkiinnosta, kuinka isoja COP eroja saat ?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä