Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Maalämpöä hankkimassa  (Luettu 5440 kertaa)

Poissa Oikari

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Maalämpöä hankkimassa
« : 09.01.15 - klo:13:01 »
Morjens!

Mahtava foorumi ja paljon tietoa.

Nyt olisi sitten aika hankkia itselle maalämpö, muutama tarjoaja käynyt ja mitoitus mietityttää...

Itse olen ensimmäistä kertaa pappia kyydissä maalämmön kanssa mutta täältä varmaan löytyy kokemusta ja tietoa.

Minkälainen pumppu ja kaivo kyseiseen taloon tarvitsisi laittaa?

Talon tietoja:

-rakennusvuosi 1903, siirretty nykyiselle paikalleen 1915
-hirsirunko n 7 tuumaa
-seinissä joku ohut kuitulevy, hirsi ja paneeli
-ikkunat uusitut kolmikerrosikkunat
-yläpohja purulla ja hieman lisättyä puhallusvillaa, paksuus varmaan jotain 300mm
-lämmitettäviä neliöitä n190, josta yläkerrassa kaksi huonetta 30 neliötä ja kellarissa lisäksi n15 neliön lämmönjakohuone. Huonekorkeus 2,7m.

Tarkoitus tehdä lämpötalouteen vaikuttavia remontteja mm lattian eristykset kuntoon ja ulko-ovet.

Nykyinen lämmitys on lämminvesivaraajalla lämpiävä patteriverkosto, patterit myös vanhoja. Vuotuisesta kulutuksesta ei ole tietoa kun olemme talomme vasta hankkineet, eikä ole vanhoja tietoja saatavilla. Vuotuinen kulutus perustuu arvioon. Marraskuussa sähköä kului 2700 kWh, tuolloin ei vielä asuttu mutta siivoukset ym. oli käynnissä. Joulukuussa asuttu täyttähäkää ja kulutus 3800 kWh. Arvioisin kulutuksen olevan jotain 35000 kWh :-Xt

Rakennus sijaitsee Pirkanmaalla Akaassa.

Tällaista näin aluksi ja lisäillään kun varmasti jäi jotain mainitsematta.

« Viimeksi muokattu: 09.01.15 - klo:14:32 kirjoittanut tomppeli »

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Vs: Maalämpöä hankkimassa
« Vastaus #1 : 09.01.15 - klo:14:04 »
Oletetaan että taloussähköä kului 300kWh, niin joulukuussa kului lämmitykseen 3500 kWh.
Normivuonna joulukuun kulutus on 15% koko vuoden kulutuksesta.
Tämä joulukuu oli normaalia lämpöisempi. Normivuonna olisi joulukuun kulutus ollut n. 3950 kWh.
Tästä laskien vuodessa kuluu lämmitykseen n. 26500 kWh.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Maalämpöä hankkimassa
« Vastaus #2 : 09.01.15 - klo:14:31 »
Talon tietoja:

-rakennusvuosi 1903, siirretty nykyiselle paikalleen 1915
-hirsirunko n 7 tuumaa
-seinissä joku ohut kuitulevy, hirsi ja paneeli
-ikkunat uusitut kolmikerrosikkunat
-yläpohja purulla ja hieman lisättyä puhallusvillaa, paksuus varmaan jotain 300mm
-lämmitettäviä neliöitä n190, josta yläkerrassa kaksi huonetta 30 neliötä ja kellarissa lisäksi n15 neliön lämmönjakohuone. Huonekorkeus 2,7m.

Tarkoitus tehdä lämpötalouteen vaikuttavia remontteja mm lattian eristykset kuntoon ja ulko-ovet.

Nykyinen lämmitys on lämminvesivaraajalla lämpiävä patteriverkosto, patterit myös vanhoja. Vuotuisesta kulutuksesta ei ole tietoa kun olemme talomme vasta hankkineet, eikä ole vanhoja tietoja saatavilla. Vuotuinen kulutus perustuu arvioon. Marraskuussa sähköä kului 2700 kWh, tuolloin ei vielä asuttu mutta siivoukset ym. oli käynnissä. Joulukuussa asuttu täyttähäkää ja kulutus 3800 kWh. Arvioisin kulutuksen olevan jotain 35000 kWh :-Xt

Rakennus sijaitsee Pirkanmaalla Akaassa.
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Laskelmassa on oletuksena, että sekä ylä-, että alapohjiin lisätään eristettä noin 200 mm.

Laskelma on vain suuntaa antava; ei mikään takuumitoitus.
Paikallinen alan ammattilainen voi tutkia rakennuksen ja tehdä sille luotettavan lämpölaitoksen  suunnittelun ja mitoituksen.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: Maalämpöä hankkimassa
« Vastaus #3 : 09.01.15 - klo:14:51 »
Lainaus
Nykyinen lämmitys on lämminvesivaraajalla lämpiävä patteriverkosto, patterit myös vanhoja.

Jos nykyinen lämmitys/patterit on vielä toiminnassa niin kannattaisi seurata kuinka korkea menoveden lämpö on esim ma-ti (12-13.1-15) ennustetun -15/20 asteen pakkasilla.
Jos verkostossa ei ole valmiina lämpömittaria niin marketeissa myytävä digitaalinen sisä/ulkolämpömittari sopii tuohon kun teippaa ulkoanturin menovesiputkeen ja samalla toisella asteikolla näkee sisälämpötilan.

Maalämpösysteemeillä kun pitäisi pärjätä +50(55) menoveden lämpötilalla kovillakin pakkasilla niin hyötysuhde pysyy kohtuullisena.
Toki MLP:n vastuksilla voi saada menoveden lämpötilaa nostettua mutta se syö nopeasti säästöt sähkönkulutuksessa ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 849
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpöä hankkimassa
« Vastaus #4 : 09.01.15 - klo:15:08 »
Hieno homma tuo lämmönjako huone. Tilaa on laittaa siis erillislaitteistolla ja vähän suurempaa varaajaakin. Eli tuonne käy hienosti esim tulistuspumppu jollakin vähintään 1000 L möhkäleellä, tai vaihtoventtiili kone ja sellaiset erillispöntöt 300-700 + 300-500 L (käyttövesi) .
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa Oikari

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpöä hankkimassa
« Vastaus #5 : 10.01.15 - klo:14:57 »
Kiitoksia vastauksista!

Neljää laitetta tarjottu, joten olisiko näistä mielipiteitä / suosituksia.

- Thermia Diplomat Optimum G3 10 kw
  puskurivaraaja 100l lämmityspiiriin
  porakaivo 188m aktiivi, kokonaissyvyys 200m

- Scanwarm SC-11
  porakaivo 200m aktiivi, kokonaissyvyys selviää poratessa.

- Scanwarm SC-12
  porakaivo 225m aktiivi, kokonaissyvyys selviää poratessa

- Lämpöässä vm 14
  porakaivo 230m

Näistä koneista on tullut tarjous ja jokaisen koneen myyjä on käynyt paikanpäällä katsomassa tilanteen.

Onko joku koneista sellainen mitä tulisi välttää ja mikä näistä olisi paras meille?

Onko joku muu vaihtoehto parempi kuin mikään näistä?

Vielä lisäksi se, että talossa asuu 5 henkinen perhe.

Kiitoksia vastauksista jo etukäteen ja erityiskiitos Tomppelille laskelmasta.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Vs: Maalämpöä hankkimassa
« Vastaus #6 : 10.01.15 - klo:15:27 »
Kiitoksia vastauksista!

Neljää laitetta tarjottu, joten olisiko näistä mielipiteitä / suosituksia.

- Thermia Diplomat Optimum G3 10 kw
  puskurivaraaja 100l lämmityspiiriin
  porakaivo 188m aktiivi, kokonaissyvyys 200m

- Scanwarm SC-11
  porakaivo 200m aktiivi, kokonaissyvyys selviää poratessa.

- Scanwarm SC-12
  porakaivo 225m aktiivi, kokonaissyvyys selviää poratessa

- Lämpöässä vm 14
  porakaivo 230m

Näistä koneista on tullut tarjous ja jokaisen koneen myyjä on käynyt paikanpäällä katsomassa tilanteen.

Onko joku koneista sellainen mitä tulisi välttää ja mikä näistä olisi paras meille?

Onko joku muu vaihtoehto parempi kuin mikään näistä?

Vielä lisäksi se, että talossa asuu 5 henkinen perhe.

Kiitoksia vastauksista jo etukäteen ja erityiskiitos Tomppelille laskelmasta.
Unohda ainakin nuo Scanvarmit. Niiltä saat varmaan tarjouksen Alpha Innotecista joka tulee korvaamaan toimittajalla tuon Scanin ja askel ei kuulemma ole ainakaan taakse päin.. ;)
G3 Thermia on tulistinpumppu ja ~2000€ kalliimpi kuin tavallinen vaihtoventtiilipumppu. Tutustu sen tekniikkaan Thermian nettisivuilla. Jos käyttöveden kulutus ei ole reipasta niin kannattaa pyytää tarjous myös tavallisesta Optimum mallista, koska noissa on aika iso hintaero. G3 tarvii myös reippaammin kaivoa koska hyötysuhde on selkeästi korkeampi kuin normaalissa pumpussa.
Muita tarjouksiakin kannattaa ehdottomasti ottaa että saat enemmän vertailupohjaa. Porakaivon saat nyt talvella 25-26€:lla useammastakin paikasta. Sen voi helposti erottaa tuosta paketista. Tomppelin mitoituksella olet varmasti riittävällä syvyydellä.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpöä hankkimassa
« Vastaus #7 : 10.01.15 - klo:21:43 »
Tarjousta voisi kysyä myös vaikkapa nibe f1245 12kW ja esimerkiksi 225 kaivoa.
Kaivon tosiaan voi ja kannattaisi porauttaa nyt talvihintaan ja vaikka etukäteen. Kun vaan porauttaa riittävästi metrejä niin saa minkä vaan maalämpöpumpun kytkettyä.

Tuossa sattui silmään vähän vastaava kohde. Eli vaikka tuon 1245 mallin kanssa voisi olla 135m x2 kaivot.

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=2819.msg54021#msg54021

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4634.msg53576#msg53576
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).