Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Nibe vanhaan maalaistaloon  (Luettu 3553 kertaa)

Poissa tikkat3

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Nibe vanhaan maalaistaloon
« : 24.12.14 - klo:15:08 »
Moi!
Olen uusi henkilö tällä foorumilla ja liityin koska maalämpöasiat kiinnostavat kovasti.
Omaan taloon olen suunnitellut Nibe 1145 pumppua,teholtaan 15 tai 17kw. Talossa on puukattila (Laka) ja 3000l varaaja. Puulämmitys on ilmainen,mutta erittäin työläs lämmitysmuoto,joten ajattelin että olisiko määlämpö helpompi vaihtoehto? Tai voisihan sitä puitakin poltella esim.paukkupakkasilla. Kertokaahan onko tuo Nibe 1145 malli luotettava ja helppokäyttöinen? Mikä noissa hajoaa,jos hajoaa? Millainen teho olisi optimaalinen tuolle varaajakoolle,ettei tulisi niitä turhia käynnistyksiä kovin paljon jotka eivät kaiketi ole kovin terveellisiä? Mistä kannattaa kysellä tarjouksia pumpusta,onko olemassa jotain erikoishalpaa kauppaa? ;) Lämmönkeruuputkisto on tarkoitus kaivaa peltoon,kun tässä peltojen keskellä talo on. Kertokaa omia mielipiteitä!

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 057
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: Nibe vanhaan maalaistaloon
« Vastaus #1 : 24.12.14 - klo:21:00 »
Tuolla varaajakoolla ei tule koskaan millään pumpulla liikaa käynnistyksiä, mutta pumpun koko mitoitetaan tehontarpeen eikä varaajan koon mukaan.

Nibessä mitään vikaa ole. Jos tuolla isolla varaajalla on tuotettu myös käyttövesi niin se ei sovellu jatkossa kuin käyttöveden esilämmitykseen. Tomppeli varmaan laskee sulle tehontarpeen kun kinkun syönnistä ehtii. Laita kaikki mahdolliset tiedot kohteestasi tuonne "maalämmön suunnittelu" otsikon alle ja aloita sinne uusi ketju.

Referenssihintoja pelkille laitteille saa verkkokaupoista kuten esim.  www.taloon.com ja www.talotarvike.com
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 663
  • Vanha pieru!
Vs: Nibe vanhaan maalaistaloon
« Vastaus #2 : 24.12.14 - klo:21:21 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Tähänkin voit halutessasi antaa talosi tiedot laskentaa varten.
Siirrän sitten koko tämä keskustelun tuonne jäsen "sailorin" kertomaan "maalämmön suunnittelu" -osioon.

Poissa tikkat3

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe vanhaan maalaistaloon
« Vastaus #3 : 25.12.14 - klo:14:50 »
Moi!

Minun maalämpökohteeni olisi seuraavanlainen:
Sijainti: Päijät-Häme,Orimattila
Puuta kuluu karkeasti 32-35m3/vuosi
Talon rakennusvuosi 1937
Pinta-ala n.210m2
Vesikiertoiset patterit
Hirsiseinä,150mm paksuus noin suunnilleen.
2kerrosta,alakerrassa vain pannuhuone,loput tilat yhdessä kerroksessa,eli periaatteessa 1 kerroksinen :)
Huonekorkeus 270cm
Ikkunat 2 ja 3 lasiset,riippuen huoneesta,mutta loput 2 lasiset tullaan vaihtamaan 3 lasisiin.
Yläpohjassa purueristys,mutta ei tietoa kuinka paksusti.(tuskin kovin paljon on purua)
Tällä hetkellä LAKA:n haponkestävä 30kw kattila ja 3000l varaaja.
Varaajasta lähtee lämpökanaali autokorjaamoon (50m) jossa on lämpökenno ja puhallin.Olen ajatellut että tuota korjaamoa ei kannata ottaa lukuun tähän laskelmaan,koska lämmitän sinne tarvittavan lämmön kuitenkin puilla.Eli vain asuinrakennuksen tarve kiinnostaisi.korjaamolla on tosi iso ilmalämpöpumppu kaverina.

Onko tällaiseen kohteeseen mitään järkeä edes suunnitella maalämpöä helpottamaan tuota polttopuiden kanssa pelaamista edes osittain?

T:Jyrki
« Viimeksi muokattu: 25.12.14 - klo:16:23 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 663
  • Vanha pieru!
Vs: Nibe vanhaan maalaistaloon
« Vastaus #4 : 25.12.14 - klo:16:21 »
Sijainti: Päijät-Häme,Orimattila
Puuta kuluu karkeasti 32-35m3/vuosi
Talon rakennusvuosi 1937
Pinta-ala n.210m2
Vesikiertoiset patterit
Hirsiseinä,150mm paksuus noin suunnilleen.
2kerrosta,alakerrassa vain pannuhuone,loput tilat yhdessä kerroksessa,eli periaatteessa 1 kerroksinen :)
Huonekorkeus 270cm
Ikkunat 2 ja 3 lasiset,riippuen huoneesta,mutta loput 2 lasiset tullaan vaihtamaan 3 lasisiin.
Yläpohjassa purueristys,mutta ei tietoa kuinka paksusti.(tuskin kovin paljon on purua)
Tein kaksi laskelmaa.
1. oletetulla nykytilanteella.
2. - versio B, muutoin sama, mutta ullakolle lisätty 35 - 40 cm puhallusvillakerros.

Puhallusvilla on halpa ja helppo lämpötalouden parannuskeino.

Muista, että nämä laskelmat on vain vähän sinne päin, kun ei rakennusta tunneta kunnolla.!
Suosittelen, että otat paikallisen alan ammattilaisen tekemään varmempi mitoitus ja suunnitelma.