En tajua miksi virtaukset menisi talon kautta
väärään suuntaan… tarttis varmaan ottaa ”tajunnanlaajenninta”
Myönnän, virtausoppi ei ole lainkaan vahva laji, mutta pienemmän paineen suuntaan virtaus yleensä menee ja kahteen suuntaan ei virtausta putkessa ole (normikokoisessa).
Jos VV on osittain lämmitykseen auki esim. 20%, niin silloin Niben pumppu painaa kuumaa vettä sekä lämmitykseen että käyttövedelle normireittejä pitkin.
KV teho on heikompi mutta toimii.
Jos VV on OK (=normitiivis), mutta tallipiirin shuntti auki ja sen pumppu on suuremmalla teholla kuin Niben sisäinen pumppu, niin tallipiirin pumppu voi ”repiä” VV:stä virtausta väkisin talliin ja jonkin verran taloonkin.
KV teho on heikompi, mutta toimii tällöinkin.
Mikäli jusv:lla on uusi softa automaatilla, niin Nibe pyrkii KV teossa deltaan 6C säätämällä pumpun nopeutta, siksi delta ei muutu.
Pitäisi laittaa pumppu vakionopeudelle (esim. 30%), niin näkee mitä deltoille tapahtuu kun tallipiiriä tai/ja talopiiriä sulkee.