Kaivosta saisi Niben infon mukaan 24 000 kWh/a ja maapiiristä 12 000 kWh/a. Noiden lämmönlähteiden lähtölämpötilat ovat vuodenajasta riippuen toisistaan poikkeavat.
Kokeilin laskea mitoitusohjelmalla, paikkakunta Vantaa:
Vaakakeruupiiriä
200 metriä kosteassa savimaassa ja lattialämmitystalo:
- Kokonaisenergiaa pumpusta 13100 kWh/ vuosi.
- Maasta saatavissa 9478 kWh/ vuosi.
Ja
160 metriä aktiivisyvyinen porakaivo Vantaalla, lattialämmitystalossa:
- Kokonaisenergiaa pumpusta 23200 kWh/ vuosi.
- Kaivosta saatavissa 17333 kWh/ vuosi.
Molemmat yhdessä:- Kokonaisenergiaa pumpusta 36700 kWh/ vuosi.
- Maasta (vaakapiiri+kaivo) saatavissa 26811 kWh/ vuosi.
Saman energian saisi Vantaalla pelkästä 240 aktiivimetrisestä porakaivosta ja sen teho riittäisi noin 12,65 kW lämmitystehoiselle maalämpöpumpulle.
Nuo laskemalla saadut arvothan eivät ole mitään ehdottomia totuuksia, vaan keskiarvoisesti sopivia ja toimivia.
Näitä lukemia voi sitten venytellä ja vanutella, riippuen siitä, kuinka koville haluaa keruupiirin kuormittaa ja kuinka paljon riittää rohkeutta mitoituksen riskinottoon.
Ennen kaivon poraamista meillä ei toistaiseksi ole käytettävissä riittävän hyvää tietoa kallioperän kiviaineksen laadusta.
Siksi mitoittamista ei voi tehdä kovin optimistisesti. Kaiken varalta.
Talon omistaja voi ottaa riskejä, koska hän on myöskin se, joka kärsii epäonnisen mitoittamisen haitat ja harmit.