Millä nopeudella pumppu on normaalisti nollakelillä?
mikä järki/hyöty olisi nostaa lämpöjohtopumpun kierroksia mitä lämpimämpi ulkona on ja siten pitää pumpun kannalta lämpötilaero asentajan oppaan kuvion osoittamassa lineaarisesti muuttuvassa tasossa?
Soittelin aikani kuluksi maahantuojalle. Jutustelin melko pitkään...mielenkiintoisia juitsuja heittivät. Aloitetaan tästä legionella korotuksesta. Mulla on KV delta ollut pitkässä kuusessa n. 6. Kyseli kovasti jotta onko tomaatilla vai käsikopelolla...oli kovin sitä mieltä, jotta KVtä tehdessä olisi kiertoa hyvä kokeilla käsin...saisi deltaa isommalle, tapaa automaatti olla kompromissi jossa pyritään välttämään hälyt ja lisälämmön käyttö. Tiedä häntä...ajattelin kokeilla jotain 20% nopeudeksi jotta tuleeko hälyä. Arveli että vastukset ei napsahda päälle kun delta on alhainen, olisko nuin? Toisaalta luulis softan tiputtava pumpun kiertoa reilummasti.
Tällä ajatuksella haen siis sitä että:- lämpimällä pidetään kiertovesipumppu kovalla välttääksemme hälytyksiä ja raja-arvoja kun pumppu kuitenkin työntää isolla teholla energiaa taloon- kylmemmällä voidaan delta "päästää" isommaksi kun talo vie energiaa ja hälytysrajat pysyvät ehkä kauempana= ok, myönnän että ontuu mutta onpahan yritys ymmärtää miksi ohjelma suunniteltu kuten ketjussa havannoitu
Lainaus käyttäjältä: maalämmittää - 04.12.14 - klo:20:25Millä nopeudella pumppu on normaalisti nollakelillä?Se jää roikkumaan 48-50% huitteille, ollen kuitenkin tuossa rajoitetussa 50%:ssa sen aikaa kun kylmä lämmönjako ja UKV tankki pitää BT2-BT3 eroa isompana kuin tuon käyrän nollissa tarjoama dT noin 3-5 astetta.
Tai mitä haittaa siitä on jos on automaatilla?7