Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Ceres-merkkinen kone  (Luettu 43428 kertaa)

Poissa poppop1000

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 104
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ceres-merkkinen kone
« Vastaus #200 : 20.06.19 - klo:12:35 »
Hei. Kone toiminut koko talven ja kesän normaalisti. Tuli jopa yksi sähkökatko välissä. Ei mitään ongelmaa.
Otin nyt kuvia mahdollisesta kylmäainevuodosta. Aika kovasti on tuo talouspaperi muuttunut.

https://aijaa.com/BOEfgP
https://aijaa.com/Qk9eMR
https://aijaa.com/nK0Z1K

Seuraavat toimenpiteet? Mitä itse tekisitte?

Poissa poppop1000

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 104
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ceres-merkkinen kone
« Vastaus #201 : 08.09.19 - klo:20:18 »
Tässä uusin video tilanteesta. Kompuran alla olevissa putkissa on solukumiteipit avautuneet ja vihreä tippa näkyy teipin reunassa. Onkohan tuolla jossain vuotokohta?

https://youtu.be/0BOXiZb4QhU

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 433
Vs: Ceres-merkkinen kone
« Vastaus #202 : 09.09.19 - klo:13:42 »
Voihan siinä kylmäaineessa olla teoriassa jotain i tai vastaavaa seassa joka selittäisi tuota vihreää väriä. Siis UV-valolla voisi etsiskellä vuotokohtia. Kylmälaitetietämystä minulla ei ole ja tuo oli vaan pikaisen google-haun tulosta, mutta vahva ehkä asian lisäselvittelylle täältä.

Edittiä sen verran, että minkähän värisiä ne kompressorien öljyt yleensä on?

Editti 2: tuo väriaine on varmaankin siinä kompressorin öljyssä, ei kylmäaineessa kuten tuolla ylempänä kirjoitin. Mut siinä kylmäaineessa kiertää aina hieman sitä öljyä mukana.

Poissa poppop1000

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 104
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ceres-merkkinen kone
« Vastaus #203 : 09.09.19 - klo:20:48 »
Olisko jollain tietävällä varmuutta asiaan? Ei hirveesti kiinnostaisi mennä kohti talvea, jos ongelmia tulossa?

Poissa luu5

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 313
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ceres-merkkinen kone
« Vastaus #204 : 09.09.19 - klo:21:03 »
Vai olisko tuossa kupariputki päättänyt muuttua vihreäksi ja vesi myös?
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 616
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ceres-merkkinen kone
« Vastaus #205 : 09.09.19 - klo:21:20 »
Olisko jollain tietävällä varmuutta asiaan? Ei hirveesti kiinnostaisi mennä kohti talvea, jos ongelmia tulossa?
Vaikeehan näitä on etänä ratkaista. Minä kallistun tuohon jäsen luuvitosen arvaukseen, teipit kun on pettäneet niin kosteus on päässyt tiivistymään kupariin jolla on taipumus hapettua vihreäksi ja valutella sitä vihreää mönjää allensa.
Mutta ota tuo eriste pois ja kurkkaa miltä siellä alla näyttää. Samalla saat vaihdettua siihen uuden eristeen, tuota saa ihan vaikka paikallisesta k-raudasta. Tai sitten laitat vanhan eristeen laadukkaasti takaisin.
Stiebel eltron wpc10, kaivo 220m, 1980, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 433
Vs: Ceres-merkkinen kone
« Vastaus #206 : 10.09.19 - klo:06:36 »
Tuo neste on varmaankin tiivistynyttä kosteutta ilmasta. Jos se väri huolettaa, niin UV-taskulampun saa parilla kympillä esim. Motonetistä, Puuilosta, Tokmannilta tmv paikasta. Pannuhuone pimeäksi, niin näkyy jos näkyy UV-valossa.

Saattaahan se kone toimia pitkänkin aikaa vaikka siellä pikku vuoto jossain olisikin.

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 616
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ceres-merkkinen kone
« Vastaus #207 : 10.09.19 - klo:15:37 »
Niin onko tuonne laitettu väriaine mikä näkyy tuolla uv-valolla?
Stiebel eltron wpc10, kaivo 220m, 1980, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 962
Vs: Ceres-merkkinen kone
« Vastaus #208 : 10.09.19 - klo:22:12 »
Pari kertaa on Copeland mäntäkompura koneessa pieni kylmäainevuoto ollut meillä ja huomattu siitä kun koneikon osissa tai pohjalla on ollut hiukan öljyä.
Öljy on ollut väritöntä ja hyvin ohutta,jotain ompelukoneöljyn tapaista. ;)
http://www.elisanet.fi/matsut/talo/day.jpg
http://www.elisanet.fi/matsut/talo/energymon.jpg

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa poppop1000

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 104
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ceres-merkkinen kone
« Vastaus #209 : 18.10.19 - klo:09:33 »
Vaikeehan näitä on etänä ratkaista. Minä kallistun tuohon jäsen luuvitosen arvaukseen, teipit kun on pettäneet niin kosteus on päässyt tiivistymään kupariin jolla on taipumus hapettua vihreäksi ja valutella sitä vihreää mönjää allensa.
Mutta ota tuo eriste pois ja kurkkaa miltä siellä alla näyttää. Samalla saat vaihdettua siihen uuden eristeen, tuota saa ihan vaikka paikallisesta k-raudasta. Tai sitten laitat vanhan eristeen laadukkaasti takaisin.
Kun kupari hapettuu tarpeeksi, niin menee puhki? Eristettä olen jo ostanut. Epäilys vaan siitä, että jos vanhat ottaa pois alta, niin se edistää vuotokohtaa. Perhana kun on näissä niin käsi kuin olla ja voi...

Poissa poppop1000

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 104
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ceres-merkkinen kone
« Vastaus #210 : 18.10.19 - klo:09:35 »
Tuo neste on varmaankin tiivistynyttä kosteutta ilmasta. Jos se väri huolettaa, niin UV-taskulampun saa parilla kympillä esim. Motonetistä, Puuilosta, Tokmannilta tmv paikasta. Pannuhuone pimeäksi, niin näkyy jos näkyy UV-valossa.

Saattaahan se kone toimia pitkänkin aikaa vaikka siellä pikku vuoto jossain olisikin.

Taidampa käydä hakemassa UV-valon.

Poissa poppop1000

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 104
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ceres-merkkinen kone
« Vastaus #211 : 18.10.19 - klo:09:35 »
Pari kertaa on Copeland mäntäkompura koneessa pieni kylmäainevuoto ollut meillä ja huomattu siitä kun koneikon osissa tai pohjalla on ollut hiukan öljyä.
Öljy on ollut väritöntä ja hyvin ohutta,jotain ompelukoneöljyn tapaista. ;)

Miten vuotokohta on löytynyt ja korjattu?

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 962
Vs: Ceres-merkkinen kone
« Vastaus #212 : 18.10.19 - klo:14:54 »
Miten vuotokohta on löytynyt ja korjattu?

Öljyläikkä vuotokohdan alla koneikon pohjalla ,toinen vuotokohta löytyi öljyläikän yläpuolelta kompressorin öljyn tarkistuslasin kierteistä,korjautui kiristämällä

Toinen pieni vuoto löytyi näkölasin tiivisteestä,siinä roikkui öljytippa kompressorin käydessä,sen korjaamisen teki kylmämies vaihtamalla uuden näkölasikomponentin.
http://www.elisanet.fi/matsut/talo/day.jpg
http://www.elisanet.fi/matsut/talo/energymon.jpg

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa poppop1000

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 104
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ceres-merkkinen kone
« Vastaus #213 : 31.01.20 - klo:23:30 »
Noniin. Pitkästä aikaa morjens.
Kaikki toiminut normaalisti yli vuoden. Kunnes.
Nyt.
ML Lämpösuojahälytys päällä. Kone lämmittää sähköllä. No tein kuten vuosi sitten. Käänsin kompuran 0-asentoon. Kuittasin hälytyksen. Pumppu lähti heti päälle. Käänsin kompuran 1-asentoon. Kompura lähti normaalisti käyntiin. Kävi jonkin aikaa ja sammui normaalisti.

?????? Taasko mennään päivä kerrallaan ja odotellaan lisää ongelmia??

Poissa poppop1000

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 104
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ceres-merkkinen kone
« Vastaus #214 : 08.02.20 - klo:12:10 »
8.2.2020. Lämpösuojahälytys. Kone ei lämmitä juuri tällä hetkellä sähköllä.
Kääntö 0-asentoon. Kuittaus. Kääntö 1-asentoon. Ei tapahdu mitään.
Hetken päästä pumppu käynnistyy. Kompura käynnistyy. Pientä rätinää kuuluu. Kompura käy normaalisti. Kone sammuu muutaman minuutin päästä normaalisti. Ei virheilmoituksia.

Alkaako jollekin hahmottumaan, miksi kone lyö lämpösuojahälytystä päälle. Viikon on toimi normaalisti. Oli vielä kovempia pakkasiakin tällä viikolla. Nyt 0-asteessa.

Ja lisäyksenä seuraava. ML Asetus eli käyttöveden lämpötila on 50 astetta. Ei siis 55, joka on maksimi. 50 siksi, ettei bakteerikanta lisäänny. Ostovaiheessa oli suositeltu jopa 60 astetta.
« Viimeksi muokattu: 08.02.20 - klo:20:02 kirjoittanut poppop1000 »

Poissa poppop1000

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 104
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ceres-merkkinen kone
« Vastaus #215 : 25.03.20 - klo:13:12 »
Samaa ML Lämpösuojahälytystä on nyt herjannut useamman kerran. Välillä menee jopa kuukausi ilman virheilmoitusta. Kylmäainevuoto on paikallistettu. Korjaus tulisi kustantamaan yli 2000€. Kontaktorikin ilmeisesti pitäisi vaihtaa isompaan. 40A olisi kuulemma parempi. Kylmäaineen tarkastuslasissa ei näy kuplia.

Kertokaas mitä tekisitte?

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 962
Vs: Ceres-merkkinen kone
« Vastaus #216 : 25.03.20 - klo:17:45 »
Lainaus
Samaa ML Lämpösuojahälytystä on nyt herjannut useamman kerran. Välillä menee jopa kuukausi ilman virheilmoitusta. Kylmäainevuoto on paikallistettu. Korjaus tulisi kustantamaan yli 2000€. Kontaktorikin ilmeisesti pitäisi vaihtaa isompaan. 40A olisi kuulemma parempi. Kylmäaineen tarkastuslasissa ei näy kuplia.

Kertokaas mitä tekisitte?

Jos ML lämpösuojahälytys tulee toistuvasti ja ajoittain kompressori käy pitempiä aikoja häiriöittä kannattaa mitata kompressorin vaihevirrat ja verrata mittaustulosta kompressorin tyyppikilvessä ilmoitettuun nimellisvirtaan ja lämpöreleen aseteltuun laukaisuvirtaan että ovat oikein.

Tärinälle alttiit johtoliitokset komponenteissa ja liittimissa saattaa löystyä ,jousipaine alenee tai katoaa  kokonaan jolloin liitoksen tai koskettimen ylimenovastus kasvaa ja se alkaa kuumenemaan.
Usein tuollaisen kuumentuneen liitoksen löytää johtimen eristeen värimuutoksesta,alkaa muuttua ensin tummanruskeaksi ja lämpötilan kasvaessa muuttuu mustaksi.
Muovinen eriste kuivaa ja varisee kuparilangan ympäriltä ja liittimessä on sentin-parin kuparilanka paljaana,myös kuparin väri tummenee kuumentuneessa johtossa.

Kontaktorissa tuollaisen huonon kontaktin aiheuttaa yhden koskettimen loppuunkuluminen ,löytyy helposti kun mittaa ohmilla kaikki kontaktorin koskettimet.

Myös itse lämpörele saattaa olla viallinen ja laukaista aiheettomasti lämpösuojahälytyksen.
http://www.elisanet.fi/matsut/talo/day.jpg
http://www.elisanet.fi/matsut/talo/energymon.jpg

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 621
  • L-Ässä V-7
Vs: Ceres-merkkinen kone
« Vastaus #217 : 25.03.20 - klo:19:02 »
Lainaus
Kylmäainevuoto on paikallistettu. Korjaus tulisi kustantamaan yli 2000€.
Eikö tuo hinta tarkoita sitä että koko kompressori on vaihdettava?
Minkälaisesta kohtaa vuotaa?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975