Ongelmia maalämmön kanssa > Yleistä

Ceres-merkkinen kone

(1/48) > >>

poppop1000:
Moro

Uutena jäsenenä kysyisin teiltä viisaammilta seuraavaa:

Voisiko joku enemmän asiasta tietävä kertoa Ceres-merkkisen maalämpökoneesta lisää? Talo rakennettu 08. Onko hyvä, mitä huoltoja odotettavissa? Paljonko huolto maksaa? Nyt ei ole välittäjän mukaan ollut pahemmin huoltoja. Kunhan lisää vuodessa litran jotain nestettä paineiden nostamiseen. 15 litran pönikästä siis.

Yllä oleva tarkoittaa ilmeisesti, että maapiiri vuotaa? Tuo on siis vika? Vikahan voidaan korjata? Miksi vikaa ei ole korjattu? Ja tekeekö tuo korjaamattomuus pidemmällä aikavälillä hallaa koko systeemille?

tomppeli:
Onko se maapiiri vaakakeruutyyppinen vaiko porakaivo.
Jos on vaakakeruutyyppinen, eli on niin sanotusti pellossa oleva keruuputki, niin vika ei ole huolestuttava, pieni vuoto voi olla jossain,
ja nestettä voi tulla ulos lämpötilojen vaihteluiden takia.

Jos kyseessä on porakaivo, on syytä kysyä myyjältä,
tuleeko maanestettä talvella ulos maanesteen ylipaineventtiilistä, joka on maanesteen paisuntasäiliön yhteydessä.
Jos sieltä tulee nestettä yli, voi asia olla huolestuttava.
Se voi tarkoittaa sitä, että porakaivo on liian pieni ja jäätyy talvella.
Jäätyneessä porakaivossa keruuputki voi rutistua kasaan ja maanestettä tulee ulos litistymisen seurauksena ulos.
Voi siis olla alimitoitettu porakaivo.

Jos näin on, voidaan myyjää jopa syyttää oleellisen ongelman salaamisesta ja petollisesta toiminnasta.
Vaadi kiireesti asiaan selvitystä, jos tällaisesta on kysymys.

Matias:


http://www.netikka.net/finmet/ceres/pdf/036-Ejt-CERES_2008_Tekniset_tiedot.pdf

Tuossa Ceres 2008 mallissa näyttäisi olevan painemittari ja kalvopaisuntasäiliö keruupiirissä.

Millaisia paineita keruupiirissä on pidetty?

Meillä lämmökeruuputket 2X200m on savimaassa n 1,2m:n syvyydessä ja ensimmäisen 10 v:n aikana ei maaputkistossa pysynyt paine vaan aina laski nollaan.
Koska pumpun valmistajan mukaan keruupiiri toimii nollapaineellakin meidän lämpöpumpussa  niin annoin olla paineettomana,ihan samalla tavalla toimi kuin paineellisenakin.

Kun lämpöpumppua oli käytetty 10 vuotta niin laitoin kokeeksi keruupiiriin 1bar painetta ja nyt näyttää paine säilyneen ainakin 6 vuoden ajan suht muuttumattomana.

Koska kyseessä näyttää olevan kotimainen lämpöpumppu niin kannattaisi kysyä keruun paineista myös lämpöpumpun valmistajalta,yhteystiedot tuossa linkissä.
Olisi hyvä jos kertoisit valmistajan näkemyksen asiasta tännekin ;)

http://www.netikka.net/finmet/ceres/index.php?sivu=etusivu

poppop1000:

--- Lainaus käyttäjältä: tomppeli - 26.10.14 - klo:07:51 ---Onko se maapiiri vaakakeruutyyppinen vaiko porakaivo.
Jos on vaakakeruutyyppinen, eli on niin sanotusti pellossa oleva keruuputki, niin vika ei ole huolestuttava, pieni vuoto voi olla jossain,
ja nestettä voi tulla ulos lämpötilojen vaihteluiden takia.

Jos kyseessä on porakaivo, on syytä kysyä myyjältä,
tuleeko maanestettä talvella ulos maanesteen ylipaineventtiilistä, joka on maanesteen paisuntasäiliön yhteydessä.
Jos sieltä tulee nestettä yli, voi asia olla huolestuttava.
Se voi tarkoittaa sitä, että porakaivo on liian pieni ja jäätyy talvella.
Jäätyneessä porakaivossa keruuputki voi rutistua kasaan ja maanestettä tulee ulos litistymisen seurauksena ulos.
Voi siis olla alimitoitettu porakaivo.

Jos näin on, voidaan myyjää jopa syyttää oleellisen ongelman salaamisesta ja petollisesta toiminnasta.
Vaadi kiireesti asiaan selvitystä, jos tällaisesta on kysymys.

--- Lainaus päättyy ---

Tuota nestettä on ilmeisesti sen takia lisätty, koska maalämpölaitteessa on koneellinen ilmanvaihto/viilennys kesällä lisätty. Kysyn myyjältä vielä tuon maapiirin tyypin.

Voiko tuo olla syy nesteen lisäykseen, kun puhui kuitenkin paineiden nostamisesta?

poppop1000:
Sain vastauksia kysymyksiin.

- Maapiiri on vaakakeruutyyppinen eli pukisto kaivettu takapihan tontille n. 1 m syvyyteen.
- Keruupiirissä ei oikeastaan painetta tarvita, koska pumppu kierrättää nestettä maapiirissä. Pieni paine tarpeen ainoastaan kesäajan viilennyksessä, jotta maaneste nousee ullakkotiloissa olevalle ilmastointikoneen lämmönvaihtimelle, jossa viileä maaneste jäähdyttää huoneiston tuloilmaa. Tällöin voi pieni nesteen lisäys olla tarpeen, jotta saadaan pieni paine aikaiseksi.
- Ulkolämpötilasensori on pohjoispuolella autokatoksen yläpuolella räystäslautojen suojassa. Irrallisen johdon päässä, joten voi siirtää minne vain, mutta on toiminut tuossa paikassa moitteetta.

Kommenttia?