Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: gs 75 elämöi  (Luettu 3894 kertaa)

Poissa cloud77

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
gs 75 elämöi
« : 13.06.08 - klo:02:26 »
Moi,

Murheen kryyny on meillä tuo Geopron GS 75. Eka 1½v vei sähkövastusta 500t, kompuraa loput. Valitettiin tästä, mutta aina sanottiin että jossain muussa oli vika. Geopron mies tuli ja teki jotain, ei sanonut mitä, vastusta ei oo enään mennyt..

Nyt ihmetyttää, onko normaalia:

Kompura käy eka ~15-60sec .. stoppaa minuuteiksi..

Sitten käy muutaman minuutin ja stoppaa..

Tämän jälkeen käy pitkään..

En tajua mistä noi ensimmäiset stopit tulee, olettais että se lämmittää kattilan kerralla kuosiin :)..

Kellään muulla vastaavaa?? ???

Poissa Timo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 59
  • Geopro GS 75, 140m kaivo, lämmin tilavuus 580m3
Re: gs 75 elämöi
« Vastaus #1 : 16.06.08 - klo:11:34 »
Ei sen ihan noin pidä toimia. Onko sama ilmiö käyttövettä ja lämmitysvettä lämmitettäessä?

Käyttövettä lämmittäessä kompuran pitää käydä, kunnes lämmitysvaraajan alaosan lämpö on 55 astetta. Sitten stoppaa ja odottaa, että lämpö siirtyy käyttövesivaraajaan. Kompura käynnistyy uudestaan niin monta kertaa, että käyttövesi on lämmennyt asetusarvoonsa. Meillä se käynnistyy 3 kertaa, saunailtana useammin.

Lämmitysveden se lämmittää yhdellä vedolla.

Timo

Poissa juma

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 114
  • jo vähän vanhempi äijä
Re: gs 75 elämöi
« Vastaus #2 : 16.06.08 - klo:17:25 »
Lainaus
Ei sen ihan noin pidä toimia. Onko sama ilmiö käyttövettä ja lämmitysvettä lämmitettäessä?

Käyttövettä lämmittäessä kompuran pitää käydä, kunnes lämmitysvaraajan alaosan lämpö on 55 astetta. Sitten stoppaa ja odottaa, että lämpö siirtyy käyttövesivaraajaan. Kompura käynnistyy uudestaan niin monta kertaa, että käyttövesi on lämmennyt asetusarvoonsa. Meillä se käynnistyy 3 kertaa, saunailtana useammin.

Lämmitysveden se lämmittää yhdellä vedolla.

Timo


Tarkoitatko, että pumppu käynnistyy tunnissa kolme kertaa? Entä kuinka kauan käy kerralla?
Maasta se pumppukin ponnistaa. Kirjavia kokemuksia jo vuodesta 2006.

Poissa Timo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 59
  • Geopro GS 75, 140m kaivo, lämmin tilavuus 580m3
Re: gs 75 elämöi
« Vastaus #3 : 17.06.08 - klo:14:57 »
Niin tekee.

Eka veto kestää noin 1/2 tuntia, kun lämmitysvaraajan lämpö nostetaan kesällä jostain 25 asteesta 55 asteeseen. Käyttöveden lämpö nousee, kun lämmitysvaraaja lämmittää sitä ulkopuolelta ja samalla jäähtyy.

Toinen veto on noin 5 min (48 -> 55 astetta)

Samoin kolmas. Sen jälkeen käyttövesi nousee yleensä pyydetylle tasolle (nyt 52 astetta)

Minuutit suuntaa-antavia, en ole kellottanut. Jos lämmintä vettä käytetään samaan aikaan reilusti, käynnistyksiä tulee enemmän.

Kaksoisvaippavaraajassa on se ongelma, että käyttöveden lämpö nousee hitaasti, kun kompura lämmittää pelkästään pienempää lämmitysvaraajaa.  Kun lämmitysvaraaja on lämmennyt 55:een, käyttövesi saattaa olla vasta 46 tai alle.