Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Maapiirin lämpö 32 astetta kun kone seisoo??  (Luettu 3798 kertaa)

Poissa Larux

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Maapiirin lämpö 32 astetta kun kone seisoo??
« : 31.05.08 - klo:09:55 »
Olen tässä tiiviisti seuraillut uutta "salarakastani" .. Hieman hämmästelen miten keruupiirin mittaus voi nousta jopa 32 asteeseen vekottimen ottaessa lepoa?

Onko vika vai ominaisuus?

Keruuputket on eristämättä parin sentin matkalta sekä spiroventin kohdalta.


Poissa Peca

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 320
  • Lämpöä maasta jo vuodesta 2002
Re: Maapiirin lämpö 32 astetta kun kone seisoo??
« Vastaus #1 : 31.05.08 - klo:11:10 »
Mittaa MLP:n kaapin sisäinen lämpötila jollain muulla mittarilla. Jostain muualta se lämpö johtuu maapiirin putkeen.
 Itselle kun rakentelin LogTempin systeemiä, tuli yllättäviä lämpötiloja vastaan...

-Peca-
IVT E11 + 300/200 litran käyttövesivaraaja + 500 litran puskurivaraaja. Reikää akt. 285m

Poissa Geo_gs75

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Maapiirin lämpö 32 astetta kun kone seisoo??
« Vastaus #2 : 31.05.08 - klo:20:09 »
Näytti gs75 18 astetta mutta käyntiajat kuitenkin aika tiheitä. Kait se lämpenee kaapin lämpöihin kun kauan seisoo.

Poissa Larux

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Maapiirin lämpö 32 astetta kun kone seisoo??
« Vastaus #3 : 31.05.08 - klo:22:14 »
Joo, mulla on LogTemp / 1-wire systeemi to-do piikissä. Ensinnä asentelen Winen avulla Linux läppäriin tuon Oumanin trendsin.

Pelkkä käyntiaikojen ja lämpöjen seuraaminen tullenee olemaan hyvin mielenkiintoista. NSLU kyllä jo kovasti odottelee 1-wire setuppia.

TOSIAAN, näyttäisi että konehuoneen/putkiston lämmöt jotenkin siirtyisivät maapiirin anturin tuntumaan. Putket ovat erittäin hyvin eristettyjä, joten ainoa selitys lienee lämmön johtuminen lämmönvaihtimissa pitkien seisontajaksojen aikana.

Ouman Trends antanee jotakin vastauksia.

Poissa khirvi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • LämpöÄssä V15 4/2006
Re: Maapiirin lämpö 32 astetta kun kone seisoo??
« Vastaus #4 : 05.06.08 - klo:09:07 »
Moi,

Anturi pääsee lämpenemään pumpun sisälämpötilaan silloin kun keruupiiriä ei kierrätetä. Älä huolestu. Seuraa keruupiirin lämpötilaa vain pumpun käydessä.

"Maalämpö on huoleton, kunnes...."
LämpöÄssä V15 | 12.4.2006 | Puurunkoinen tiilivuorattu 2 krs. Herrala-suurelementtitalo 211 m2 (900 m3) + autotalli 32 m2 (100 m3) | 230 m porakaivo jossa 690 m 40mm muoviputkea.