Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Kompressori ei pysähdy  (Luettu 9310 kertaa)

Poissa noviisi

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • IVT HT Plus C7 / 125m kallioon
Kompressori ei pysähdy
« : 30.03.14 - klo:18:26 »
Laitteena IVT Greenline HT Plus C7, asennettu seitseman vuotta sitten. Eilen antoi hälytyksen "Presssost matala". Virhe hetkellä kompressori päällä, virheilmoituksen kuittauksesta ei pysähtynyt. Tilanne on kaikkiaan outo, kompressori ei pysähdy vaikka Regon näytöstä laittaa koko laitteiston off-tilaan. Vasta sähkotaulusta virran katkaisu pysäyttää. Virran päällelaitosta kompressori käynnistyy uudelleen. Onko kellään kokemusta vastaavasta? Puhelimessa huoltomieskin ihmetteli tällaista tilannetta, ei heti tiennyt mistä on kyse. Huomenna maanantaina pitää saada mies paikalle tutkimaan.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 583
Vs: Kompressori ei pysähdy
« Vastaus #1 : 30.03.14 - klo:19:28 »
Lainaus
Virran päällelaitosta kompressori käynnistyy uudelleen.


Jos kompressori käynnistyy välittömästi kun virta käännetää päälle niin kompressorin moottorikontaktorin koskettimet saattaa olla hitsautuneet kiinni.
Tässä tilanteessa kompressori ei tottele mitään ohjauksia vaan pyörii niinkauan kuin sähkö on päällä tai kompressori hajoaa.

Ei kannata käyttää ennenkuin vika on paikallistettu ja korjattu






9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa noviisi

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • IVT HT Plus C7 / 125m kallioon
Vs: Kompressori ei pysähdy
« Vastaus #2 : 30.03.14 - klo:19:59 »
Kiitos vastauksesta, järkeen käypä selitys. Jäi edellisestä viestistä vielä kertomatta yksi oire, joka esiintyi. Kun laittoi virrat päälle kompressori siis käynnistyi ja hetken kuluttua syttyi lämpimän veden tuoton merkkivalo. Seurasin veden lämmön nousua, nousu oli hyvin hidasta. Tavoite oli 50 astetta ja muutaman minuutin kuluttua lämmön tuotto pysähtyi, vaikka lämpö oli kaukana tavoiteesta, vain 32 astetta. Voikohan tämäkin johtua mainitusta viasta, vai onkohan jotain muutakin, joka olisi aiheuttanut tuon kärkien kiinnijäämisen ?

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 583
Vs: Kompressori ei pysähdy
« Vastaus #3 : 30.03.14 - klo:20:26 »
Enpä osaa tuosta sanoa,saattaa johtua tai sitten ei.

Kannattaa pysäyttää kompressori kääntämällä moottorisuojakytkin pois päältä jos on tarpeen lämmittää vastuksilla,jos pärjäätten ilman vastuksia niin kannattaa kääntää sähkö pois koko maalämpöpumpusta kunnes huolto saa korjattua.

Tuossa kuvaliitteessä jonkun IVT:n mallin moottorisuojakytkimen sijainti koneikossa ,käännä pois päältä jos tarvitsee käyttää vastuksia.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kompressori ei pysähdy
« Vastaus #4 : 30.03.14 - klo:23:26 »
ettei nyt olisi vaihtoventtiili jumissa. kone kuvittelee tekevänsä käyttövettä mutta vesi lähteekin ainakin osittain lattia lämmityksen puolelle. kokeile lämpeääkö ll putket silloi kun kone tekee käyttövettä.

lähteekö kone samalla sekunnilla käyntiin kuin laitteistoon tulee sähkö vai vasta sitten kun logikkakin on herännyt?
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Kompressori ei pysähdy
« Vastaus #5 : 30.03.14 - klo:23:41 »
Kiitos vastauksesta, järkeen käypä selitys. Jäi edellisestä viestistä vielä kertomatta yksi oire, joka esiintyi. Kun laittoi virrat päälle kompressori siis käynnistyi ja hetken kuluttua syttyi lämpimän veden tuoton merkkivalo. Seurasin veden lämmön nousua, nousu oli hyvin hidasta. Tavoite oli 50 astetta ja muutaman minuutin kuluttua lämmön tuotto pysähtyi, vaikka lämpö oli kaukana tavoiteesta, vain 32 astetta. Voikohan tämäkin johtua mainitusta viasta, vai onkohan jotain muutakin, joka olisi aiheuttanut tuon kärkien kiinnijäämisen ?
Onko sulla vastukset käytössä? Huoltovalikossa kohta 5.4.
Tuolta voi estää sen kompurakäytön helposti jos vaan säädin toimii.

Poissa noviisi

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • IVT HT Plus C7 / 125m kallioon
Vs: Kompressori ei pysähdy
« Vastaus #6 : 31.03.14 - klo:17:27 »
No niin, huoltomies kävi ja hieman palautetta. Vika löytyi piirikortista, ylhäällä ohjainnäytön oikealla puolella. Kortissa pieni oikosulku. Oikosulusta johtuen maakierron pumppu ei pyöri, josta seurauksena hälytyksenä tullut "Pressost matala"- ilmoitus, kuin myös kompressorin ohjaus jumissa. Nähtäväksi jää, onko Regolle aiheutunut myös vaurioita, silmämääräiseti sellaista ei näkynyt.
Oikosulun ilmeisesti aiheuttanut ulkoinen virtapiikki. Viimeaikoina ei ole alueella ollut mitään havaittua virtapiikkiä, todennäköinen syy on elokuussa lähelle osunut voimakas salamanisku, joka mm. rikkoi talosta television. Myöhemmin syksyllä lämmityskauden alettua huomattiin Regon toiminta vialliseksi ja Rego vaihdettiin. Todennäköinen Regon rikkoja oli tuo salamanisku.
Onkohan näitä salaman iskujen vahinkoja muille sattunut? Meillä sattuneen tapauksen jälkeen latatin sähkötauluun kolmivaihesyöttöön katkaisijan, josta on nopeaa ottaa virrat pois tarvittaessa. Aina ei tietysti olla paikalla ukonilman  lähestyessä. Onko kellään tietoa voiko lämpöpumpulle lähtevän virransyötön suojata tehokkaasti jonkinlaisella ylivirtasuojalla?

justus01

  • Vieras
Vs: Kompressori ei pysähdy
« Vastaus #7 : 31.03.14 - klo:20:04 »
Onko kellään tietoa voiko lämpöpumpulle lähtevän virransyötön suojata tehokkaasti jonkinlaisella ylivirtasuojalla?

Riippuu vähän kuinka tehokasta ja laajaa suojausta haluaa. Sanoisin, että hinnat alkaa 250€:sta (+asennus). (vain C+D yhdistelmäsuoja MLP:lle)
Itselle viime kesänä katselin laitteita talon 3-tasoiseen suojaukseen (B+C+D) ja totesin, että kunnolliset laitteet maksaisi melkein 1000€ (+asennus).

http://www.sahkoala.fi/koti/ukkossuojaus/fi_FI/oikea_ylijannitesuoja/

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Kompressori ei pysähdy
« Vastaus #8 : 31.03.14 - klo:20:11 »
Meillä sattuneen tapauksen jälkeen latatin sähkötauluun kolmivaihesyöttöön katkaisijan, josta on nopeaa ottaa virrat pois tarvittaessa.
Tavallisen katkaisijan (kytkin) kärkiväli on OFF -tilassa aivan liian lyhyt estämään salamaa hyppäämästä siitä yli.
Jos haluat varmemman suojauksen, laita tällainen liitinpari, jolla irrotat pumpun ukkosen lähestyessä sähköverkosta:



Muistakaa, että vaihejärjestys ei saa muuttua pistokeliitännän teossa.

Tässä kalliimpi ratkaisu: http://www.taloon.com/ylijannitesuoja-952400-dehnguard-m-tns275-4p/S-5804118/dp
HINTA: 229 € /KPL


Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kompressori ei pysähdy
« Vastaus #9 : 01.04.14 - klo:03:26 »
Tässä kalliimpi ratkaisu: http://www.taloon.com/ylijannitesuoja-952400-dehnguard-m-tns275-4p/S-5804118/dp
HINTA: 229 € /KPL


Mulla on tuollainen vastaava. 150e maksoi. Tuo on asennettu mittauskeskukseen.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

justus01

  • Vieras
Vs: Kompressori ei pysähdy
« Vastaus #10 : 01.04.14 - klo:09:02 »
Tuo DEHNguard on tyypin 2 (C-tason) suojalaite. Itse laittaisin tuon lisäksi mahdollisimman lähelle pumppua vielä tyypin 3 (D-tason) suojalaitteen ainakin siihen vaiheeseen johon pumpun elektroniikka on kytketty.
Tuttava olisi viime kesänä tarvinnut tyypin 1 suojalaitetta...onneksi ei palanut talo vaikka keskuksesta piuhat vähän sulasikin ja lähes kaikki sähkölaitteet hajosi.

Meillä eniten olisi tarvetta puhelinlinjan suojaukselle. Menee melkein joka kesä uusiksi kaikki verkkoon kytketyt laitteet.

Poissa Selvittäjä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 233
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Kompressori ei pysähdy
« Vastaus #11 : 16.07.14 - klo:10:00 »

Meillä eniten olisi tarvetta puhelinlinjan suojaukselle. Menee melkein joka kesä uusiksi kaikki verkkoon kytketyt laitteet.

Voisit ottaa yhteyttä paikalliseen puhelinlaitokseen. Meillä itsellä on täällä maaseudulla ilmajohdot ja alkuaikoina muuton jälkeen meni mm. analogisia modeemeja parikin ja yksi adsl modeemi. Kun kysyin/valitin asiasta laittoivat meille tontin reunalla tolpassa alastulevaan johtoon jakorasiaan jonkin komponentin ja siitä kuparikaapelin maahan. Tuon jälkeen ei tainnut mennä enää mitään rikki, saattoi olla onneakin.

Toinen mahdollisuus, hanki myös tuollainen (http://www.jimms.fi/tuote/P1T-GR) ylijännitesuoja, olen itsekin ottanut sellaisen varmuuden vuoksi käyttöön, hinta on kohtuullinen ja valmistaja hyvämaineinen. Vaatii maadoitetun pistorasian.

Ja vielä, jos sinulla ylijännite on kulkenut ihan verkkojohtoja pitkin koneisiin asti niin vaihda langattomiin verkkoihin. Tein tuon ratkaisun yhdelle sukulaiselle jolta meni kahtena kesänä modeemia, PC:n virtalähteitä, emolevy, näyttö ... Seuraava isku polttaa enää modeemin.

Itse "nostin valmiustasoa" vuosia sitten, kun ennen ukonilmaa aamulla olin irroittanut puhelinlinjan RJ-11 liittimen analogisesta modeemista ja jättänyt liittimen PC:n (peltisen beigen värisen) kotelon päälle. Illalla kotiin tultuani huomasin PC:n kotelossa liittimen edessä ruskean jäljen, joka oli noin liittimen mallinen. Siinä oli varmasti tapahtunut ylijännitteen läpilyönti kotelon kautta ...  ???
Oilon GT 20, puskuri Akvaterm 1500, KVV Akvaterm 500, kaivot 201 + 184 + 70 aktiivia 434m, patterilämmitys, vuodesta 2013. Reservissä Högfors 14 ÄSSÄ ja Oilon Junior.