Eli se pidentää käyntijaksot mahdollisimman pitkiksi.
Varaajan alaosassa on kaksi anturia. Toinen sen yläosassa ja toinen alaosassa.
Lämpötilat on kerrostumissa varaajan alaosassa.
Eli kun lattilämmityksestä palaa varaajan alaosaan esim. 25C vettä se kerrostuu ja kerrostuma etenee alhaalta ylöspäin. Toisaalta lämmintä esim 30C vettä puretaan lattilämmitykseen alaosan yläosasta.
Kun 25 asteinen kerrostuma saavuttaa alaosan YLÄOSASSA SIJAITSEVAN ANTURIN käynnistää se kompressorin. Samaan aikaan mittaus siirtyy alaosan ALAOSASSA SIJAITSEVAAN ANTURIIN. ja silloin lauhduttimelta tuleva kuuma vesi alkaa täyttää alaosaan ylhäältä alaspäin ja viileää 25C vesi virtaa alaosan alaosasta lauhduttimeen
Kun vesi saavuttaa alaosan ALAOSAN anturin, niin kompressori sammuu ja mittaus siirtyy taas alaosan YLÄOSAAN. jne
Eli jos varaaja on SHAK 702, niin kone lämmittää koko alaosan 500 litraa haluttuun lämpötilaan ja lauhduttimelle menee sitä 25C vettä.
Samaan aikaan kun alaosaa lämmitetään niin pieni osa lämpenee tulistimella esim 55C asteeseen.
Oliko selvää