Kirjoittaja Aihe: 202S- säätimen kytkeminen tietokoneeseen  (Luettu 2890 kertaa)

Poissa kilehto

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 82
  • Hyvät vinkit ja kokemukset kannattaa kierrättää!
202S- säätimen kytkeminen tietokoneeseen
« : 13.01.08 - klo:13:11 »
Jos 202S- säätimen kytkee suoraan tietokoneeseen käyttöoppaan mukaisesti, mitä tietoja koneelta pystyy seuraamaan? Näenkö kaiken saman päätteeltäni kuin pannuhuoneessakin pumpun äärellä? Pystynkö esim. muuttamaan asetuksia tietokoneen kautta, jos mulla on tämmönen kaapeliyhteys?

Vaatiiko koneelle erillisiä ohjelmia ja mitä?

Toimiiko ongelmitta XP:ssä?

Onko miten monimutkainen laittaa käytännössä? Vihkosen mukaan käytetään DATAJAMAK-kaapelia, myykö Geopro-liike niitä vai mikä?

Poissa JariA

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 352
Re: 202S- säätimen kytkeminen tietokoneeseen
« Vastaus #1 : 13.01.08 - klo:14:22 »
Tarvitset tietokoneelle Ouman Trend ohjelman, jolla tietoja kerätään ja seurataan :

http://www.ouman.fi/Suomi/tuotteet.asp?id=4&tuote=4

Kytkemiseen ei tarvita mitään erikoisempaa kaapelia. Itse käytin tähän tietokoneen sarjaporttiin liitettävän hiiren kaapelia, toimii ongelmitta.

Tietokoneen ja lämpöpumpun pitää olla lähellä toisiaan, koska kaapeli ei voi olla kovin pitkä. Tietokoneen ja ohjelman pitää olla päällä koko ajan, jos haluaa kerätä dataa systemaattisesti. Käytännössä tarvitaan siis erikseen tietokone tähän tarkoitukseen. Tehovaatimukset eivät ole kovin suuret. Jos talossa on tietoverkko mihin koneet on kytketty, niin tietokonetta voi käyttää etähallintaohjelmalla (esim.  VNC) jostain toiselta masiinalta.

Ouman Trend -ohjelma piirtää kuvaajaa mittauksista ja tiedot voi tallentaa kuvatiedostona. Mittaus-datan saa ulos ohjelmasta tekstitiedostona. Datan siirtäminen taulukkolaskentaohjelmaan on yksinkertaista.

Ohjelmalla ei voi tietääkseni muuttaa lämpöpumpun asetusarvoja, ei ainakaan 202s säätimessä.

Trend ohjelma kerää ainakin seuraavia tietoja 202s säätimestä:

Ulkolämpötila
H1 Huone lämpötila
L1 piirin menoveden lämpötila
L2 piirin menoveden lämpötila
Varaaja ylä tulo lämpötila (tulistimelta tulevan veden lämpötila)
Varaaja yläosa lämpötila
Varaaja keskiosa lämpötila
Varaaja alaosa lämpötila
Maaliuos lämpötila (pumpulta maahan menevä)
Kompressorin käyntitieto (päällä - pois)
Sähkövastuksen käyntitieto (päällä - pois)

Lisäksi on mittausmahdollisuus jakoventtiilien (L1, L2, JV) asentotiedolle, mutta ainakaan omassa laitteistossani näitä ei mitata.

Ohjelmalla ei näe pumpun asetusarvoja. Sen käyttötarkoitus on kerätä lämmityslaitteistosta mittaustietoja ja seurata laitteiston toimintaa.

Datasta saa laskemalla selville vaikkapa vuorokausittaisia ulkoilman keskilämpötiloja, kompressorin ja vastuksen käyntiaikoja, menoveden keskilämpötiloja jne. Näitä voi käyttää talon energiankulutuksen seurannassa.

t. Jari