Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Geopro SH7   varaaja alaminimi  (Luettu 4158 kertaa)

Poissa kilehto

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 82
  • Hyvät vinkit ja kokemukset kannattaa kierrättää!
Geopro SH7   varaaja alaminimi
« : 07.01.08 - klo:17:54 »
Hyvää uutta vuotta kaikille!

Tietääkö joku, missä määrin Ouman 202S:ää voi päivitellä ... tai siis päivittää?

Kiinnostaisi tietää, voiko joku rassata esim.  Varaaja AlaMin - asetuksia niin, että varaaja ala-asetus olisi vähemmän kuin 30. Käyttöohjekirjasessa on asiasta kahdenlaista tietoa, mutta en ainkaan omassa lämpöpumpussani saa asetettua sitä alle 30 asteen.

Mulla on huoltokoodi, jonka avulla olen muita asetuksia voinut muuttaa, tätä en. Käyntijaksoja vois pidentää sallimalla varaajan alaosalle matalammat lämpötilat.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Re: Geopro SH7   varaaja alaminimi
« Vastaus #1 : 07.01.08 - klo:18:28 »
Minulla on L-Ässä ja Ouman 201.  Todennäköisesti 202 toimii samalla periaateella. Seuraava kiertotie saattaisi toimia
Suurenna alaeroa esim 8C:een, tällöin pumppu käynnistyy menoveden pyynti (+5C-8C) ja pysähtyy menoveden pyynti +5C ellei ole lämpimän veden tekotarvetta. Sitä en tiedä meneekö käynnistyslämpötila tälläkään konstilla alle 30C.
ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa JariA

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 352
Re: Geopro SH7   varaaja alaminimi
« Vastaus #2 : 07.01.08 - klo:22:05 »
Ouman 202S laitteen ohjelmistopäivitys toimitetaan muistipiirinä eli prommina. Oman tietoni mukaan uusin ohjelmistoversio on 1.14.  

Asiasta mainitaan Geopron nettisivuilla: http://www.geopro.fi/uutiset.html

Varaajan ala-min lämpötilaa ei voi 202s laitteessa (ver. 1.14) säätää alle 30 asteen.  Ja alaeroa ei voi säätää isommaksi kuin 7 astetta.


t. Jari

Poissa Tero

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 722
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
Re: Geopro SH7   varaaja alaminimi
« Vastaus #3 : 08.01.08 - klo:10:05 »
Alaminimi on 30C.

Kone käynnistyy aina viimeistään 30C alaosan yläosasta mitattuna. Alamittaus saattaa olla huomattavasti alempi = paluuvesi esim 25C.

Jos käyrä pyytää 35C ja ero esim 7C, niin kone käynnistyy 33C:ssa (35+5-7) eli sallii menoveden laskun alle pyynnin. Tällöin käyntijaksot pitenee koska puretaan laatasta se 2C.
Tälläistä kikkailua  ;D